Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 11788
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Направления выдачи усилий в плите надо выравнивать. Сейчас усилия выдаются хаотично. Расчетная схема - назначения - переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин и выставите направление, допустим, по Х. А сейчас нажав в фильтре кнопку "Отображение направлений выдачи усилий" вы увидите хаотично направленные стрелки.
По Справочнику проектировщика Основания и фундаменты под редакцией Сорочана (есть в даунлоаде) по таблице 7.2 коэффициент постели для тугопластичных суглинков составляет ориентировочно 4000 кн/м.куб . Вы можете вручную прикинуть коэффициент постели. Вес здания делите на площадь фундамента, получаете (условно) давление под плитой. Считаете вручную осадку фундамента. Зная осадку и давление определяете коэффициент постели. Это будет вам ориентир. Offtop: А почему вы работаете в версии SCAD 11.1? Уже давно существует версия 11.3. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
|
посмотрела схему:
1) не заданы связи (из протокола расчета):Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах: 1589 Геометрически изменяемая система по направлению 2 в узлах: 809 1589 Геометрически изменяемая система по направлению 6 в узлах: 1589 2)что-то не так с жесткостными характеристивками (из протокола расчета): Проверьте жесткостные характеристики у элементов: 85-118 2813-3220 3587-3589; я такие стержни задаю сечением 0,1х0,1, а вес бетона оставляю тот же, и все нормально считается; 3) направление усилий необходимо выровнять; 4) Собственный вес плиты и правда не задан, а надо задать |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 13
|
Спасибо всем, кто откликнулся. Да, и вправду забыл приложить собственный вес плиты. Схему переделал немного. Нагрузки теперь задал как нагрузки на пластины по линии. В одном узле заданы связи X и Y. Связи-вынужденная мера. Выдавало ошибку,а после их установки все нормально. По-моему,от их установки работа схемы не изменится. Если у кого будет свободная минутка,то посмотрите пожалуйста.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты силоса. | Jonny17 | Расчетные программы | 5 | 15.05.2010 13:54 |
Расчет фундаментной плиты на сдвиг | Айнар | Основания и фундаменты | 29 | 19.04.2010 23:39 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
Рассчет плиты в SCAD | Зодчий 7 | SCAD | 6 | 08.11.2008 14:54 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |