Непрочитано 18.07.2011, 10:44 #1
Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З.
yapOn
 
Казахстан, Темиртау
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 60

Доброго времени суток господа.
Выполняю впервые данный расчет, хочу изложить свои мысли и доводы, и хотелось бы ваши комментарии по данному поводу.

Исходные данные:
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиетилена АПвП
Трехфазный ток К.З. на шинах РП (точка подключения) - 10,15кА (по данным ТУ)
Время отключения - 0,5с (по данным ТУ)
Формула для расчета (считаю по "Электрооборудование станций и подстанций" Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин, 1980г., 2-е издание) стр.201 (ф-ла 3-90)

Smin = sqrt(Bк) / Ст

Вк - тепловой импульс тока К.З.
Ст - термический коэффициент, справочное значение для алюминиевых проводов и полиэтиленовой изоляцией (табл.3-13) и равен 65 А*с(в ст.1/2) / мм2.

Вк = sqr(Iкз) * (tоткл + Ta) = 10.15*10.15*(0,5+0.01) = 52,54кА2*с
где Та - постоянная времени затухания апериодической составляющей, равная 0,01с (табл.3-8, стр.161)

Smin = sqrt(Bк) / Ст = 111,51 мм2

И выбираю по данному условию кабель АПвП 3х120/16 -10.

-----------------------------

По допустимому току при К.З. Iк.з. < Iпаспорт.
По табл.10, стр.12 Инструкции по эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6,10,20,35кВ. Кольчугинского завода.
для кабеля АПвП 3х120 допустимый ток односекундного короткого замыкания - 11,3кА
10,15кА < 11,3кА
проходит.

----------------------------

Кто как считает? По каким книжкам/справочникам?
Просмотров: 46275
 
Непрочитано 18.07.2011, 10:51
#2
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Циркуляр Ц-02-98(Э) О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания
Есть в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14354
Psyakrev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 11:07
#3
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


А данный расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З.?
yapOn вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 21:28
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


yapOn привел расчет минимального сечения кабеля по термической стойкости.
По циркуляру Ц-02-98(Э) выполняется проверка кабеля на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 10:12
#5
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


Посмотри РД 153-34.0-20.527-98
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 21:23
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от нико777 Посмотреть сообщение
Посмотри РД 153-34.0-20.527-98
Посмотрел и что
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 08:09
#7
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


а что пункт 8.3 не подходит для расчета?
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 22:08
#8
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77


Ссылаться в расчетах лучше на ГОСТ, РД и меньше на справочную литературу. Иначе доооооолго будешь с экспертами спорить.
А по электродинамической стойкости проверять не надо? Да?
ГОСТ 30323-95 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания"
РД 153-34.0-20.527-98 "Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования"
ГОСТ Р 52735-2007. Расчет токов КЗ в сетях выше 1 кВ. Устанавливаются правила проведения проверочных расчетов на токи короткого замыкания (КЗ) для трехфазных сетей напряжением от 1 кВ до 750 кВ.
Посмотри статью про экраны: хттп://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/15.php
И вперед с песней.)
Если конкретно твоего случая в нормативке нет, то можно сослаться на литературу или какую-нибудь статью, где это расписано. и ждать у моря погоды
W985 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 18:14 Проверка кабеля по току к.з
#9
АлексGood


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 1


Тут мистер yapOn ошибся немного. таблица не 3-13, а 3-14, т.3-8 не на стр.161, а на 151. И на стр.191 расписано из чего складываетя tотк. tотк=tр.з+tв. , где tв - полное время отключения выключателя(не путать с собственным временем отключения). Там же находится ф-ла 3-90. , а не на 201 стр. Да и Ст=65 надо ещё уточник, эта книга 1987 г., а в это время про кабели СПЭ ещё наверное и не знали ничего.
АлексGood вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 06:35
#10
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


да и законы физики с годами устарели )))
totaren вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 08:30
#11
Копостник


 
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 19


Циркуляр Ц-02-98(Э) относится ведь к энергетическим объектам, если кабель от РП к ТП в жилой застройке, он мало применим.
Копостник вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 21:53
#12
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


по типу РД 153-34.0-20.527-98 посчитать...
а по данным изготовителей сравнить...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 07:20
#13
yabg


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
yapOn привел расчет минимального сечения кабеля по термической стойкости.
По циркуляру Ц-02-98(Э) выполняется проверка кабеля на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания.
Это равнозначные понятия. На последней странице данного циркуляра (в скобках) так и написано.
yabg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44