Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2013, 07:40 #1
Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке?
Domovoj
 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243

- какой в нем смысл зимой при -20
- можно ли вообщее не делать, так как в новом СП 113.13330.2012 про отвод воды после пожаротушения ничего не написано.
Просмотров: 7318
 
Непрочитано 08.04.2013, 08:47
#2
ferox_nt


 
Регистрация: 13.01.2013
Екатеринбург
Сообщений: 1


Возможно в СП 113 ничего не сказано, однако
1) согласно ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 г №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" автостоянка (неважно, открытая или закрытая) относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.5.2 (здания производственного и складского назначения);
2) все производственные и складские здания должны быть категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности (ст. 27 вышеназванного ФЗ);
3) Согласно ст. 99 ФЗ №123 все производственные объекты должны быть обеспечены наружными источниками водоснабжения;
4) Расчетный расход воды на пожаротушение следует принимать согласно п. 5.13 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"
ferox_nt вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 09:23
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


ferox_nt, вопрос не в делать или нет. А вопрос, куда воду от пожара?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 09:54
#4
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Внутренний пожарный водопровод предусмотрен в виде сухотрубов. Удаление воды по трапамв трубу Ф100 - в приямок - на отм. -1.8 в выгреб.
Не хочеться делать разуклонку в полах 1% 85 мм, что попало будет, есть еще нюансы. Все равно зимой вода замерзнет, трубы полопаются.
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 17:13
#5
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
<phrase 1=


Domovoj, Почему нельзя просто сделать приямок, и в случае его заполнения откачивать насосом?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 20:07
#6
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Apelsinov. На бумаге можно. Вопрос чисто практический, нужен ли он кому нибудь вообще, при условии что здание одноэтажное.
И если не делать, может ли строительный надзор обязать его выполнить и на каком основании.
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 23:32
#7
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
- можно ли вообщее не делать, так как в новом СП 113.13330.2012 про отвод воды после пожаротушения ничего не написано.
Посмотрел СП 113.13330.2012, как и было в старом СНиП 21-02-99
Цитата:
5.2.3 В полах подземных автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды в случае тушения пожара. Отвод воды допускается предусматривать в сеть ливневой канализации или на рельеф без устройства локальных очистных сооружений.
Или у Вас не подземная?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 17:40
#8
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Apelsinov, Пункт 5.2.3 не увидел, просмотрел.
Обе стоянки у меня обвалованные. Получается что можно не делать.
Domovoj вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Отвод воды из подвала коттеджа granatd Технология и организация строительства 23 07.08.2012 14:25
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Мероприятия по удалению воды во время и после тушения пожара. ArxNorm Прочее. Архитектура и строительство 2 16.04.2009 09:27