Перерасчет элементов существующего надземного кранового пути под кран большей грузоподьемности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2020, 19:35 #1
Перерасчет элементов существующего надземного кранового пути под кран большей грузоподьемности
Kabernet
 
проектирование грузоподьемных машин
 
Электросталь Московской области
Регистрация: 25.11.2020
Сообщений: 2

Кран балка 2тн-5тн.dwg
Мне необходимо просчитать возможность установки на существующий крановый путь кран-балки грузоподъемностью 5.0 тн вместо 2.0 тн. Крановый путь находится внутри производственного отапливаемого помещения, колонны установлены на отдельные фундаменты не связанные с фундаментом здания. Я занимаюсь проектированием грузоподъемных машин в части их установки, монтажа, эксплуатации и ремонта, это несколько другое чем полученное задание. Посмотрел нормативку Горева В.В. по выбору балок, с этим вопросом определился. Подскажите нормативку или другую литературу для расчета колонн и фундамента под колонны. План и разрез приложил. Возможно была аналогичная тема. Я новичок на форуме, стаж работы с ГПМ в различных должностях 36 лет.

Просмотров: 1133
 
Непрочитано 26.11.2020, 21:16
#2
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Kabernet Посмотреть сообщение
Крановый путь находится внутри производственного отапливаемого помещения, колонны установлены на отдельные фундаменты не связанные с фундаментом здания.
Если я правильно понял - то Вам нужно найти СНиП или пособие к СНиП по открытым крановым эстакадам. Это первое и наверно самое простое.
Дальше нужно провести изыскания хотябы геологические. Дальше скомпоновать подкрановые конструкции с учётом всех габаритов и отметок учитывая и фундаменты. Дальше нужно составить расчётную схему, собрать действующие нагрузки и произвести расчёт. Определить расчётные усилия и по ним реализовать конструктивные решения.
Если Вы говорите, что конструкции существующие - то необходимо обследование хотябы по старому ПБ 10-382-00.
Ну а оформлять всё по действующим нормативам. Если это нужно.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Так же предельно допустимые отклонения положений конструктивных элементов смотреть СП 70.13330

----- добавлено через ~6 мин. -----
Посмотреть Серия 3.013.9-1 Открытые крановые эстакады

Последний раз редактировалось crossing, 26.11.2020 в 21:43.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 23:26
#3
Kabernet

проектирование грузоподьемных машин
 
Регистрация: 25.11.2020
Электросталь Московской области
Сообщений: 2


Я пытаюсь найти серию по эстакадам со стальными колоннами чтоб хоть от чего-то оттолкнуться, но пока попадаются только ЖБ колонны. Про колонны из трубы даже в картинках нигде не мелькало, если где и есть то только двутавр наверняка. В правилах по кранам что в старых, что в новых по моему вопросу ничего нет. Наверное придется как-то считать допустимую нагрузку для установленных колонн. И таким же образом исходя из размеров существующего фундамента считать его максимально допустимую нагрузку. Какую литературу использовать?

Серию 3.013.9-1 просмотрел, колонны ж/б, СП 70.13330 тоже смотрел.

Последний раз редактировалось Kabernet, 26.11.2020 в 23:35.
Kabernet вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2020, 23:36
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Kabernet Посмотреть сообщение
пытаюсь найти серию по эстакадам со стальными колоннами чтоб хоть от чего-то оттолкнуться, но пока попадаются только ЖБ колонны
У меня к сожалению нет компьютера и соответственно автокада, чтобы посмотреть Ваш файл. Потому о колоннах не в курсе.
Из пособия к СНиП 2.09.03 - 85:

Цитата:
5.1 . Колонны открытых крановых эстакад следует проектировать преимущественно сборными железобетонными. Использование стальных колонн допускается:

для эстакад под краны грузоподъемностью более 32 т, а также высотой более 13 м;

при строительстве в сложных условиях, когда проектом предусмотрена возможность восстановления их проектного положения после неравномерных осадок сооружения (см. п. 4.11);

в других условиях - при соответствующем технико-экономическом обосновании.
Ну а так - посчитать и подобрать стальные колонны.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kabernet Посмотреть сообщение
СП 70.13330 тоже смотрел
Этот документ регламентирует предельные отклонения колонн по вертикали, горизонтали и опорных поверхностей. Также технологию монтажа и производства.
Серия - решения узлов.
Колонны можно подобрать и стальные. Это не проблема.

Последний раз редактировалось crossing, 26.11.2020 в 23:43.
crossing вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перерасчет элементов существующего надземного кранового пути под кран большей грузоподьемности

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD Sanshum SCAD 1 06.10.2020 15:34
Прочность элементов наземного кранового пути Нюк Железобетонные конструкции 1 10.08.2018 21:01
Как создать массив элементов по определенному пути? rj45 SolidWorks 7 25.06.2017 18:14
Как определить длину эвакуационного пути Danila-master Пожарная безопасность 9 11.12.2016 08:57