| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок

Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2019, 13:27 #1
Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок
Rane
 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278

Уважаемые форумчане! Прошу поделиться вас своим опытом!
Дано: существующее монолитное перекрытие 200мм, с оригинальным конструктивным решением по опиранию углов перекрытия. И раскрытием трещин которые стремятся это оригинальное решение оторвать
Требуется: усилить по краям монолитное перекрытие путем подведения стальных балок( примерно как в приложении: зацепиться балкой за существующие вертикальные конструкции)
Вопрос: Как я понял такое усиление стандартное и типовое, но перерыл советскую литературу: рассказывается только про усиление сборных плит, прямо моего варианта нет.
Просьба описать технологию проведения работ, из каких соображений назначить сечение балки и опоры крепления.
Может у кого был такой опыт

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 339
Размер:	9.9 Кб
ID:	215589  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 351
Размер:	532.2 Кб
ID:	215590  

Просмотров: 2207
 
Непрочитано 26.06.2019, 14:57
#2
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
монолитное перекрытие 200мм, с оригинальным конструктивным решением по опиранию углов перекрытия
Похоже оригинальные решения ни при чём. Плиту неуверенно несут "вертикальные конструкции". Ваши схемы усиления под вопросом...) Инфы +/- 0
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 16:10
#3
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Тримай.
Все можно сделать. Нет разницы сборная плита или монолитная.
При расчете нужно учитывать что балка не сразу включиться в работу.
Нужно считать на совместность деформаций, поэтому у меня балка большая получилась.
Есть рекомендации по усилению конструкций в доунлоаде. там есть методика, точное название альбома не помню. Проверял в СКАДе +/- результаты сошлись.
Здание стоит больше 5 лет, усилял потому что сиротели увеличили защитный слой бетона с 30 мм., до 65 мм., для верхней зоны+увеличили нагрузку с 300 до 500 кг./кв.м.
Вложения
Тип файла: pdf 2.pdf (449.9 Кб, 228 просмотров)
Letul вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 17:40
#4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


https://dwg.ru/lib/923
На странице 21 и далее приведена методика расчета конструкций частичного разгружения (если хотите учесть в работе и само перекрытие). Данная методика подходит как для сборных так и для монолитных конструкций.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия Анкер Иванович Обследование зданий и сооружений 1 07.06.2017 08:25
Моделирование монолитного перекрытия по профнастилу Лира-САПР 2013 partietz5000 Лира / Лира-САПР 1 31.03.2017 10:28
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия Prom Profil Железобетонные конструкции 28 27.07.2010 04:06