29.08.2014, 06:11 | #1 | |
Можно ли использовать в качестве наружного отделочного слоя ГВЛ?
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 6237
|
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Сообщений: 121
|
ГВЛ не стал бы использовать. СМЛ можно. Или какие - нибудь фироцементные плиты, типа Латонита. Подтверждает это документация на конкретный материал (ГОСТы, ТУ, СТО). Для многоквартирного дома важна еще горючесть материала. СМЛ, думаю, как раз годится. У него группа горючести НГ (не горючий).
__________________
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Сообщений: 121
|
Возможно, что с рассечками на нормативные по площади отсеки и можно. В большинстве многослойных ж/б панелей тоже пенополистирол в качестве утеплителя, с рассечками из базальтовой мин. плиты.
__________________
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 14
|
ГОСТа на СМЛ нет, есть только ТУ 5742-001-66874060-2010, в котором "Установленный срок службы - 5 лет". Крайне г...ный материал, во всяком случае тот что в Россию поставляется. Не рекомендовал бы его использовать вообще нигде. Сильно подвержен деформации при воздействии влаги.
Фасад примерно как у вас делали в организации лет 10 назад с использованием плоского крашенного шифера. Крепление к каркасу "клепками". Последний раз редактировалось mslinnik, 29.08.2014 в 10:59. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Сообщений: 121
|
К сожалению и фиброцементные листы подвержены значительным линейным деформациям под воздействием влаги. Именно по этому часть точек крепления (~20% от общего количества) можно закрепить жестко, а остальные крепятся через втулки (пластик или алюминий), чтобы какая-то степень свободы в местах крепления была. А то при деформациях в местах крепления трещать будет.
__________________
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710
|
Пенополистирол должен быть полностью закрыт снаружи от огня слоем штукатурки. Такие системы в обязательном порядке сертифицируются, несертифицированные применять запрещено. В случае замены штукатурки на сборные плиты (неважно чего - ГВЛ, СМЛ, Аквапанель) во-первых - придётся тщательно заделывать швы между ними, шпаклевать, выполнять финишную отделку; во вторых - проводить пожарную сертификацию такой конструкции. А с аквапанелью дом совсем недешёвым получится.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле | shex | Архитектура | 7 | 08.03.2017 13:18 |
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? | nikx | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.06.2012 13:47 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок | ilya20000 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.05.2007 13:37 |
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? | B2Slow | LISP | 6 | 11.07.2005 11:40 |