| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек"

При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2016, 19:45 #1
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек"
Игорь 1972 А
 
Регистрация: 17.09.2016
Сообщений: 2

В городе две такие школы, в обоих по такому принципу в тех же местах так стоят перемычки. Обследуем школу которая трещит.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scan_460 перемычка.png
Просмотров: 133
Размер:	737.7 Кб
ID:	176345  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PIC_0427.jpg
Просмотров: 148
Размер:	151.8 Кб
ID:	176346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PIC_0556.jpg
Просмотров: 142
Размер:	274.9 Кб
ID:	176347  


Последний раз редактировалось Игорь 1972 А, 18.09.2016 в 19:50. Причина: забыл приложить фото
Просмотров: 2448
 
Непрочитано 18.09.2016, 20:27
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


законы физики им не страшны ))
консольные перемычки не по всем окнам, опирание отсутствует, видимо, только около температурного шва.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2016, 20:47
#3
Игорь 1972 А


 
Регистрация: 17.09.2016
Сообщений: 2


если по плану БТИ и по визуальному осмотру то температурного шва в этих местах не наблюдается (если только он не расположен исключительно в наружных стенах), если смотреть на фото верхнего этажа то даже кирпич лежит консольно и не треснул. Дело в том, что из 24 таких перемычек по двум зданиям, трещины только в 5, но они относительно мелкие по сравнению с теми которые есть в обследуемом здании.
Игорь 1972 А вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 00:52
#4
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Да уж.
В руки бы наср... таким проектировщикам, или исполнителям.
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите пожалуйста найти серию прямоугольных железобетонных балок покрытия пролетом 12 м АлександрVL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.09.2016 10:32
Помогите найти серию на ригеля с маркировкой ДР, к примеру ДР 3,1.2,5.67,5. Предположительно 343/11-4,увы не могу найти данную серию в сети Бакир Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2016 10:15
Помогите найти старую серию на ж/б элементы(здание примерно 1930г.) Shpakovsky Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.04.2016 08:19