| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.07.2019, 16:00 | #1 | |
Наружный водопровод при высоком УГВ (уровень грунтовых вод)
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2333
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Никаких
Под трубопровод делается профилированное основание. В основании делается подготовка разных типов (песчаная, гравийно-щебеночная, даже бетонная иногда - в зависимости от грунтов. И не "засыпать", а выполнить засыпку траншеи с уплотнением. При грунтовых водах никакой подсыпки песком не может быть. Грунтовые воды надо откачивать для производства работ, с водой выкачается и песок. Нужна гравийно-щебеночная подготовка (как минимум). Подробнее см. серию 3.008.9-6/86. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как врезать в наружный водопровод ф300 (сталь) и ф200 (чугун) трубу ф200 (ПЭ корсис) | Ириано | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 13.12.2016 22:28 |
особенности проектирование сетей водоснабжения и водоотведения при высоком уровне грунтовых воде и на территории с сильно просаживаемыми грунтами | lightvojd | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 27.03.2013 22:37 |
Защита от подтопления, при высоком уровне грунтовых вод. | РастОК | Основания и фундаменты | 11 | 12.05.2012 22:21 |
Изменчивый уровень грунтовых вод во время половодья | Voronoff-88 | Основания и фундаменты | 7 | 24.04.2012 14:25 |
как определить уровень грунтовых вод | Веселовская | Основания и фундаменты | 9 | 23.03.2007 15:58 |