| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прошу указать на ошибки при устройства фундамента и мягкой отмостки(их описание внутри)

Прошу указать на ошибки при устройства фундамента и мягкой отмостки(их описание внутри)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2022, 02:19 #1
Прошу указать на ошибки при устройства фундамента и мягкой отмостки(их описание внутри)
Генрих13
 
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 5

Здравствуйте.(Заранее извиняюсь за непрофессиональные термины, так как не специалист). Построили помещение для работ(сварочных, авторемонтных и т.д.), гараж в общем(12м на 19м). На участке с уклоном. Сначала откопали траншеи под ленточный фундамент на 1м, заармировали (арматура 8мм), засыпали щебнем и залили раствором, этот фундамент повторил геометрию участка(рис.1), потом выложили небольшие стенки из кирпича по уровню, в эту "чашу" засыпали песок несколько камазов(рис.2), наверх щебень и бой кирпича, бой бетона, и дорожную сетку наверх, всё залили вручную около 300 корыт из мешка цемента и 3 ведра (20л)песка и вода. Стены из пеноблока. В качестве отмостки планируется только гидроизоляция(полипропиленовая плёнка Еврокрон D) устеленная на небольшой слой глины с загибом вниз через 80см на 30-40см, наверх опять глина(её хочу использовать для дополнительного водоотведения, т.к. её плотность выше рядом лежащего грунта и защиты гидроизоляционной плёнки от растительности и механических повреждений. Ну наверх асфальтной крошки подсыпем. Глубина промерзания грунта в г.Клинцы 1м 20см. Грунт - чернозём. Грунтовые воды довольно высокие, но точно не скажу, когда копали траншеи под фундамент, через 80см примерно вода уже проступала, был май месяц, довольно дождливый. Вопрос: в чём допущены ошибки и что можно предпринять для их исправления.

Последний раз редактировалось Генрих13, 06.11.2022 в 10:22.
Просмотров: 1963
 
Непрочитано 06.11.2022, 09:23
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


... и ни одного вложения
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 10:21
#3
Генрих13


 
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 5


а формат файла не тотбыл, вот Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.jpg
Просмотров: 115
Размер:	78.5 Кб
ID:	251002Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый-точечный-рисунок-_2_.jpg
Просмотров: 117
Размер:	140.4 Кб
ID:	251003

----- добавлено через ~21 мин. -----
Да, песок как я помню(2года назад заливали) так и лёг как на схеме такой вот горой, пониже конечно,чёто я перегнул на рисунке, но слой возвышался к центру, от того что щебень сыпали начиная с краёв к центру, песок трамбовался со смещением в центр, как итог- по краям заливка ёмкая, с полным контактом заливаемого бетона к фундаменту, а в центре поменьше толщина заливки.
Генрих13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 11:03
#4
Генрих13


 
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 5


Ну и с отмосткой рисунокНажмите на изображение для увеличения
Название: Новый-точечный-рисунок-_2_ (1).jpg
Просмотров: 77
Размер:	125.9 Кб
ID:	251005 Отмостка конечно вяленькая, но грунт по периметру фундамента утоптан, не вижу смысла откапывать много. А вот утепления нет, тоже смысла не вижу, там денег надо на этот объём на пеноплекс 56тысяч грубо посчитал. В Англии вообще отмостки не делают, у финов только глиняный замок. По сути самое важное это отвести воду, но тут мнения расходятся.
Генрих13 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 11:20
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
Вопрос: в чём допущены ошибки и что можно предпринять для их исправления.
А дефекты уже проявляются?
Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
заармировали (арматура 8мм)
- по контексту изложения не сделать вывод заработает ли хоть как-то арматура, скорее нет
Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
засыпали щебнем и залили раствором
засыпали щебнем и проливали раствором? слоями?
Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
потом выложили небольшие стенки из кирпича по уровню
толщиной сколько? высотой? по масштабу схем этого явно недостаточно чтобы сдержать распор
Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
в эту "чашу" засыпали песок несколько камазов(рис.2), наверх щебень и бой кирпича, бой бетона,
по контексту - без уплотнения?
Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
всё залили вручную около 300 корыт из мешка цемента и 3 ведра (20л)песка и вода.
почему-то опять не бетон... а сетку как клали , с перехлестом?))
Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
Стены из пеноблока.
плохой вариант при таком основании... вообще бы всё переделать в другом месте, в чистом поле... но раз уж наверное не захотите - лучше что-то типа деревянного каркаса, перекосится - подсунете под угол доски... трещать хоть не будет
Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
В качестве отмостки планируется только гидроизоляция(полипропиленовая плёнка Еврокрон D) устеленная на небольшой слой глины с загибом вниз через 80см на 30-40см, наверх опять глина(её хочу использовать для дополнительного водоотведения, т.к. её плотность выше рядом лежащего грунта и защиты гидроизоляционной плёнки от растительности и механических повреждений.
решение нетрадиционное, но хуже не будет, почему бы нет.
Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
Грунт - чернозём
так надо было выбрать... или парник ставить...
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 12:00
#6
Генрих13


 
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 5


А дефекты уже проявляются? -нет
- по контексту изложения не сделать вывод заработает ли хоть как-то арматура, скорее нет-почему?

засыпали щебнем и проливали раствором? слоями? -монолит

толщиной сколько?- лента см 50, высотой? 1м, плюс сверху плита монолит.- по масштабу схем этого явно недостаточно чтобы сдержать распор

по контексту - без уплотнения? песок да, не уплотнили.

почему-то опять не бетон... а сетку как клали , с перехлестом?)) - не понял

плохой вариант при таком основании... вообще бы всё переделать в другом месте, в чистом поле... но раз уж наверное не захотите - лучше что-то типа деревянного каркаса, перекосится - подсунете под угол доски... трещать хоть не будет, уже всё построено, пока всё норм.

решение нетрадиционное, но хуже не будет, почему бы нет. -типа "хуже не будет" я вас услышал
Генрих13 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 13:19
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Из описания мало что понятно, главное - какая толщина и высота (от уровня земли) стен цоколя, и смогут ли они выдержать распор от внутренней засыпки. Здание уже эксплуатируется? Если не было уплотнения засыпки внутри, то полы могут оседать и трещать лет 10. Но для мелкого ремцеха это, может, и некритично - будете периодически подливать и выравнивать. По мягкой отмостке - нормальное решение.
По несущей способности фундамента: надо знать его ширину и иметь геологические изыскания (которых наверняка не делали). Глубина заложения меньше глубины промерзания (хотя и не сильно). Если грунты пучинистые - могут быть проблемы в сильные морозы (особенно при высоком УГВ), если здание не постоянно отапливается. Вот тут теплая отмостка могла бы помочь. На чернозем фундаменты опирать нельзя, надо было докапываться до коренного грунта. Впрочем, это не значит, что фундамент обязательно треснет, может, и повезет.
Хотите нормальных советов - делайте геологию. Может, там и дренаж потребуется, вроде, есть куда его сбросить - по уклону.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 06.11.2022 в 16:50.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 18:54
#8
Генрих13


 
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Из описания мало что понятно, главное - какая толщина и высота (от уровня земли) стен цоколя, и смогут ли они выдержать распор от внутренней засыпки. Здание уже эксплуатируется? Если не было уплотнения засыпки внутри, то полы могут оседать и трещать лет 10. Но для мелкого ремцеха это, может, и некритично - будете периодически подливать и выравнивать. По мягкой отмостке - нормальное решение.
По несущей способности фундамента: надо знать его ширину и иметь геологические изыскания (которых наверняка не делали). Глубина заложения меньше глубины промерзания (хотя и не сильно). Если грунты пучинистые - могут быть проблемы в сильные морозы (особенно при высоком УГВ), если здание не постоянно отапливается. Вот тут теплая отмостка могла бы помочь. На чернозем фундаменты опирать нельзя, надо было докапываться до коренного грунта. Впрочем, это не значит, что фундамент обязательно треснет, может, и повезет.
Хотите нормальных советов - делайте геологию. Может, там и дренаж потребуется, вроде, есть куда его сбросить - по уклону.
Благодарю за ответ.
Генрих13 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 19:17
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ.
пожалуйста
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 09.11.2022, 12:29
#10
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Генрих13 Посмотреть сообщение
Грунт - чернозём. Грунтовые воды довольно высокие, но точно не скажу, когда копали траншеи под фундамент, через 80см примерно вода уже проступала
Надо бы уточнить происхождение подземных вод (грунтовые или верховодка)...
Похоже, что верхний слой чернозёма явно дренирующий, а ниже водоупор с малым коэффициентом фильтрации, на котором и образуется верховодка.
В таком случае нужен экранированный дренаж, совмещённый с отмосткой. Причём экран дренажа опускается в водоупор и защищает основания от подтопления верховодкой.
Иначе неравномерных осадок и трещин в фундаменте и стенах не избежать...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 13:39
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Мягкая отмостка закапывается вглубь не менее 500 мм. Иначе все что на ней будет превращаться в болото и размываться. Трава наверняка не будет расти, в ютубе куча видео. Кирпичная стенка, сделанная, как понимаю, для опалубки, со временем отслоится.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Прошу указать на ошибки при устройства фундамента и мягкой отмостки(их описание внутри)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу оценить вариант решения ленточного фундамента для частного домострения. Gar_ Основания и фундаменты 1 25.06.2018 06:29
Узел устройства рельсового пути внутри цеха serge_kortenko Железобетонные конструкции 11 21.12.2017 17:26
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) veb86 Программирование 94 21.12.2016 09:35
Вырыли котлован внутри ленты ниже подошвы фундамента на 60 см, как исправить? shwarzalex Основания и фундаменты 15 30.06.2014 14:08
Прошу совета знатоков устройства крыш жилых домов!!! Ежачок Конструкции зданий и сооружений 15 22.02.2009 11:13