Непрочитано 03.12.2019, 18:24 #1
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,684

Добрый день.

При расчёте длины анкеровки и нахлёста арматуры по СП 63.13330.2018 требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами учитывающими длительность нагрузки, вертикальное расположение элемента, коэффициенты для свай и т.п. ?

СНиП 84 года
"Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы Rb Rbt снижаются (или повышаются) путем умножения на коэффициенты условий работы бетона..."
"5.14 К величине Rb допускается вводить коэффициенты условий работы бетона, кроме γb2 (длительность действия)."

СП 63 "6.1.12 В необходимых случаях расчетные значения прочностных характеристик бетона умножают на следующие коэффициенты условий работы..."
Все источники до СНиП 2003 года идентичны.

Таким образом получается, что в СНиП 84 года γb1 по длительности нагрузки учитывать было нельзя, а остальные коэффициенты учитывать допускалось.
В современных нормах нет уточнения к требованию про необходимые случаи.
То есть сегодня длину анкеровки надо считать с учётом этих коэффициентов.


l0,an=Rs*As/(Rbond*us)
Rbond=η1*η2*Rbt
для бетона В25 Rbt=1,05 МПа расчетное сопротивление бетона на растяжение
длина анкеровки растянутой 20 мм А500С Lанк = 830 мм.

При учёте
γb1=0,9 ; γb3=0,85
длина анкеровки растянутой 20 мм А500С Lанк = 1100 мм.

При учёте
γb1=0,9 ; γb3=0,85 ; γbс=0,9*0,8=0,68 (для свай БНС)
длина анкеровки растянутой 20 мм А500С Lанк = 1600 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 5043
 
Непрочитано 03.12.2019, 19:30
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Вы когда арматуру подбираете, должны учитывать эти (ВСЕ, что написали) коэффициенты. Для расчета анкеровки используется параметр Rbt. К нему максимум свайный 0.85 притянуть можно, но при условии что вы будете анкеровать что-то именно в сваю .
Свая обычно анкеруется в ростверк - "расчетный" бетон для определения Lan в нём и коэффициенты для него. Нахлест в свайном каркасе тоже по-хорошему надо определять с учётом фактических нагрузок в сечении по длине.
Я бы не заморачивайся, короче, и брал по таблицам.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 21:21
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Решил так:
γb1 по длительности нагрузки решил не учитывать согласно старому СНиП
γb3 не касается Rbt
остаются коэффициенты для свай, и их обязательно надо учитывать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 11:12
#4
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Для расчета анкеровки используется параметр Rbt. К нему максимум свайный 0.85 притянуть можно
Как же это? В п. 6.1.12 СП 63.13330 сказано, что "γb1 - для бетонных и железобетонных конструкций, вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rb и Rbt и учитывающий влияние длительности действия статической нагрузки". Так что надо бы умножать на 0,9
Ust вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 11:37
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


В пособии по проектированию к СП по ЖБ от 2008г есть расчет анкеровки арматуры, там все что надо указано.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 11:45
1 | 1 #6
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Как же это? В п. 6.1.12 СП 63.13330 сказано, что "γb1 - для бетонных и железобетонных конструкций, вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rb и Rbt и учитывающий влияние длительности действия статической нагрузки". Так что надо бы умножать на 0,9
По-первых, вы при расчёте сооружения УЖЕ учитываете эти коэффициенты, подбирая анкеруемую арматуру. Двойной учёт - домножением ещё Rbt при определении длины анкеровки, считаю, неправомерным.
Ну и во-вторых, (чуть перефразируя "во-первых") предложу и длину анкеровки считать тогда для арматуры, посчитанной только на нагрузки длительного действия (см. вложение).
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:10
#7
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


По идее, имеете право использовать коэффициент к длительности нагрузки (0,9), если анкеруете всю рабочую арматуру конструкции. Скажем, если под балку оставляете опорное гнездо для заделки.

(имхо) но это излишне.
Конкретно с анкеровкой интереснее учитывать отношение расчетной площади армирования к фактической по конструированию и обжатие от постоянных нагрузок.
Опять же, после унификации по большим значениями все будет с запасом.
__________________
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:19
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
только на нагрузки длительного действия
А потом прибавить оставшуюся уже без снижения?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:27
1 | 1 #9
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А потом прибавить оставшуюся уже без снижения?
Нет! Просто всю, что есть с yb1 = 1 (если в составе есть хотя бы одна кратковременная нагрузка). И с yb1 = 0,9, только от постоянных и длительных нагрузок. Определяем сравнением, что больше и анкерим по правилам СП.
Посмотрите, как звучит п.6.1.12 а) в СП 63.13330.2018.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:54
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. без разницы какая доля суммы постоянной и длительной нагрузки в общей нагрузке 1 % или 95 %? Тупо берём 0,9 или 1,0 для обоих случаев?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 14:06
#11
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. без разницы какая доля суммы постоянной и длительной нагрузки в общей нагрузке 1 % или 95 %?
В Нормах и в Письме про "%" ничего не указано. Опционно только ЕСТЬ/НЕТ для Кратковременных нагрузок. Есть кратковременные в сочетании - бери yb1 = 1. Нет- yb1 = 0,9.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гамма b1 СП63.13330.2018 .png
Просмотров: 87
Размер:	44.2 Кб
ID:	221538  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 15:24
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Опционно только ЕСТЬ/НЕТ
Хорошо. Кратковременную равную нулю могу принять? Т. е. она ЕСТЬ, но равна нулю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 15:45
#13
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хорошо. Кратковременную равную нулю могу принять? Т. е. она ЕСТЬ, но равна нулю.
Можете.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 16:16
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. хоть 1, хоть 0,9, без разницы, главное отсутствующую (временную) нагрузку правильно назвать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 17:10
#15
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


eilukha
Мне лично без разницы
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 17:36
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. Короче, по букве закона надо считать сначала с кратковременными нагрузками, а потом без них, а потом выбрать из них худшее.
  2. Получается, что если доля кратковременных (во вкладе усилий в бетоне/арматуре) менее одной девятой от суммы постоянной и длительной, то критично будет сочетание без кратковременных.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 19:27
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Получается, что если доля кратковременных (во вкладе усилий в бетоне/арматуре) менее одной девятой от суммы постоянной и длительной, то критично будет сочетание без кратковременных.
конечно.
фактически, нужно выполнять два расчета
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? Nick Kononenko Железобетонные конструкции 2 25.01.2016 21:28
График набора прочности бетона В25 Wintersson Технология и организация строительства 12 15.05.2014 15:20
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55