| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Причина появления больших моментов в приопорных участках колоннах соединенных стеной

Причина появления больших моментов в приопорных участках колоннах соединенных стеной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2020, 10:05 #1
Причина появления больших моментов в приопорных участках колоннах соединенных стеной
barmaley_21RUS
 
начинающий расчетчик
 
Волго-Камский макрорегион
Регистрация: 02.10.2020
Сообщений: 15

Есть некая каркас ЖД на которую передаются немаленькие(десятки процентов от вертикальной) боковые нагрузки(подпор грунта с одной стороны). При обычном каркасе верхние этажи получают значительные перемещения, т.к. увеличивать сечение колонн не очень удобно, было принято решение понатыкать внизу стенок между колоннами. В итоге перемещения снизились, но в приопорных участках этих колоннах моменты, которые в плоскости стены, стали в 3-5 раз больше чем при отсутствии стены между колоннами, и соответственно очень неразумно увеличилось армирование.

Соединение колонн со стеной, в расчетной модели, сделано обычным способом(пока), без всяких шарниров, эксцентриситетов и т.д. Как обычный инженер я предполагаю, что фактическое сечение в данном участке состоит из колонны и некой части стены, следовательно жесткость участка больше и следовательно моменты должны быть меньше т.к. дополнительно распределяются на колонну и часть стены. Где я ошибаюсь? Или это просто особенности реализации МКЭ расчета и на это можно забить?
Просмотров: 3678
 
Непрочитано 12.10.2020, 03:59
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
следовательно жесткость участка больше и следовательно моменты должны быть меньше
как-то нелогично. Ввели стену, она еще и перетянуть часть нагрузок должна была на себя.
Картинки есть, а то прочтение мне не дало однозначной картины из-за кажущихся опечаток? Диафрагмы между наружной и внутренней колоннами или стенка между двумя наружными?
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 09:45
#3
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Выложите расчетную схему.
По описанию нелогично как то получается.
Letul вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2020, 14:50
#4
barmaley_21RUS

начинающий расчетчик
 
Регистрация: 02.10.2020
Волго-Камский макрорегион
Сообщений: 15


Колонны внутренние, но по краю отсека
Вложения
Тип файла: pdf на форум.pdf (302.1 Кб, 53 просмотров)
barmaley_21RUS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Причина появления больших моментов в приопорных участках колоннах соединенных стеной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где разбежка в нахлестке арматуры в колоннах? GGCAT Железобетонные конструкции 12 10.10.2014 15:22
причина появления трещины на фасаде mash9 Конструкции зданий и сооружений 4 26.10.2012 06:24
Какова причина появления трещин в свежеуложеном бетоне? Deep Железобетонные конструкции 1 12.09.2012 12:58
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Причина появления трещины под плитой DAF Прочее. Архитектура и строительство 33 25.07.2010 10:00