Расчёт падения давления
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 15862
|
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 18
|
Цитата:
Мне бы понять как будет падать давление, если принять начальное 5атм при подключении одного, второго, третьего и т.д до шестого дождевателя. Потери напора на углы и длину приму 20% от общего падения( с потолка) Если какая инфа нужна ещё, готов написать. С гидравликой туго. Я не профессионально этим занимаюсь, для себя Последний раз редактировалось igord, 20.09.2013 в 15:45. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
В общем, так: взял я расходный коэффициент дождевателя из твоей фразы
Соединил их полиэтиленовой трубой нар диаметром 25мм с толщиной стенки 2мм, расстояние от врезки 10м и расстояние между дождевателями ,55м, увязал с точностью до 3-го знака и вышло, что либо для таких дождевателей 25-й трубы мало, либо данные ты дал не корректные по их расходу. В такой схеме работать будут только первые 3 или 4, причем расход будет здорово падать по мере отдаления от врезки. Схемку прилагаю, равновесное значение расхода обжего будет где-то между 3,224 и 3,225л/с, искать его конкретное значение смысл нет, и так понятно как работает система.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 18
|
KronSerg, спасибо за ответ. Я действительно ошибся с расходом. При давлении на дождевателе 1,5 атм расход одного дождевателя 8л/мин (сопло 12А).
Мне придётся брать другое сопло-15А, т. к у сопла 12 А не хватит радиуса полива. Могу просить вас пересчитать при таких данных: вариант 1: сопло 15А- при этом давление на дождевателе 2,1 атм(такое давление рекомендует производитель); расход при этом-14,36 л/мин каждого - 2 дождевателя с сектором полива 360 град. И при таком же давлении на дождевателе, но с расходом 7,2 л/мин каждого - таких 4шт с сектором полива 180гад. вариант 2: если давление на дождевателе упадёт до 1,5 атм. Расход дождевателя с сектором 360 град, их 2шт, будет 11,94 л/мин каждого. И с сектором полива 180град. -5,97 л/мин каждого. Таких 4шт. Расстояние между дождевателями кратно радиусу полива - 5м при давлении 2,1 атм. Могу ли выслать вам схему их размещения для наглядности? Дождеватели с сектором 360град (2шт)размещаютсяв центре газона, а сектором 180град - по периметру газона( 4шт). Большая просьба помощь с расчётами,чтобы правильно разбить на сектора, т.к наверняка все работать одновременно не будут.Давления не хватит, т.к самому не одолеть, не спец. Спасибо Последний раз редактировалось igord, 21.09.2013 в 21:36. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Да уж, схемка нужна, причем с расстояниями, либо вышли, для этого в мой профиль зайти нужно, а лучше приложи схему прямо к сообщению.
Как добавить вложение в сообщение?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 18
|
Спасибо за помощь. Завтра попробую найти где-то сканер, если не получится, то в понедельник отправлю с работы.
Последний раз редактировалось igord, 22.09.2013 в 23:44. Причина: добавление фото |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Увязал пока только один вариант, вышло что полив будет происходить минимально при 2,2атм в сети, тогда на крайний дождеватель 1,4атм остается.
Добавлено: Обрати внимание, что на 12-ти метрах от источника до газона теряется 6,29м, так мнго выходит из-за того, что диаметра трубы на эту систему маловато, если бы там была 32-я, труба вместо 25-й, потери на ней были бы уже в районе 1,6м.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 23.09.2013 в 22:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 18
|
Спасибо за расчёт. Даже если и положить во двор от центрального водовода ф 32мм, то всё равно счётчик стоит на 3/4 дюйма, большего диаметра не разрешено, да и труба от колодца во дворе до зоны полива лежит под тротуарной плиткой.
Мне комментарий к расчёту, чтобы понять что,к чему. 1.Что значат цифры в числителе и знаменателе? 2. Все дождеватели работают одновременно? 3. Расчёт вёлся исходя из начального давления в колодце 5атм? 4. Можно ли указать какое давление в начале (жирная точка внизу) и на каждом дождевателе в атмосферах? 5. Потери на 12м трубы 6,29 м это равно 0,629амт? Последний раз редактировалось igord, 23.09.2013 в 23:21. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
1. В числителе напор в метрах водяного столба (1атм ~ 10м), в знаменателе расход в л/с (1л/с=60л/мин) 2. Да 3. Нет, этот велся исходя из обеспечения минимально допустимого напора на дождевателях 4. У жирной точки в низу давление 2,2атм, вроде хорошо видно (~ соответствует напору 21,94м) 5. Да О, ещё момент, в самом начале ты писал чтоЭто означает что в трубе 0,5-0,6 атм было, или вы через маленький кран лили, или высоко от земли поднимали, в любом случае очень мало натекло для указанных давлений.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 18
|
10литров за 11 сек набежало через кран 3/4 и трубу ф25мм, через насосную станцию ( в жирной точке, назовём её для удобства "Х") . Подымал на 1,5м, на уровень земли из колодца.На лето подключаю насос, чтобы получить 1,5-2,8атм., т.к с водой проблема летом. Дело после дождя было, поэтому в системе давление было. Давление при замере на манометре станции было чуть больше 5атм.
Труба уже под плиткой тротуарной. Над этим вопросом надо думать, плитку снимать придётся,работы при этом куча. 1. На дождевателях какое расчётное давление?? Напор разделить на 10 и получим в атм.? 2 Если давление в точке Х будет выше, например 5атм, какое давление (напор) будет на дождевателях? 3.если разбить на 2 зоны полива ситуация улучшится? Последний раз редактировалось igord, 24.09.2013 в 00:13. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Рядом с каждым написано, над расходом. Раз давление замерено на глубине 1,5м, то к требуемым 21,94м, ещё 1,5 прибавить нужно, итого нужно минимально 23,44м (~2,5атм).
Раз в жирной точке насосная - нужно считать совместную работу насосной и дождевателей, не известно ещё потянет она их, или нет, в паспорте должны бить её характеристики, посмотри потянет она 1л/с при давлении 2,5атм, или нет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 18
|
Насос для полива использовать не могу, т.к при его включении у соседей воды не будет.
Рассчитываю только на ночной полив, давление ночью в системе 5-6 атм. Насос стоит на уровне земли, на полу в гараже, т.к колодец (ввод воды во двор) в гараже. При этом имеем 1,3-1,4 атм на дождевателях. А если будет в точке "Х" 5-6 атм, то на дождевателях будет примерно 2-2,5атм. Так? Или я ошибаюсь. При давлении в точке "Х" 2,2 атм радиусы полива меньше, чем при 5 атм, например. Самое оптимальное давление на дождевателях - 2-2,1 атм. 1. Если на входе будет 5 атм, будет ли на дождевателях оптимальное давление 2-2,1 атм?? 2. Можно ли рассчитать исходя из того, что в колодце (точка "Х") будет 5 атм, а не 2,2атм. Последний раз редактировалось igord, 24.09.2013 в 01:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 18
|
Спасибо, буду ждать вечером. Если не сложно, то 2 варианта расчёта:
1. при условии, что все додждеватели работают обнодвременно и давление в точке Х=5атм 2. например, если давление в точке Х=2атм, что есть не очень много,разбить полив на 2 зоны №1 и №2 какое давление будет на дождевателях. Заранее благодарен за помощь. Последний раз редактировалось igord, 24.09.2013 в 10:34. Причина: отправка фото |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
1. При давлении в точке Х 5 атм, всё красиво выходит, правда, если эти 5 атм мы имеем после счетчика, стандартный 20-й счетчик на пропуск 1,5л/с не рассчитан, будет часто ломаться и потери на нём будут около 10м, если 5 атм мы имеем до счетчика, до грубо можно вычесть 1 атм из всех давлений на чертеже, если вокруг насоса нет обводной, дополнительное сопротивление будет в насосе.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 18
|
на ночь как правило переключаю краны, в обход насоса
Иногда забывал отключать на ночь компрессор, то как правило после дождя день- другой давление на манометре станции ночью было и 5 и 6 атм. При этом через резьбы вода проступала. А при 2х зонах полива и 2атм в точке Х, что может получиться? Есть ли какая программа, в которой простым изменением цифр можно рассчитывать разные варианты? В этом случае не придётся постоянно тебя "напрягать". При расчёте полива вариантов много, т к есть разные сопла у дождевателей. Одна беда, меняя сопло, меняется и радиус полива и расход и собственно количество дождевателей, а соответственно и давление на дождевателе. Пока не посчитаешь, не понятно - подходит или нет. В любом случае спасибо за помощь. Ты мне очень помог. Просьба выполнить последний расчёт при работе всех дождевателей и давлении в точке "Х"= 3,5 атм. Имея эти три расчёта можно говорить о какой-никакой статистике и иметь среднее значение давления на 1 л/мин итогового расхода всех дождевателей. Можно будет делать приблизительные расчёты и уже более менее картина будет понятна, как при изменении давления на входе будет изменяться расход воды. Последний раз редактировалось igord, 25.09.2013 в 10:33. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расчёт давления фундамента на землю | Малюк | Основания и фундаменты | 17 | 10.02.2012 10:09 |
РАсчёт давления грунта | DS_nick | Технология и организация строительства | 5 | 05.11.2007 22:38 |