Проблема с естественным освещением производственного здания
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Ситуация такова. Сделан проект реконструкции здания склада под рыбокоптильное производство. По Санпину 2.3.4.050-96 "Производство и реализация рыбной продукции": площадь окон в основных производственных цехах должна составлять не менее 30% от площади пола. В здании площадь окон меньше раз в 10. Подскажите как можно выйти из этой ситуации.
Здание 40х30 м, стены из блоков ячеистого бетона, конструкция крыши - бесчердачная, несущие конструкции - деревянные фермы, опираются на продольные стены, кровля - металл. - профнастил.
Огромное количество дополнительных окон там прорубать никто не будет, а фонари в крыше устроить невозможно.
Просмотров: 3961
 
Непрочитано 20.12.2013, 17:19
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Огромное количество дополнительных окон там прорубать никто не будет, а фонари в крыше устроить невозможно.
Тогда никак. Надо было думать, когда делали проект. Радикальный вариант - поставить под фермы колонны, а стены снести.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 20:08
1 | #3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Под "Шлембурже" реконструировали производственный корпус (незавершенка - металлокаркас, ж/б стеновые панели). Честь-честью двери, окна и ворота указали в проекте.
Прихожу с авторским надзором. Здание готовят к облицовке. Смотрю, закладывают все окна. Вопрос к подрядчику - кто разрешил? Отвечает - решение менеджера Шлембурже ("нам по технологии окна не нужны"). Записал в журнал, продублировал письмом в Шлембурже о нарушении Российских норм. При сдаче отказался подписывать документы. Как-то выкрутились, буржуи.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 09:53
#4
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


неужели никак нельзя заменить это дело искусственным освещением?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 10:07
#5
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Совмещать естественный свет с искусственным можно. Делайте расчет по СНиП 23-05-95
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 10:27
#6
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Совмещать естественный свет с искусственным можно
но можно ли тем самым обойти требование о 30%?
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
площадь окон в основных производственных цехах должна составлять не менее 30% от площади пола
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 10:42
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


А что говорится об обязательности применения Санпина?
Для ГЭ, скорее всего, этот санпин до лампочки. Для трудовой инспекции важна освещенность на рабочем месте (в люксах) и им без разницы откуда эти люксы берутся. Скорее всего прокатит.
Кстати окна можно в железном обрамлении ставить из большого швеллера. Высокие вертикальные. В принципе ничего страшного произойти не должно. Если не переусердствовать.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 11:28
1 | #8
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Экспертизу проводит "Центр гигиены и эпидемиологии"
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 20:35
#9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Экспертизу проводит "Центр гигиены и эпидемиологии"
А они то тут при чем?
Согласно какому документу РПН проводит экспертизу РД? Ни разу с таким не сталкивался.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 12:54
1 | #10
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А они то тут при чем?
Они дают разрешение на производство копченой рыбы (в данном случае)
Antoxa1305 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проблема с естественным освещением производственного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32