| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Тип двери эвакуационного выхода в общественном здании

Тип двери эвакуационного выхода в общественном здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2014, 13:23 #1
Тип двери эвакуационного выхода в общественном здании
Karol
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120

Подскажите ежели дверь является эвакуационным выходом с первого этажа кирпичного общественного здания, она ведь может быть пластиковой? ограничения наступают при устройстве противопожарных перегородок в отсеках и т.д. или я не прав?
ПР-1 и ПР-2 на плане

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.jpg
Просмотров: 24
Размер:	56.2 Кб
ID:	140802  


Последний раз редактировалось Karol, 17.12.2014 в 14:06.
Просмотров: 1725
 
Непрочитано 17.12.2014, 13:46
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Картинку не видно
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 14:03
1 | #3
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Может быть и пластиковой, Вы правы.
Обратите внимание на приведенное сопротивление теплопередаче, в части выполнения требований по энергосбережению. (п.5.1 СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий")
Обратите внимание на ширину двери в свету в проеме ПР-1. Ширина двери в свету должна быть не менее ширины лестничного марша. (п.4.2.5 СП 1.13130.2009)

Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 17.12.2014 в 14:14.
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 11:01
1 | #4
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127


У вас дверь из помещения поз. 18 в открытом состоянии перекрывает часть проема ПР3. Нехорошо.
Кашев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2014, 11:47
#5
Karol


 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120


Кстати, действительно так, откорректируем направление, благодарю всех!
Karol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Тип двери эвакуационного выхода в общественном здании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? arhDemetry Архитектура 12 08.11.2013 13:24
Изменение размеров эвакуационного выхода из школы ММК Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2010 22:57
Допустимо ли проектирование металлической лестницы, как второго эвакуационного выхода из помещения детского кафе? Надежда Павловна Архитектура 3 27.07.2009 19:46