| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным?

Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2013, 13:20 #1
Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным с сохранением закрепления сечения колонн от поворота по следующей схеме:
  1. Парные связи заменяются одиночными при этом снизу они приходят в середину колонн, а сверху в центр решётчатой распорки (см. рис.).
  2. Таким образом, сечения колонн, смежные со связевой решётчатой распоркой, могут поворачиваться не вокруг своей оси, а вокруг закреплённого центра решётчатой распорки.
  3. Закрепление центра решётчатой распорки вдоль ряда колонн обеспечивается вертикальными связями, а в перепендикулярном направлении - жёсткостью рам в собственной плоскости.
  4. При этом, вертикальный связи обеспечивают практически неподатливое закрепление центра поворота, а жёсткость рам - податливое.

Вложения
Тип файла: djvu 111.djvu (34.3 Кб, 317 просмотров)

Просмотров: 4251
 
Непрочитано 04.09.2013, 14:02
#2
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


eilukha, распорки я так понимаю сдвоенные, я бы вертикальные связи сделал бы сдвоенные, чтобы в одной плоскости были с распорками
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 14:06
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
распорки я так понимаю сдвоенные
- верно.
Цитата:
я бы вертикальные связи сделал бы сдвоенные
- это понятно, но мне нужен анализ работы предложенной системы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 14:21
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


А зачем Вам это? Интересно просто. Во многих книгах для предотвращения потери устойчивости по изгибно-крутильной форме рекомендуют двухплоскостные связи при h колонны более 600 мм. А у Вас уже 1200. Связи такая вещь что лучше 2 лишних поставить, чем одну пропустить. А связи одиночные из прутка хотите? Так у Астрона видел связи из двух прутков по каждой полке при высоте колонны даже меньше 600 мм.
P.S. ГС несмотря на очертание эпюры также лучше ставить не только по сжатому поясу а и по растянутому для РР.
P.S.S. А пролет и высота какая у Вас?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 14:24
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным с сохранением закрепления сечения колонн от поворота по следующей схеме:
Парные связи заменяются одиночными при этом снизу они приходят в середину колонн, а сверху в центр решётчатой распорки (см. рис.).
Таким образом, сечения колонн, смежные со связевой решётчатой распоркой, могут поворачиваться не вокруг своей оси, а вокруг закреплённого центра решётчатой распорки.
Закрепление центра решётчатой распорки вдоль ряда колонн обеспечивается вертикальными связями, а в перепендикулярном направлении - жёсткостью рам в собственной плоскости.
При этом, вертикальный связи обеспечивают практически неподатливое закрепление центра поворота, а жёсткость рам - податливое.
Решетчатые распорки ставятся для обеспечения условий закрепления крайних участков колонны от поворота вокруг собственной оси. предложенную Вами систему вертикальных связей по колоннам считаю рабочей (переход от парных вертикальных связей к одиночным с сохранением закрепления сечения колонн от поворота по приведенной схеме возможен). можете еще посмотреть пособие по проектированию конвейерных галерей п. 5.75.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 14:58
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Коллега мой справедливо заметил - " А усилия на обрез фундамента в связевом блоке как передать? "
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 14:59
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
ГС несмотря на очертание эпюры также лучше ставить не только по сжатому поясу а и по растянутому для РР.
- проведите аналогию с фермами, там такого нет.
Цитата:
5.75. Решётка опоры может располагаться в одной плоскости - по оси ветвей или в двух плоскостях - по наружным граням полок двутавров.
Распорки должны препятствовать повороту сечения ветви при крутильной форме потери устойчивости. Для этой цели распорки должны иметь достаточную жёсткость в горизонтальном направлении.
В одноплоскостной решётке распорки крепятся либо к горизонтальному ребру (рис. 36, а), либо, как и в двухплоскостной решётке, - непосредственно к полкам двутавра ветви (рис. 36, б).
- ZVV, спасибо, это похоже на ответ на мой вопрос.
Цитата:
А усилия на обрез фундамента в связевом блоке как передать
- поясните, не вижу проблемы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 15:36
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ГС несмотря на очертание эпюры также лучше ставить не только по сжатому поясу а и по растянутому для РР.
- проведите аналогию с фермами, там такого нет.
У Вас уклон достаточно большой а на фермах такое редко встречается. Зоны сжатых участков поясов могут смещаться при загружении половины пролета снегом. Постановку связей в шатрах из ферм достаточно чётко регламентирует СНиП, а для балок весьма условно если вообще никак. Фермы зачастую шарнирно крепятся а при применении ригелей в качестве конструкций покрытия конкретно для таких рам - жестко. Это и вызвало некоторую настороженность.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А усилия на обрез фундамента в связевом блоке как передать
- поясните, не вижу проблемы.
Проблема - навороченность узла в отношении размещения противосдвиговых упоров и самого элемента который поведет усилие на обрез. Усилия большие раз у Вас высота сечения колонны около 1200 мм.
Ну и вообще равномерное распределение передачи силы хотелось бы иметь.

Просто решение не типовое ( редко встречающееся), а это как правило и вызывает сомнение. Хотя в нормах - конкретно в СНиП - нет указания про пресловутые 600 мм. Что за конструкция такая, если не секрет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 16:40
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
уклон достаточно большой а на фермах такое редко встречается
- а как это связано?
Цитата:
Зоны сжатых участков поясов могут смещаться
- с этим согласен, ГС нижнего и вернего пояса должны иметь нахлёст.
Цитата:
навороченность узла в отношении размещения противосдвиговых упоров
- можно сделать 4 упора вместо двух. А вообще это от угла связей зависит.
Offtop:
Цитата:
Что за конструкция
- пока никакая.

Цитата:
вообще равномерное распределение передачи силы хотелось бы иметь
- с парными связями оно как раз более неравномерное. Каждая связь свою полку давит. К тому же обжатие колонны в середине в любом случае меньше, чем в уровне наиболее сжатой полки (влияет на усилия в крестовых связях).
Смежный вопрос: метода СП по расчету устойчивости колонн из плоскости действия момента предполагает закрепление колонны только линейное или от поворота тоже?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 16:55
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
уклон достаточно большой а на фермах такое редко встречается
- а как это связано?
Цитата:
Зоны сжатых участков поясов могут смещаться
- с этим согласен, ГС нижнего и вернего пояса должны иметь нахлёст.
Я вот тут и имел ввиду, что у ферм 2-5% уклон, а у таких конструкций 10-15%. И вот когда большой уклон снег может занять полпролёта, что и приведет к подвижке этих участков. Вот взгляните на деятелей http://www.heavystructures.com/galle...age:2/limit:20 McGuire AFB Freight Terminal & Base Supply Building #1702 шаг прогонов неравномерен. То есть или прогонами чётко играть и как-то быть уверенным, что снег ляжет как Вы задумали или всё же связями обтянуть почаще.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Что за конструкция
- пока никакая.
В нашем деле, к сожалению, без конкретики никак.

Мне всё же ( не навязываю) ближе двухплоскостные связи.

Offtop: Чёрт, скажет ли кто-то когда-нибудь из инженеров нашего форума - откуда сказ про 600 мм




Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Смежный вопрос: метода СП по расчету устойчивости колонн из плоскости действия момента предполагает закрепление колонны только линейное или от поворота тоже?
См. приложение
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 18:09
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
откуда сказ про 600 мм
- у Горева.
Цитата:
взгляните на деятелей
- всё верно, в коньке мешок по СП.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 18:48
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Делаете связи в какой нибудь одной плоскости колонны и ригеля а другую плоскость закрепляете "двухветвьевыми распорками"
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (58.1 Кб, 385 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 18:55
#13
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Смежный вопрос: метода СП по расчету устойчивости колонн из плоскости действия момента предполагает закрепление колонны только линейное или от поворота тоже?
Это про п.9.2.4 СП16.13330.2011? Это расчет о потери устойчивости колонны по изгибно-крутильной схеме - за это отвечает коэффициент "с", нигде нет упоминания о закреплении от поворота.
Про крутильную форму потери устойчивости говориться в Гореве раздел 6.7.6 стр.388.
Offtop: (это в дополнение к посту 10)
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist:
Делаете связи в какой нибудь одной плоскости колонны и ригеля а другую плоскость закрепляете "двухветвьевыми распорками"
В общем, делать своеобразный пространственный решетчатый брус как в Беленя для ферм - тоже верно.

Последний раз редактировалось Tvorec, 04.09.2013 в 19:02.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 19:38
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
етода СП по расчету устойчивости колонн из плоскости действия момента предполагает закрепление колонны только линейное или от поворота тоже?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
См. приложение
Наверно имеется ввиду закрепления от поворота поперечного сечения.
Не знаю что авторы СП имеют ввиду, думаю все правильно имеют . Но на вскидку можно сказать так: колонну из балочного двутавра надо закреплять от поворота всегда, двухветвьевую - надо всегда, из колонного вероятно достаточно закрепить посередине, из широкополочного - если пациент больше сжат, чем изогнут - достаточно посередине, если наоборот - надо от поворота. Это я так, упрощенно. Закрепить от поворота - это в данном случае то же, что поставить двухветвьевые связи, или распорки.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 19:48
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Vavan Metallist, отличная картинка. Т. е. связевую плоскость можно двигать по высоте решётчатой распорки? Я как раз рассматриваю вариант расположения этой плоскости посередине решётчатой распорки. Сюда же: без решётчатой распорки одна горизонтальная связевая плоскость (которая расположена в уровне сжатой полки) не может дать раскрепления?
Цитата:
за это отвечает коэффициент "с", нигде нет упоминания о закреплении от поворота
- верно, но "с" зависит от Фb, который предполагает именно расстояние межжу точками закрепленными от поворота.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 20:18
1 | #16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
без решётчатой распорки одна горизонтальная связевая плоскость (которая расположена в уровне сжатой полки) не может дать раскрепления?
Может. Но в такой раме сжатая полка меняется местами. Если есть сейсмика, большая ветровая нагрузка - то сжатые полки могут стать и становятся растянутыми и наоборот. И вылавливать все эти комбинации, искать расчетные длины элементов - все это довольно муторно, да и как по мне бесполезно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 20:27
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я понял, спасибо.

Последний раз редактировалось eilukha, 07.09.2013 в 10:17.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 10:19
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Vavan Metallist, а как насчёт корректности перехода связевой плоскости от нижнего пояса ригеля к верхнему через решётчатую распорку? Получается как бы некая складка, распрямится которой не даёт жесткость ригеля. А так же можно ли расположить плоскость решётчатой распорки не по нормали в оси ригеля, а наклонно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2013, 20:21
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
как насчёт корректности перехода связевой плоскости от нижнего пояса ригеля к верхнему через решётчатую распорку?
Нормально
Цитата:
можно ли расположить плоскость решётчатой распорки не по нормали в оси ригеля, а наклонно?
Да.
В каркасах Унитек например именно так и сделано.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 08:35
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Посмотрю, спасибо.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей. Митрич Металлические конструкции 4 19.11.2012 17:39
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? Filя Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2008 16:19
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26