Возможен ли Противопожарные проезд вокруг Ф1.1 за границей отв участка?
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
||
Просмотров: 4583
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
В случае детского учреждения, ограждаемого забором, я с Вами согласен. Забор, действительно, будет помехой для пожарных (хотя, допустим, автолестнице он не сильно мешает - она будет явно выше его). Но во всех других случаях (когда забора нет) - не вижу препятствий. У меня самого было несколько объектов, когда землеотвод был сделан только под само здание с минимальным благоустройством, а проезды (полностью или частично) находились за его пределами. Были благополучно пройдены экспертизы, объекты построены.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280
|
Red_line
Первое , что пришло на ум : В старом СанПиНе 2.4.1.2660-10 был такой пункт Цитата:
Требование это отменили письмом № от 10 января 2013 г. № 01/25-13-32 "О разъяснениях по применению отдельных норм СанПиН 2.4.1.2660-10". В новом СанПиН 2.4.1.3049-13 его уже нет. Зато осталось оно в СП 42.13330.2011 (бывший СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство, планировка и застройка...") Таблица 6: |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
Я считаю, что нельзя.
К сведению есть - Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23 июня 2014 г. № 2801-15-1-02 Разъяснение терминов «Подъезд для пожарных автомобилей» и «Проезд для пожарной техники», содержащихся в главе 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты». На основании ст.90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" вышеназванным терминам (с точки зрения организации действий по тушению пожара) соответствуют следующие определения: проезд для пожарной техники – это участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.) по которому возможно передвижение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности движения транспортных средств; подъезд для пожарных автомобилей - это участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.) по которому возможно передвижение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности движения транспортных средств, а так же стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и устройств пожарного автомобиля, выполнение действий по тушению пожара и других действий предусмотренных ст.22 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262
|
ТСН 31-307-2006