Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Делается только для сборных фундаментов, для монолитных не нужна.
(например п.3.10 СНиП3.03.01-87) Последний раз редактировалось MasterZim, 22.11.2008 в 15:04. |
|||
|
||||
MasterZim
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46
|
Песчаная подушка применяется в том случае, если имеем в качестве основания слабые грунты, её толщина должна быть не менее 0,5 м, при меньшей толщине смысла в ней нет, расчитывается она как условный фундамент, т.е ширина и высота п.п. принимается по расчету
|
|||
|
||||
ЭЙФЕЛЬ
Цитата:
|
||||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
В проекте бассейна увидел такой пирог под плитой:
-песчанная подушка 100мм; -щебеночная подготовка 100мм; -бетонная подготовка 100мм; -гидроизоляция изопласт; -плита монолитная. Грунт основания суглиной твердый. Грунтовых вод на участке нет. Глубина заложения ниже 2м от земли. Насколько эффективно такое сооружение? |
|||
|
||||
13forever
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46
|
Alektich, вы меня не совсем правильно поняли, говоря об условности фундамента я имел в виду принцип подбора размеров грунтовой подушки. Расчет толщины подушки ведется из условия, что расчетное сопротивление слабого грунта, на котором устроена подушка, не больше чем условно расширенный фундамент за счет включения в него центральной части грунтовой подушки.
|
|||
|
||||
ЖБ Регистрация: 14.11.2008
Ленинград
Сообщений: 71
|
Я бы ботонную подготовку оставил, песок со щебнем убрал.
Если строители нарушают нормативы и копают траншею эсковатором до самого дна и надо много подсыпать для выравнивания, то лучше использовать песчано-гравийную смесь, т.к. её и трамбовать не надо - исключается нарушение естественного сложения грунта основания.
__________________
I'll be back. |
|||
|
||||
ЭЙФЕЛЬ
Цитата:
|
||||
|
||||
Цитата:
Только вот с шириной подушки как быть? По вашему ширина подушки подбирается из того же условия, что и толщина - из проверки слабого подстилающего слоя грунта под подошвой песчаной подушки. |
||||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
При недосточной ширине по низу в слабом нестабилизированном, медленноуплотняющемся грунте, находящимся по краям подушки могут возникнуть пластические деформации, в результате чего матерал подушки вместе с грунтом будет выдавливаться в стороны. Чем больше различаются прочностные свойства слабого грунта и материала подушки, тем больше должна быть ее ширина. Возможно это и имел в виду alektich ... |
|||
|
||||
13forever
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46
|
По моему ширина подушки при найденной ее высоте определяется так bп.п.=b+2Хhп.п. Хctgα, если по вашему она определяется по другому поделитесь своими соображениями. Да вот еще по поводу формулировок, понятием условный фундамент пользуются при проверке прочности слабого подстилающего слоя, а мы с вами под подушкой, что имеем, разве не слабый подстилающий слой?
Последний раз редактировалось ЭЙФЕЛЬ, 24.11.2008 в 00:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46
|
Для полного понимания даю детальную расшифровку.
1. Определяем давление, действующее под подошвой фундамента 2. Определяем природное давление на глубине заложения фундамента 3. Находим природное давление на кровле подстилающего слоя 4. Определяем дополнительное давление под подошвой фундамента 5. Определяем дополнительное давление на кровле подстилающего слоя (на уровне подошвы песчаной подушки) 6. Находим полное давление на кровле подстилающего слоя 7. Определяем площадь подошвы условного фундамента и его ширину 8. Определяем расчетное сопротивление и делаем проверки |
|||
|
||||
AMS
Цитата:
И лишь обеспечив устойчивость подушки, выполнить расчет основания по деформациям. |
||||
|
||||
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=43...id=223&oid=223
Отличная статья по несложным фундаментам, там где то в середине как раз про подушки песчаные что-то есть !
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
|
||||
ЭЙФЕЛЬ
Цитата:
ЭЙФЕЛЬ Цитата:
Сама же подушка рассчитывается как грунтовое основание по деформациям после проверки ее устойчивости. Улавливаете разницу? Это я и пытался вам донести. Против вашей расшифровки в п.37 возражений не имею. Все верно. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для чего односторонние связи в SCAD? | Drulya | SCAD | 5 | 08.06.2021 04:32 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Нужна прога для расчета валов | Гость | Расчетные программы | 2 | 02.03.2004 12:02 |
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии | timurka | AutoCAD | 4 | 25.11.2003 05:15 |