Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом
Регистрация: 11.04.2008
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 29257
|
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
Где-то подобная тема всплывала. Как мне обьяснял спец по облицовке натуральным камнем, какие бы ни были супер-пупер хорошие и специльны минеральные растворы для наклейки камня, долго такая конструкция не живёт - между камнем и раствором появляются высолы(достаточно посмотреть на облицовку цоколей зданий возрастом свыше 15 лет). Одно дело, когда плиточка на цоколе отвалилась, другое - когда с 3 этажа плитка 30мм гранита падает. В данном случае стоит предусматривать либо механическое крепление каменных плит, либо готовые решения по креплению камня в вентилируемых фасадах (там специальные каменные плит с фрезеровкой и направляющие из нержавейки), либо придумывать систему самому (стальные рамки, камень наклеивают при помощи синетитеских составов. Поищу решение, которые мы приняли - выложу
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
Вот как мы сделали. Только у нас была другая проблема - газобетон. Вследствие необходимости передачи значительных уилиий (для газобетона) от гранитных плит (1000х1000) добавили рамку из трубы, которую крепим на необходимое количество HPD анкеров (Хилти). В рамке предусматриваются закладные гайки для крепления непосредственно гранитных плит. Здание ещё не закончено, о выполняемости данного решения ничего сказать не могу
|
|||
|
||||
Позволите ряд замечаний?
1) Гост швы монтажные - нет гидро и паро изоляции. А окна вы считали??? Тепло, статика??? 2) Высота работ с камнем??? Если вы цоколь на мокрую хотите посадить - эт нормально, а если на уровне этажа 2-ого, то он на темя кому-нить прилетит! Зайдите на сайт U-kon!!! Вот вам и все решения в свободном доступе!!!! |
||||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
G_blin, почитай это
Особенно место Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Советую прочитать. Там многое объясняется.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2008
Сообщений: 43
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2008
Сообщений: 43
|
Спасибо. Только дело заключается в том, что все предложенные Вами варианты затрагивают фасадные системы на металлическом каркасе. В моем варианте, каркаса не предполагается. Нужны советы по возможному улучшению существующего узла (прим. предусмотреть гидроизоляцию как и где).
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Дело конечно хозяйское, но предложенная конструкция облицовки фасадных стен гранитными плитами по кирпичной стенке вряд ли может быть отнесена к категории продуманных и рациональных. В какой то степени, если честно называть вещи своими именами, она малограмотная. Есть же конструкции апробированные, хорошо себя зарекомендовавшие в реальных условиях эксплуатации зданий, надо только с ними познакомиться и применить у себя, а не "изобретать велосипед".
|
|||
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Бреда не надо только. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |