| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Хрен два вам Заказчик пригонит 180 тюбиков одновременно или сколько там в смесителе, 3-4 максимум, тут другое раз на сваях нужно армирование хотя бы конструктивно, кстати что с гидроизоляцией плиты? Предложите армирование подготовки фиброволокном и тогда не думаете вообще о заливке, а так сетка нужна... Главное что бы подготовка около свай была залита в один прием...
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
ВСН 37-96 Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности
Цитата:
Цитата:
Yuzer, да, видимо вы правы. Всё-таки в подготовке всё равно будут трещины из-за гибкости фундаментов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
не 1800, а 180 кубов - вполне выполнимая задача. за 1 смену зальют спокойно бетононасосом, если основание подготовлено и снивелировано.
Это почему? - у заказчика есть деньги на аренду бетононасоса еще на пару раз (когда можно сделать за один)? Любое размазывание сроков ведет к удорожанию строительства.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 6
|
мы столкнулись с проблемой по бетонной подготовке: представитель Ростехнадзора требует протокол испытания прочности бетонной подготовки, ссылаясь на ГОСТ 18105-2010, что у любая монолитная конструкция должна быть принята по прочности. как ему доказать документально, что подготовка не является несущей конструкцией и прочность контролировать не требуется?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Ну вообще подготовка несущей конструкций по логике то должна являться. Если вы её совсем уже плохой сделаете, то здание осядет на толщину подготовки 50-100 мм... И если неравномерно да ещё и осадки грунта добавятся, то чем это не авария ?
Но на практике не знаю как делают. Норм тоже не знаю. Наверное и помочь не могу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Такие вопросы у подрядчиков и заказчиков возникают из-за дремучей дикости или дикой дремучести проектировщиков
Ребята 21 век на дворе! Бетонной подготовки уже и быть не должно http://www.planter.ru/index.php?id=14 з.ы. я не рекламный агент! |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Цитата:
чем ваша мембрана лучше обычной полиэтиленовой плёнки? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 6
|
это все ясно, что технологии не стоят на месте!
но тем не менее большинство проектов разрабатывают дремучие институты, например который попался в нашем проекте. Заказчики и представители РТН как правило люди старой закалки и если не понимают суть, то пытаются докопаться до мелочей. Вопрос как технически грамотно им ответить, применяя язык нормативной литературы. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Да почему моя?! Просто я в свое время согласовывал замену бетонной подготовки на такую мембрану. Вопрос как на ней собирать каркасы, чтобы не порвать, меня самого очень заинтересовал. С нашей "культурой производства", имхо, мембрана будет как решето
Ваш старорежимный заказчик абсолютно прав, что Цитата:
|
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Задача подготовки - не дать уйти цементному молоку, не дать каркасу утонуть в грязи котлована и самое маловажное - дать возможность нормально работать арматурщику. И все. Никаких конструктивных задач у подготовки нет. И прочность её ни в каких расчетах не учитывается. Логика проста - не хочешь прочность контролировать, согласуй замену |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.12.2012 в 15:16. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Читал и плакал Пронял до глубины души!
Мне очень приятно, что у меня теперь есть личный толкователь, как у Мао Цзедуна Не бросайте это дело! Хочу вас успокоить, вся процедура согласований и внесения изменений была проведена в строгом соответствии с законом и стандартами предприятия. Улыбнули по полной! Спасибо! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
bonacon, удалил.
Бетонная подготовка - спорное решение. То что она нужна - моё личное мнение. Ну и моё мнение по вашему решению вы уже прочитали. Ну и возмутиться уже нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Цитата:
2. Что указано в договоре? Прописана ли обязанность подрядчика делать лабораторные испытания бетона (кубики, например) 3. Представитель Ростехнадзора прав, т.к. в ГОСТе указано, что требуется проводить испытания бетона бетонных, железобетонных, сборных, монолитных, сборно-монолитных конструкций, без разделения - несущие или не несущие. 4. По сути бетонная подготовка всё-таки является несущей конструкцией, т.к. воспринимает нагрузку от фундамента и передает её на основание. Только не ответственной в такой степени, как например, колонна или стена. Из практики: Как правило, ни Заказчик, ни контролирующие организации никогда не требовали результатов испытаний бетонной подготовки - всегда ограничивались сертификатами качества и паспортами на бетонную смесь. Только на одном из объектов требовали такие испытания (небоскреб в Москва-Сити) - но тут и понятно. Если у Вас объект с повышенным классом ответственности (атомная станция, ГЭС, небоскреб), то такие испытания желательно пройти (потом, если что, не дай Бог - есть бумажки).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетонная или щебеночная подготовка? | goncha | Железобетонные конструкции | 93 | 14.09.2017 16:34 |
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? | Алекс | Железобетонные конструкции | 31 | 11.07.2014 11:31 |
Бетонная подготовка | Glorius | Железобетонные конструкции | 88 | 05.08.2013 11:59 |
Щебеночная и бетонная подготовка в ПК Мономах | Василий Василий | Мономах | 6 | 20.04.2010 18:49 |