Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации?
Юлия С
 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7

Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? т.е. стояк находится внутри колонны и к нему нет доступа. Сечение колонны по расчету- учитывая полость. В СНиПе ВК явных запретов нет
Просмотров: 14342
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:25
#21
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А конструктора хоть в курсе, что у ЖБ колонны будут отвестия в боковой грани?
Судя по всему ВК первые приехали на авторский надзор))))
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:27
#22
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А конструктора хоть в курсе, что у ЖБ колонны будут отвестия в боковой грани?
А как вообще планируется такое? Сперва в опалубку сунут канализационный стояк в сборе, а потом зальют колонну? Или как?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:38
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Сперва в опалубку сунут канализационный стояк в сборе, а потом зальют колонну? Или как?
Неа. Сперва зальют колонну, а потом длиииииииным сверлом сделают в ней отверстие под стояк.
Скоро на заводах ЖБК появятся сборные колонны со стойкАми внутри.

Юлия С скорее всего не ВК, а пытливый архитектор не признающий доводов конструкторов.

Последний раз редактировалось Alkor527, 24.08.2011 в 13:58.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:50
#24
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
а прочистки и выпуск?
Есть такой термин - ревизия
А вообще, старттопик - полный бред.
Молодое непуганое и непоротое поколение.
msi вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:10
#25
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Можно но только защиту внутренний полости колоны от воздействия агрессивных фикалевых стоков предусмотрите и можете даже без стояка пускать своё г… внутри колоны.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:15
#26
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? т.е. стояк находится внутри колонны и к нему нет доступа. Сечение колонны по расчету- учитывая полость. В СНиПе ВК явных запретов нет
Теоретически можно все! Если конечно цель оправдывает средства. Если запихать в сердцевину колонны гильзу, а в нее стояк, то само по себе это конечно возможно, но это приведет к увеличению сечения колонны, доп. армированию, различным технологическим трудностям при производстве работ, а также к массе вопросов по монтажу и обслуживанию канализации. Иными словами стояк, проходящий внутри колонны в специальной гильзе, жестко не связанный с колонной я представить могу. Как он туда попадет, учитывая технологическую последовательность работ на площадке тоже могу, но уже с трудом. Сразу лезет в голову четырехветвевая колонна с вертикальными диафрагмами жескости между ветвями, только вот общее сечение ее получится раза в полтора два больше обычной и фундамент соответственно шире и много чего еще... А вот что я не могу понять: кто будет платить за весь этот нетиповизм??? Для того чтобы реализовать эти футуристические идеи кому-то должно быть оочень сильно надо!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:19
#27
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Напомнило ситуацию, когда технолог просил увеличить раздвижку 4-х стоек опоры в 2 раза, потому, что трубочка маленькая упирается в стойку.
Кому-то явно лень менять задание...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:28
#28
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


народ... а ведь правда, мы же ничего не знаем о нагрузках.. сечениях...
может там колонна 1000х1000. формообразующая полости колонны нержавейка d 300мм. почему и нет?
менять проблемно, и крепить по высоте тоже не очень удобно...
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 15:08
#29
Юлия С


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
Молодое непуганое и непоротое поколение.
Именно так. Я такая.
Юлия С вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 15:12
#30
Pasar


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
народ... а ведь правда, мы же ничего не знаем о нагрузках.. сечениях...
может там колонна 1000х1000. формообразующая полости колонны нержавейка d 300мм. почему и нет?
менять проблемно, и крепить по высоте тоже не очень удобно...
Если для инженерных сетей закладываются каналы , почемубы не заложить его в колонне, с учетом всех необходимых норм.
Pasar вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 08:21
#31
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Pasar Посмотреть сообщение
Если для инженерных сетей закладываются каналы , почемубы не заложить его в колонне, с учетом всех необходимых норм.
Идея не нова. Например, в православных храмах дымоходы печного отопления испокон веков в колоннах делали. Но тут речь о канализации, это несколько иное.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 08:57
#32
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
в православных храмах дымоходы печного отопления испокон веков в колоннах делали
это для отопления
вместо батареи

если канализация будет в колонне проходить
она своим теплом будет ее нагревать
будет экономиться энергия на отопление
эко архитектура получается
я "за"!
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 09:29
#33
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 112


Колонна увеличит сечение, если считать с полостью внутри. А прикрепить стояк к колонне, обшить ГКЛ чтобы казалось что это такое сечение колонны?
dimarez вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 10:08
#34
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
Колонна увеличит сечение, если считать с полостью внутри. А прикрепить стояк к колонне, обшить ГКЛ чтобы казалось что это такое сечение колонны?
Казалось бы самый простой и компромиссный вариант, но это приведет к ослаблению плиты перекрытия и созданию концентратора напряжений прямо в зоне продавливания (это конечно если каркас монолитный, а не сборно-монолитный). В общем без нагрузок, пролетов, сечений и расчета никак.
Только вот дело здесь пахнет другим. Похоже изначально про стояк канализации забыли, а теперь он "всплыл". Это привело к тому, что и в без того маленьком санузле унитаз не помещается, или надо в двери проем под коленки сидящего выпиливать. Т.е. задача стоит убрать его совсем куда-нибудь и при этом никакие колонны не увеличивать, а то получится шило на мыло. Обычно такие мрачные мысли как стояк в колонне приходят не от хорошей жизни, и скорее предшествуют суициду архитектора (при Сталине бы точно сам застрелился), а не технологическому прорыву в далекие дали!!!
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 10:48
#35
Юлия С


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Похоже изначально про стояк канализации забыли, а теперь он "всплыл".
Уважаемый "сторонник прогресса", ничем дело не попахивает.) Здание БУДЕТ строиться, а на стадии проектирования возник такой вариант - использовать колонны такого типа (в европе сборные,заводского изготовления сразу с стояками внутри и выпускными гильзами между прочим). Вопрос лишь в том, есть ли норма, запрещающая таковое исполнение канализации.
Юлия С вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 13:10
#36
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
ничем дело не попахивает
Пардон, это не "дело" а топикстарт попахивает дурным тоном и неуважением к форумчанам. А я то думаю откуда запах? Не от стояка же!

Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
сборные,заводского изготовления сразу с стояками внутри и выпускными гильзами между прочим
Эта информация должна быть в первом посте (только без "между прочим"), а не вытягиваться из Вас буквально раскаленными щипцами А то народ здесь распинается, голову ломает на тему кто Вы, из какого русскоговорящего государства (т.е. в каких нормах рыть: российских, украинских, белорусских...) и что у Вас на уме. Даже предложили колонну в стояке Это наглядный пример того, как неумение расставить приоритеты губит на корню в принципе рациональную идею. А ведь идея то в принципе неплохая. Стояк спрятанный в колонне позволит:
1) сэкономить место
2) снизить уровень шума (журчания воды) от стояка. То, что у нас еще с советских времен комфортность жизни на последнем месте - это печальный факт.
3) при грамотной реализации идеи снизит сроки и стоимость строительства, правда не сильно...

Минусы:
1) незаменяемость стояка, то есть его срок службы должен быть не менее срока службы здания. В принципе возможно, учитывая многообразие современных материалов, главное не убить его еще на монтаже или при транспортировке. Т.е. строить должны люди ответственные, насквозь пропитанные идеями технологического прогресса, предусмотрительные, заинтересованные и т.д. ммм....да...
2) необходимо предусмотреть защиту стояка от засорения строительным мусором во время производства работ и постоянно это контроллировать. А то если во время пусконаладки окажется, что он забит строительным мусором... что делать, разбирать здание?
3) различные непредвиденные трудности, связанные с необкатанностью технологии у нас. Европейский опыт у нас не работает.
4) при обычном подходе к строительству, процветающему у нас несет в себе немало опасности попасть на серьезные проблемы.

Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
Вопрос лишь в том, есть ли норма, запрещающая таковое исполнение канализации
Для появления любой нормы требуется прецедент. Если у нас в стране этого никто раньше не делал, то 99,9%, что такой нормы нет. Да и вообще, нарушите вы какую-нибудь неочевидную норму или нет все равно в случае успеха Вы занесете плюсик в реноме своей организации, а в случае краха Ваша организация будет нести ответственность за причиненный ущерб, дополняемую субсидиарной ответственностью Вашего СРО.
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 13:54
#37
Юлия С


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 7


Спасибо, уважаемый Кутузов, весьма доходчиво.
P.S. Старттоп написала коротенько, да - для более продуктивного диалога.
Юлия С вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 15:30
#38
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Юлия С Посмотреть сообщение
Спасибо, уважаемый Кутузов, весьма доходчиво.
P.S. Старттоп написала коротенько, да - для более продуктивного диалога.
Для провоцирования дрязги? Ох, уж эти дамы.
Продуктивным было бы дать ссылку или картинку того, что делается в европах.
Любопытно и познавательно.
msi вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 16:47
#39
Oks44-z

Конструктор
 
Регистрация: 09.02.2010
Сообщений: 19


гм, а молнии вам не помешают?я в смысле что колонны иногда служат молнееприемником, токоотводом, заземлителем.
Oks44-z вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2011, 08:06
#40
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 90


Добрый всем!Вопрос в следующем-на 2 этаже справа спальня и с нее канализацию хотят выпустить наружу не испортив интерьер на 1 этаже.Снаружи стояк закроют колонной из фибробетона.Возможно ли такое??? Спасибо!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Копия 1,7.dwg (1.16 Мб, 1836 просмотров)
__________________
Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни!
VIK777 вне форума  