Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
||
Просмотров: 102638
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Для кровель из профнастила -не меньше 10%, а вот "по профнастилу" - это формулировка не для средних умов.
Логика СНиПа СНиП 3.03.01-87 тупая и короткая: стальные кровли должны иметь такой наклон, чтобы при дожде ветер не задувал воду под листы, т.е. не менее 10%. Для рулонной кровли, наоборот ограничение сверху - 12% - чтобы рубероидус-вульгарус не тек под собственным весом. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2004
Одесса Украина
Сообщений: 35
|
Мы даем рекомендации при созданни кровли из профлиста с уклоном последней не менее 8 град. Т.е. AIK прав, дождевые воды не должны просто перехлестывать через волны профиля и соответственно воздействие снеговой нагрузки. И не важно как ты его используешь, как самостоятельный или как несущий в сборной конструкции. Нижний профиль и будет создавать уклон.
|
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Есть у кого-нибудь коньковый узел кровли для профлиста при неотапливаемых зданиях (т.е. профлист по прогонам - и все)? Или расскажите, как он должен выглядеть? ))
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Спасибо.. Это, я думаю, при 10% уклоне.
У меня 3% уклон кровли из профлиста :shock: , но обсуждать это отказываюсь.. так сказали сделать :evil:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776
|
СП 31-101-97
6.3.22. Продольные и поперечные стыки профнастила при уклонах до 20 % рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками (табл. 5. Приложение 1). Узлы тож там есть. КРОВЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО, МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (ПОСОБИЕ)МОСКВА 1997 8. КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МЕДИ, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФНАСТИЛА И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 8.1. Для кровель из листовой стали должна применяться оцинкованная сталь толщиной не менее 0,4 мм, а для кровель из меди - листы толщиной не менее 0,3 мм. 8.2. При уклонах менее 60 % лежачие фальцы в кровлях из листовой стали и меди должны быть выполнены двойными и загерметизированы. 8.3. Металлический профнастил для кровель должен иметь высоту гофра не менее 44 мм. 8.4. В кровлях из металлического профнастила и металлочерепицы при уклонах до 20 % должна быть предусмотрена обязательная герметизация стыков между настилами. Что касается минимального уклона, согласно пункта 4.6. Требуемые уклоны для различных видов кровель, в %, необходимо принимать по табл. 1. Принимаем по таблице №1, где для профнастила уклон не менее 10% Уклон кровли задается исходя из типа кровельного покрытия, если это профнастил то не менее 10%, если по профнастилу какието пироги, то см. какой верхний гидроизолирующий слой. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Можно почитать рекомендуемые углы наклона кровли из различных кровельных материалов в следующем источнике "Кровли.Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества" для профнастила например рекомендуют не менее 10градусов
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.09.2007
Киев
Сообщений: 1
|
Господа,
у меня при работах на одном участке кровле получился уклон 6 град. (примерно 10%). Покрытие - осв-3, подкладочный ковёр 2 мм по всей площади, битумная плитка. Могут ли при таком уклоне последствия? и какие (очень интересует чем вообще это чревато в будущем)? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137
|
AIK
Цитата:
Поэтому теперь как бы директор не хвалил свой хваленный фальцевый профиль,я настаиваю на уклоне не меньше 10%.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
См каталог кровельных панелей, у разных производителей он разный.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Уклон зависит от используемого материала, производитель материала пишет рекомендуемые и допустимые уклоны.
Для профлиста производители рекомендуют делать уклон не менее 15 градусов. При малых уклонах можно использовать только рулонные материалы, хотя в СП написано делать для провлиста уклон не менее 10%, но это слишком мало. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.09.2009
Оренбург
Сообщений: 7
|
Подскажите, есть ли строительные норма на уклоны кровель из сэндвич панелей.
К какому типу их отнести? Допускается ли уклон 5град, если по нагрузке кровельная панель проходит? Последний раз редактировалось Дмитрий Т., 11.05.2010 в 11:22. |
|||