Если повернуть под 45, то получится, что стояк "отжимается" от стены, а колодец очень близко, или надо будет второй выпуск тоже разворачивать против ч.с., например, на 15
[IMG]http://s002.***********/i200/1204/1f/389be053cc1b.jpg[/IMG] Под 15 более-менее нормально, но прочистки уже не получается, а будет ревизия [IMG]http://s019.***********/i610/1204/ea/c0f37295d1ef.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось giprsk, 24.04.2012 в 10:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
Цитата:
[IMG]http://s019.***********/i610/1204/de/8ef91908734e.jpg[/IMG] Да - это подвал многоэтажного дома, причём технический. В последнем решении: стояк - на месте привязки, колодец на положенном расстоянии, на трубопроводе - прямая прочистка. Вроде всё правильно Цитата:
Последний раз редактировалось giprsk, 24.04.2012 в 12:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
СНиП 2.04.03-85 п.4.25 "Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца — путем слива в смотровом колодце".
Рис.1 Как при перепадах до 0,5 м формировать лоток с разных уровней в узловых колодцах? Или для врезающейся трубы не надо лотка, а просто продлить трубу для слива над лотком? Рис.2 Монтажники спрашивают: почему нельзя, используя перепад, подводить трубу в колодец под острым углом относительно направления потока (типа всегда так делаем)? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
1. Просто торчит труба из стенки.
2. СНиП 2.04.03-85 Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
1. Т.е. сброс просто на дно колодца, а набетонку сделать с уклоном в сторону жёлоба?
2. Стояк может быть с направляющим коленом в нижней части для направления стока в сторону основного потока, для труб D=>300 мм -водоотбойный приямок с жёлобом. Хотя для небольших перепадов делать стояк с коленом проблематично. Поэтому часто не делают, и получается вместо смотрового колодца выгребная яма. Последний раз редактировалось giprsk, 01.06.2012 в 18:17. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, стояк начинать лучше не коленом, а тройником оставляя свободным верхний конец.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Цитата:
В Питере, значит, обходятся коленом внизу и тройником наверху; афаик, по нашим типовым - приямок с металлическим ящиком внизу, наверху - 'воронка'. Тут бы я сделал полку лотка по шелыге верхней трубы и лоток с нужным профилем; не конструктор, надо у конструкторов спросить будет - доложусь, если не забуду. Просто торчащая из стенки труба - на водостоке по типовухе, афаик, так; на бутовухе, скорее, так нельзя. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Металлический ящик для труб диаметром меньше 300 мм не обязателен. "4.26. ...В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком — водобойный приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка." Последний раз редактировалось giprsk, 04.06.2012 в 11:56. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Цитата:
Да знаем мы это, конечно, только мороки с воронкой много, саму её делать, трубу крепить и т.д., а толку мало, все инстанции прекрасно согласовывают тройники, и это работает.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
Ну вот так, по-идее, должно работать. Только непонятно теперь с тройником: лаз я освободил, а прочистку делать неудобно. Может есть нормируемое расстояние до перекрытия колодца?
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Есть нормируемая глубина залегания трубы.
Кстати, когда труба просто торчит из стены, под ней тоже должен быть лоток, красиво приводящий ответвление в основной поток.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 04.06.2012 в 16:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 89
|
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Нет, не будет, пол метра явно не та высота чтобы размыть лоток.