В моем проекте столкнулась в проблемой несущих колонн.

Все попорядку. Предварительно отрисовала все по осям. (до расчетов еще не дошла)

Получается что несущие колонны монолитбетон 400х400мм безригельные. (усиленное армирование в местах установки колонн)

Но в некоторых местах получилось что расстояние между колоннами 6150мм и 7450мм. (но между ними пройдет внутренняя стена газобетонблок 600х200х200)
Перекрытие монолит бетон 300мм высота этажа 3600мм (-300мм верхнее перекрытие).

на сколько критичны такие расстояния между несущими колоннами для прогиба перекрытия и увеличения трещинообразования....?


И второй важный для меня вопрос с несущими колоннами.
На уровне -1 и 0 - колонны расставлены по одной схеме. Но с Уровня 1 и до 4 уровня (жилые этажи) колонны расставлены по другим местам с другим шагом (выше описала проблему)
Так вот вопрос такой - возможно ли с точки зрения безопасности строения? Чтобы нижние уровни и верхние уровни имели разные места для несущих колонн? (не должно быть сквозных несущих колонн через все этажи?)
(рисунок нижнего уровня и верхнего приложу)

Порекомендуйте альтернативное решение если возможно?
Уровень 1


Уровень 0

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: citadel32_11.jpg
Просмотров: 203
Размер:	304.0 Кб
ID:	225845  Нажмите на изображение для увеличения
Название: citadel32_101.jpg
Просмотров: 196
Размер:	452.6 Кб
ID:	225846  


Последний раз редактировалось impalenka, 06.05.2020 в 02:27.
Просмотров: 2097
 
Непрочитано 06.05.2020, 01:55
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Диплом?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2020, 02:29
#3
impalenka


 
Регистрация: 07.08.2019
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Диплом?
пока нет. но возможно им станет.
impalenka вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2020, 14:05
#4
Nels

конструктор, строитель
 
Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от impalenka Посмотреть сообщение
На уровне -1 и 0 - колонны расставлены по одной схеме. Но с Уровня 1 и до 4 уровня (жилые этажи) колонны расставлены по другим местам с другим шагом (выше описала проблему)
Сразу видно, что человек ни разу не считал бетон на продавливание. Теоретически конечно можно делать не соосные колонны в многоэтажных зданиях. Но чтобы держать нагрузку от 4 этажей даже при сетке осей 6х6 м,
нужно делать очень мощную балку под колонной. Обычной плоской плитой не обойтись, тем более никакой речи даже не будет идти о толщине 200 мм, если это плита. Даже так, для прикола можно прикинуть нагрузки и
в какой-нибудь программе проверить на продавливание. 6х6 - 36 м2 грузовой площади. ((0.2*2.5*1.1+0.08*1.8*1.3+0,05*1,3)*4+0.15*1,3*3+0,35)*36+0.4*0.4*3*1.1*4 = 151,29 т - собственный вес плит, пола, условный вес перегородок, вес колонн, полезная от квартир и снеговая на кровлю. это я еще не учитывал реальный вес перегородок, увеличенные нагрузки в коридорах, снеговые мешки на кровле.

Здание в целом выглядит интересно, но не надо забывать про количество эвакуционных выходов из подземных и надземных этажей, требований по дымоудалению из коридоров.
Nels вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 07:06
#5
impalenka


 
Регистрация: 07.08.2019
Сообщений: 59


Благодарю! Конструктивные замечания очень нужны!!!

Здание монолитно каркасное.
Безригельную конструкцию применила потому что неудобно и не красиво ригеля вылезают в аппартах, особенно потому что Колонны идут по оси окружности и попадают в гостинную аппартов.
Начальный шаг по осям 825мм/1650мм/3300мм/6600мм -- мудрила с золотым сечением и другими магическими штуками )))
(объяснила как блондинка сорри за каламбур)

По делу получается так.
Здание всего 6 уровней, Бетонный каркас 15м высотой. 4 жилый этажа на 32 аппартамента и 2 технических (на 1.5 этажа закопаны)
-1 уровень - хранилище воды 4 танка по 1321 м3
-0 уровень - паркинг на 32 машино места.
1-4 уровень - аппартаменты. (по 8 аппартов на уровень)
5 уровень - кровля. автономная система на сол. панелях.

Высота Уровня 3600мм
Перекрытие монолитбетон 300мм (если добавлю колонн то можно толщину убавить) Площадь перекрытия усредненно 2000м2 (окружность 50м) Объем 600м3 Вес 1500 тонн.
Предварительно я брала временную нагрузку 200кг на м2 + нагрузку плиты 2500*0,3 = 750кг итого 950кг на м2 общая нагрузка. Далее расчитывать пока нечего потому что не определен метод конструирования плиты.
Предварительно я думала разделить всю площадь уровня на 12 частей и их уже считать по балочной схеме + между собой их все в жесткое зацепление.
Смущает еще сейсмика 7ка и жесткое зацепление плит вроде нельзя делать. Должно быть шарнирное. Но тогда нужно колонны с капителями и ригеля делать... в голове каша ((



Несущие колонны 400х400мм (под вопросом круглые/квадратные и сечение...)
Стены газобетонные блоки толщиной 200мм по внутренним стенам и 300мм по внешним.

Вход в здание один - ширина 2150мм. въезд/выезд тоже один, но разделен на два проема шириной по 4000мм. Лестничный марш в центре один на все уровни. ширина лестничного марша 1650мм.
Снеговой нагрузки нет. Есть сейсмозона 7баллов. Есть ветра 3-5м/с и до 200м/с примерно раз/два в год. Ну это по заданию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: citadel32_102.jpg
Просмотров: 138
Размер:	260.1 Кб
ID:	225890  
impalenka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Шаг несущих колонн в Revit 2021

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
Собственный вес в Revit Structure DENver_M7 Revit 6 05.04.2018 08:42
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Перенос колонн, пристройка. Grebenshchikov Технология и организация строительства 7 17.01.2012 13:21