Непрочитано 07.09.2010, 14:39
Фундамент ветрогенератора
BordugValera
 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30

Попался объект - фундамент ветрогенератора. Нагрузки на фундамент: V=160 kN, Н=±80 kN, М=±1900 kNm. Геология: до 4.5м - насыпной и слабонесущий грунты. Посадил на куст свай (9шт) Ф650, длина сваи 7м, низ ростверка -1.3. Конструктивные требования выполнил, расчетные сходятся. Есть ли у кого подобный опыт? Поделимся информацией.

Последний раз редактировалось BordugValera, 07.09.2010 в 14:57.
Просмотров: 58388
 
Непрочитано 12.09.2010, 21:51
#101
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Итого: k = 1.4*1.4/0.8*1.25 = 3.06 Нехило. Думаю и без испытаний выстоит.
В этот набор входит КСС геологов которые тоже спать хотят
Думаю что собственные КСС придумывать не стоит
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2010, 21:55
#102
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Эти все домыслы про КСС от лукавого. Есть нормы и им нужно следовать. Даже в этом случае расчет не гарантирует истину. По результатам испытаний сваи иногда показывают меньшую несущую способность, чем дал расчет со всеми требуемыми запасами (в т.ч. и "личным")
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 07:49
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
...Начать надо с исключения критичных размеров, согласно анализа собственных частот ветрогениратора и ветровых условий района строительства. Точно сказать что будет критично не зная конструкции трудно, но разрушение монолитной плиты фундамента в следствии воздействия резонансных частот сооружения надо исключить на корню. ...
Если при вращении со скоростью 2 об/сек лопасть радиусом 9м весом 200...250 кг оторвется, возникнет внезапная сила в 16 тонн, приложенная на высоте 30 метров. Это критично?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 09:05
#104
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А по поводу "езды сваи" - сила трения покоя много выше силы трения скольжения. Это из школьного курса
Школу иногда вспоминать надо, это точно.
Как работает висячая свая при сжимающей нагрузке? - Сопротивление за счет трения по боковой поверхности появляется только тогда, когда свая получает некоторое перемещение. Нет перемещения - нет работы по боковой поверхности. Сваи-стойки не работают по боковой поверхности. Аналогично, при выдергивании свая начнет работать только если получит некое минимальное перемещение. Чтобы сваю не "сорвало" в СНиПе введен коэффициент запаса.
Но крен фундамента в любом случае будет. А иначе как? Нагруженная "вниз" садится, а нагруженная "вверх" стоит, как вкопанная? (каламбур ). А сопряжение с ростверком у нас жесткое, рама у нас. Вот и возникает вопрос, учитывал ли автор крен фундамента, учитывал ли увеличение момента за счет этого?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 09:13
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
...учитывал ли автор крен фундамента, учитывал ли увеличение момента за счет этого?
Момент от этого наверно увеличится незначительно, основной момент от ветра все же.
А вот нет ли особых требований к крену из-за особенностей агрегата с пропеллером? В исходной вроде нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 09:19
#106
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
1,65 - это только для опор мостов, смотри СП 2010 или руководство по пр-ю свайных фундаментов. В СП2003 и СНиПе не вполне корректно написано.
- Сергей Вы народ не баламутьте! В проекте СП 50-102-2010, СП-102-2003 и СНиП 2.02.03-85 по сути записано одно и то же.
Я разделяю Вашу тягу к коэф. из Руководства по проектированию свайных фундаментов 1980 (по логике все верно) но, тем не менее, руководствуемся СП-102-2003 и СНиП 2.02.03-85.

Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2010 в 09:25.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 09:35
#107
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот нет ли особых требований к крену из-за особенностей агрегата с пропеллером? В исходной вроде нет.
Вот и вернулись к первому посту)) Собственно это и был один из вопросов темы.
А вот с таинственным давлением ветра по DIN 4133 так и не разобрались.
DIN 4133 "Стальные дымовые трубы размерного диапазона II из S235" идентичен насколько я понял EN 13084
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 11:38
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
...А вот с таинственным давлением ветра по DIN 4133 так и не разобрались....
q0=1,05 кПА наверно расчетная статическая. Что соответствовало бы скорости 35 м/с при гамме 1,4.
Возможно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 11:43
#109
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что соответствовало бы скорости 41...42 м/с.
12 баллов по шкале Бофорта 32,7 м/с и более. Ураган. Опустошительные разрушения
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 13:37
#110
BordugValera


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Для Lev_37:
Думаете не было такого варианта? Был. Но вопросов было не меньше...

В продолжение темы...
Один из примеров: ветрогенератор Micon 750-400. Обратите внимание на ИХ фундамент. Интересно посмотреть на ИХ геологию, конечно...
В нашей средней полосе - страна рек, лесов и болот... Видели бы Вы ещё геологии, мама не горюй...

P.S. А КСС у каждого конструктора свой... Он спасает "пятую точку", когда на линии применяют другие материалы, не по проекту...
Вложения
Тип файла: pdf TypenprГјfung Micon 750-400.pdf (1.01 Мб, 402 просмотров)

Последний раз редактировалось BordugValera, 13.09.2010 в 13:52.
BordugValera вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 18:20
#111
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BordugValera Посмотреть сообщение
Но вопросов было не меньше...
Так всё-таки, вопросы есть или нет? Вы выложили свой проект зачем? Скажете нам ваши данные по несущей способности сваи? Что скажете на замечания по вашим чертежам?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 19:23
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
12 баллов по шкале Бофорта 32,7 м/с и более. Ураган. Опустошительные разрушения
Я предусмотрительно повысил статус q0 с нормативного до расчетного. Тем не менее - ветер взят хороший, правда динамическая составляющая небольшая. 136 кг/кв.м - всяко достаточно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 21:00
#113
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


olf_, как раз в СП2010 четко написано про мосты.
А вообще тема уже не новая и всее никак не закроется. У нас в конторе на вырыв всегда 1.4 берут независимо от числп свай. Может еще кто выскажется по этому поводу. Кто как считает, братцы?
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 21:35
#114
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Сергей - это кажется написано с умыслом в стиле не вам и не нам...
Надеюсь в смысле изложенного СНиП 2.02.03-85 никто не сомневается?! Так в СП 50-102-2010 все 1 в 1 исключая то что 2 абзаца слили в один, но точку с запятой (разделяющую смысл) оставили!

Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2010 в 21:48.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2010, 21:46
#115
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


olf_, ну не знаю, для меня все очевидно. Пусть выскажется кто-нибудь третий.
Клименко Ярослав, и снова не соглашусь. Попробуйте сдвинуть хоть на 1 мм булыжник с Вас ростом. Неполучается? Непонятно, почему же? Ведь силы трения то нет! Наверное виной всему знаменитая косая сила Энштейна. А если серьезно, то я в принципе в чем то с вами согласен. Наверное, все-ткаи небольшие премещения будут. НО!! ни в одном учебнике, ни в одном нормативном документе подтверждения этому я не встречал. Мне самому интересна зависимость перемещения сваи (ну или грибовидного фундамента) от вырывающей нагрузки. Заметьте, перемещения от сжатия отлично описаны, а про вырыв - тишина. Вот и напрашиваются выводы об их отсутствии.

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 13.09.2010 в 22:05.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 00:32
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
... Пусть выскажется кто-нибудь третий.....
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%F3#post503313
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 05:27
#117
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если при вращении со скоростью 2 об/сек лопасть радиусом 9м весом 200...250 кг оторвется, возникнет внезапная сила в 16 тонн, приложенная на высоте 30 метров. Это критично?
Это не критично для фундамента. Возможно сломается ствол ветряка или он сработает как консольная упругая балка. Предполагаю этот случай конструкторы учли при проектировании ствола.
Массивный фундамент не может "подпрыгивать " частотой 1/сек.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 08:34
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Это не критично для фундамента. Возможно сломается ствол ветряка или он сработает как консольная упругая балка. Предполагаю этот случай конструкторы учли при проектировании ствола.
Массивный фундамент не может "подпрыгивать " частотой 1/сек.
Так вот, все, что критично, учтено в N, М и Q и в узле сопряжения, выданных изготовителем. И не нужно фантазировать насчет 5-х гармоник .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 08:37
#119
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist
... Пусть выскажется кто-нибудь третий.....

http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%F3#post503313
- Де Жа Вю...
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 09:43
#120
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Клименко Ярослав, и снова не соглашусь. Попробуйте сдвинуть хоть на 1 мм булыжник с Вас ростом. Неполучается? Непонятно, почему же? Ведь силы трения то нет! Наверное виной всему знаменитая косая сила Энштейна. А если серьезно, то я в принципе в чем то с вами согласен. Наверное, все-ткаи небольшие премещения будут. НО!! ни в одном учебнике, ни в одном нормативном документе подтверждения этому я не встречал. Мне самому интересна зависимость перемещения сваи (ну или грибовидного фундамента) от вырывающей нагрузки. Заметьте, перемещения от сжатия отлично описаны, а про вырыв - тишина. Вот и напрашиваются выводы об их отсутствии.
Сергей, расставим точки над i?
Далматов,Лапшин,Россихин "Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов" 1975.
Есть перемещение, однако.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Далматов.JPG
Просмотров: 1048
Размер:	118.5 Кб
ID:	45255  
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент ветрогенератора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19