Цитата:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...2&d=1705143194 ГОСТ 10884-94 табл.4 https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1705143305 ГОСТ 34028—2016 табл. 5: https://forum.dwg.ru/attachment.php?...4&d=1705143523 Получается, и у А1000 и у Ат1000 полное относительное удлинение при максимальном напряжении = 2,5% Эксперт указывает мне, что это не удовлетворяет требованиям СП 14.13330.2018 изм.3: https://forum.dwg.ru/attachment.php?...5&d=1705143528 Если вы понимаете, объясните, пожалуйста, почему арматура Ат VI (она же Ат1000) может использоваться при сейсмике 8 баллов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,700
|
А спросите у эксперта, с чего это вдруг НАПРЯГАЕМАЯ арматура вообще должна УДЛИНЯТЬСЯ?.. Это то же самое, как для высокопрочных болтов с преднатяжением применять требования для обычных болтов.
Вообще, похоже, что в СП этот момент забыли расписать, добавив "требования для рабочей НЕнапрягаемой арматуры". |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,753
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Или вы А800 в качестве ненапрягаемой применяете?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 13.01.2024 в 18:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10
|
Цитата:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1705162678 А после внесения изм.2 упоминание о напряжении или его отсутствии убрали: https://forum.dwg.ru/attachment.php?...7&d=1705162749 При этом по СП 63.13330.2018 "арматура рабочая: Арматура, устанавливаемая по расчету" - напрягаемая или нет. По всему выходит, что опять в СП формулировка вызывает больше вопросов, чем было до внесения изменений. Мне нужно применить стойку СОН по серии 3.407.1-157.1. В ней заложена арматура АтVI. Конечно, буду говорить с экспертом, но раз уж эта тема поднималась здесь, интересно было послушать об опыте коллег |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,700
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,700
|
Чёт я пропустил момент про то, что в первоначальном варианте пункт вообще распространялся и на напрягаемую арматуру... В таких случаях рекомендуется обратиться напрямую к автору норм, чтобы они выдали официальное письмо раньше, чем ясность внесут в следующем Изме. Так-то пункт даёт неприменимость вообще всех напрягаемых конструкций, ну, во всяком случае, до изобретения заводами очередной чудо-арматуры...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10
|
Приведите, пожалуйста, пример, из какой марки стали должна быть арматура А1000 чтобы соблюдались два условия:
1. полное относительное удлинение при максимальном напряжении - не менее 5%; 2. отношение временного сопротивления к пределу текучести - не менее 1,15. И каким документом это можно подтвердить? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,753
|
Согласно гост 34028-2016 требованием заказчика. Если поставщик не в состоянии обеспечить данные требования, то заказчЕГ идёт "лесом". Изучать дальше СНиП.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
А вот с маркой сейчас сложнее - есть только таблица с химсоставом, опять намутили в нормах. Можете попробовать марку по табл.5 ГОСТ 5781-82 присвоить, если химсостав подойдет. Возможно, эксперта устроит. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Зато буква Н есть. Но зачем делать преднапряженную арматуру - пластичной, и можно ли вообще так делать - это я не знаю.
Не понятно даже как эти удлиннения 5% в расчете учитывать, пока получается что на бумаге арматура пластичная, а в расчете - обыкновенная. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,700
|
Offtop: У арматуры А800 и А1000 даже физической площадки текучести нет, поэтому там оперируют "условным пределом текучести". Как я понял, это требование подразумевает как раз использование площадки текучести - армированная конструкция стоит до сейсмики, во время сейсмики напряжения в арматуре кратковременно превышают предел текучести, арматура растягивается, но не разрушается, после окончания сейсмического события деформированные железобетонные конструкции всё ещё остаются армированными. Попытка притянуть этот механизм к преднапрягаемым конструкциям выглядит нереализуемым в силу того, что у преднапрягаемой арматуры как раз убирают деформативность и площадку текучести...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Идея такая, да, но вот в том же SCADе это нигде не поменять - насколько я знаю, и относительное удлинение арматуры как было 2,5% так и есть. .
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,753
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 15.01.2024 в 17:55. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая площадка текучести у арматуры А400 и А500С ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 7 | 08.05.2020 15:39 |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 21 | 05.09.2019 13:34 |
Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 10 | 16.02.2018 14:41 |
Применение витражей в сейсмике | kspso76 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.05.2007 07:57 |