Да это просто вытекает из требований по f_R и показателей f_R для типов профилей. Если указывать обозначение арматуры в полном соответсвии с ГОСТ, то нужно указать тип профиля, хотя мы у себя в проектах до сих пор пока по старинке везде по старому пишем, в прочем, как и вы, так и многие))).
|
|||
![]() |
|
||||
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62
|
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Держите, коллеги. Это сертификат , не нтд.
Это вам для истории. 2ф проходит по параметру f_R Завод я уже прорекламировала)))
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 20.09.2024 в 12:58. Причина: добавила уточнения |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62
|
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Цитата:
ну в смысле если требование равно или более 0.075. Какая разница каким узором арматура ?
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
полностью наверное не буду , вот механические сво-ва
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
просто ГОСТ 34028 ну что это А500СЕ, я думаю это заслуга амурстали, так как они видимо сталкиваются с этими требованиями не в первый раз. Но на будущее этот параметр лучше уточнять в проекте. вот если бы мы с вами не поговорили , то согласно проекту я бы и не стала уточнять этот параметр , так как он не обозначен. И уж тем более строители не думали про него когда заказывали.
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Поперечная арматура тоже рабочая, т.к. устанавливается по расчету. Для арматуры А240 в табл. 5 ГОСТ 34028-2016 требования не нормируются и не контролируются. Получается все каркасы колонн и балок делать нужно с использованием арматуры А500СЕ в виде плоских каркасов с соединением по ГОСТ 14098-2014 К1-Кт (равнопрочными) например с h/d'=0.5?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235
|
6.7.3 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500. При сравнении вариантов армирования сечений следует отдавать предпочтение арматуре с периодическим профилем поверхности, имеющей значение показателя 0,075 по ГОСТ 34028-2016 (пункт 3.7.8) и многорядное расположение поперечных ребер, классов А500СП и Ав500П. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С.
Поперечка не бывает же напрягаемой, значит это относится только к продольной армтуре тоже самое |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая площадка текучести у арматуры А400 и А500С ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 7 | 08.05.2020 15:39 |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 21 | 05.09.2019 13:34 |
Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 10 | 16.02.2018 14:41 |
Применение витражей в сейсмике | kspso76 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.05.2007 07:57 |