Пункт 6.7.3 СП14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» регламентирует применение арматуры А500С:
Цитата:
6.7.3 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500. При сравнении вариантов армирования сечений следует отдавать предпочтение арматуре с периодическим профилем поверхности, имеющей значение показателя 0,075 по ГОСТ 34028-2016 (пункт 3.7.8) и многорядное расположение поперечных ребер, классов А500СП и Ав500П. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С.
ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций» в пункте 6 оговаривает “Дополнительные технические требования к прокату, устанавливаемые в заказе по согласованию изготовителя с заказчиком” в котором в подпункте 6.1.5 приведен “Прокат с гарантией механических свойств по категориям пластичности H и E”. Согласно пункта 4.1.4 этого же ГОСТа категория по пластичности Е обозначена для сейсмически стойкого проката.
Цитата:
4.1.4 По набору технических требований:

а) со стандартным набором технических требований в соответствии с разделом 5 классов А240, А400, А500, А600, Ап600, А800, А1000;

б) с дополнительным набором технических требований - в соответствии с разделом 6:

1) свариваемый всеми способами сварки - С;

2) категорий пластичности:

- повышенной - Н;

- высокой (для сейсмически стойкого проката) - Е;
Вопрос: Дополнительные требования в ГОСТ по категории пластичности являются обязательными или как в запас надежности по желанию проектировщика/заказчика? Если обязательные, то почему не учтены в СП с поправками?
Просмотров: 25353
 
Непрочитано 20.09.2024, 11:04
1 | #101
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Это какое-то общие требование для арматуры или кому-то в частном порядке не хватило этого?
Да это просто вытекает из требований по f_R и показателей f_R для типов профилей. Если указывать обозначение арматуры в полном соответсвии с ГОСТ, то нужно указать тип профиля, хотя мы у себя в проектах до сих пор пока по старинке везде по старому пишем, в прочем, как и вы, так и многие))).
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 11:05
| 1 #102
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Это какое-то общие требование для арматуры или кому-то в частном порядке не хватило этого?
Ага... найти б того "частника" в глаза глянуть...
п.6.7.3 СП 14.13330.2018. См. мое сообщение в шапке темы.
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 12:37
#103
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Держите, коллеги. Это сертификат , не нтд.
Это вам для истории.
2ф проходит по параметру f_R

Завод я уже прорекламировала)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-09-20 123530.jpg
Просмотров: 145
Размер:	180.7 Кб
ID:	264793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-09-20 123550.jpg
Просмотров: 141
Размер:	80.3 Кб
ID:	264794  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 20.09.2024 в 12:58. Причина: добавила уточнения
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 12:54
#104
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Держите, коллеги.
Это вам для истории.
2ф проходит по параметру f_R

Завод я уже прорекламировала)))
Это из оперы "бабушка надвое сказала". Что за документ, есть полный ?
Внутренний док Амурстали? Эксперту нормативка нужна.
Если это ТУ завода можно предъявить.
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 12:58
#105
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Слиж Дмитрий Посмотреть сообщение
Это из оперы "бабушка надвое сказала". Что за документ, есть полный ?
Внутренний док Амурстали? Эксперту нормативка нужна.
Если это ТУ завода можно предъявить.
сертификат на завезенную арматуру на объект от амурстали да. На счет эксперта не знаю, а разве эксперту недостаточно сертификата ?
ну в смысле если требование равно или более 0.075. Какая разница каким узором арматура ?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 12:58
#106
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
2ф проходит по параметру f_R
Странно, это противоречит имеющимся таблицам по fR))/
А что-то про относительное удлинение и отношение σ_В/σ_Т есть?
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 13:06
#107
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Странно, это противоречит имеющимся таблицам по fR))/
А что-то про относительное удлинение и отношение σ_В/σ_Т есть?
полностью наверное не буду , вот механические сво-ва
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-09-20 130417.jpg
Просмотров: 126
Размер:	277.3 Кб
ID:	264798  
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 13:47
#108
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
вот механические сво-ва
Прямо идеально соотвествуют всем требованиям Сп14. Круто!
А как в спецификации в проекте указывали? Можно скрин?
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 13:59
#109
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Прямо идеально соотвествуют всем требованиям Сп14. Круто!
А как в спецификации в проекте указывали? Можно скрин?
просто ГОСТ 34028 ну что это А500СЕ, я думаю это заслуга амурстали, так как они видимо сталкиваются с этими требованиями не в первый раз. Но на будущее этот параметр лучше уточнять в проекте. вот если бы мы с вами не поговорили , то согласно проекту я бы и не стала уточнять этот параметр , так как он не обозначен. И уж тем более строители не думали про него когда заказывали.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 14:51
#110
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,757


Цитата:
Сообщение от Слиж Дмитрий Посмотреть сообщение
Если это ТУ завода можно предъявить.
там над таблицей гост написан
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2025, 15:23
#111
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Поперечная арматура тоже рабочая, т.к. устанавливается по расчету. Для арматуры А240 в табл. 5 ГОСТ 34028-2016 требования не нормируются и не контролируются. Получается все каркасы колонн и балок делать нужно с использованием арматуры А500СЕ в виде плоских каркасов с соединением по ГОСТ 14098-2014 К1-Кт (равнопрочными) например с h/d'=0.5?
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 13:36
#112
DSt


 
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 2


Народ. Почитал эту тему и ника не могу понять, откуда взяли требования к fr более 0,075? Есть ссылка на СП14, п.6.7.3, но там об этом ни слова. Откуда кочует эта странная информация?
DSt вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 14:02
#113
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 909


Цитата:
Сообщение от DSt Посмотреть сообщение
но там об этом ни слова
Ознакомьтесь с последней версией СП
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 14:10
#114
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Поперечная арматура тоже рабочая, т.к. устанавливается по расчету.
6.7.3 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500. При сравнении вариантов армирования сечений следует отдавать предпочтение арматуре с периодическим профилем поверхности, имеющей значение показателя 0,075 по ГОСТ 34028-2016 (пункт 3.7.8) и многорядное расположение поперечных ребер, классов А500СП и Ав500П. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С.
Поперечка не бывает же напрягаемой, значит это относится только к продольной армтуре

Цитата:
Сообщение от DSt Посмотреть сообщение
Народ. Почитал эту тему и ника не могу понять, откуда взяли требования к fr более 0,075? Есть ссылка на СП14, п.6.7.3, но там об этом ни слова. Откуда кочует эта странная информация?
тоже самое
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 14:34
#115
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,700


К СП 14 вышло уже 4 изма, данный конкретный пункт появился в Изм2 ещё в 2021-ом.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 14:52
#116
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
К СП 14 вышло уже 4 изма, данный конкретный пункт появился в Изм2 ещё в 2021-ом.
Потому для поиска нормативов надо не гуглом пользоваться, а специализированными сайтами
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 20:43
#117
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры
Спасибо! Не обратил на это внимание
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 11:26
#118
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
К СП 14 вышло уже 4 изма, данный конкретный пункт появился в Изм2 ещё в 2021-ом.
Изм. 4 когда вышел?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 11:33
1 | #119
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 909


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Изм. 4 когда вышел?
Дата введения - 20.10.2024
kacugu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая площадка текучести у арматуры А400 и А500С ? Tyhig Железобетонные конструкции 7 08.05.2020 15:39
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? Tyhig Основания и фундаменты 21 05.09.2019 13:34
Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали? konstryktor Железобетонные конструкции 10 16.02.2018 14:41
Применение витражей в сейсмике kspso76 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2007 07:57