| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.08.2010, 17:48 | #1 | |
как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире
Питер
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 9712
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2007
Питер
Сообщений: 57
|
...смотрел схему СНиП, и не понял как определяется "с"... Что за площадь проекции ограниченная конструкцией?
...не сочтите тупым, но не могли бы вы мне сказать значение нагрузки приложенной к узлам фермы (от ветра), если у меня ферма (пространственная) пролетом 40м, высотой 1.5м, верхний и нижний пояс - уголки 140х10, раскосы и стойки - уголки 75х5. Расстояние между плоскими фермами - 1.2м |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,044
|
Кладешь плоскую ферму на асфальт, обводишь мелком и - вуаля! Получаешь проекцию, ограниченную конструкцией.
Цитата:
Кроме того, Лира позволяет не собирать нагрузку в узлы, а принимать равномерно распределенной - это написано в документации. так никто толком и не объяснил - почему обязательно в узлы нужно, если уже есть такая возможность. |
|||
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
согласен, можно и не в узлы. лира сама соберет. тогда нужно задать дополнительные пластины по контуру решетки с небольшой жесткостью и весом. и приложить на них распределенную.
можно еще посмотреть расчет в еврокод. и сравнить) Еврокод на русском языке : ТКП EN 1991-1-4-2009 (02250) Воздействия на конструкции Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 01.09.2010 в 09:28. |
|||
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
Vavan Metallist, вообще бы желательно увидеть конструкцию, о которой идет речь в вопросе. чтобы разговаривать на одном языке. Может автор вообще считает что-нибудь подобное
[IMG]http://s47.***********/i117/1009/bd/866c373fbe21t.jpg[/IMG] Offtop: ps AS+Ansys |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Понял. Ответ - приложение 4 к СНиП 2.01.07-85 и http://dwg.ru/dnl/5301
Там по ДБНу но разницы по определнию аэродинамических характеристик самой конструкции нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2007
Питер
Сообщений: 57
|
...я смотрел по этому приложению, но не понял как определить "с", которое в схеме 17 по СНиП ссылается на схему 15. Там уже появляются два каких-то "с". Одно я так понял это площадь моей конструкции по по направлению действия ветра, а вторая? Там почему-то в формуле стоит знак суммирования... ?????
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
Я бы разбил вашу ферму на секции, к примеру 3,4м, посчитал ветер на каждую из них и приложил сосредоточенные силы в середины секций. Табличка по расчету ветра см. вложение.
Зачем расчет на пульсацию? Для такой высоты можно обойтись и коэф-том динамичности? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
ANSYS: Как задать нагрузку на линию | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 22 | 08.10.2007 18:53 |