Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,787

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1148272
 
Непрочитано 28.01.2019, 11:05
#3121
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от shift Посмотреть сообщение
да уж... у вас судя по всему 1.7.1 версия?

Цитата:
Сообщение от shift Посмотреть сообщение
проблема видимо....для моей версии 1.1.1.
Эфту версию спетсиально "легко раздали", чтобы обкатать - устранили более 200 пунктов глюков.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 15:29
#3122
shift


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эфту версию спетсиально "легко раздали", чтобы обкатать - устранили более 200 пунктов глюков.
Так и есть... Поставили 1.7.1 - все ок)
 
 
Непрочитано 28.01.2019, 16:09
#3123
TheStinger


 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от shift Посмотреть сообщение
Так и есть... Поставили 1.7.1 - все ок)
а где раздают за бананы 1.7.1? можно в личку?
TheStinger вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 16:14
#3124
shift


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от TheStinger Посмотреть сообщение
а где раздают за бананы 1.7.1? можно в личку?
лицуха..
 
 
Непрочитано 29.01.2019, 14:01
#3125
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Здравствуйте коллеги!

Почему в скаде стойка перегружена, модуле железобетон пишет "Размер сечения не обеспечивает прочность бетона при действии Qz"
Вложения
Тип файла: spr 3_спички_01.SPR (28.3 Кб, 37 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 15:13
#3126
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
...Почему...пишет...
Кажется глюк..не осилил.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 15:39
1 | 1 #3127
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 584


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги!
Почему в скаде стойка перегружена, модуле железобетон пишет "Размер сечения не обеспечивает прочность бетона при действии Qz"
Ошибка в нормах по СП ... 2012 года - много раз обсуждалось.
Поменяй на 2003 год и будет тебе счастье! У меня всё получилось.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 14:49
#3128
Богдан86


 
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 22


Добрый день! Прикинул ферму. Не могу понять почему Qz отсутствует в элементе 31. Подскажите, пожалуйста. Версия SCAD 11.5.
Вложения
Тип файла: spr Ферма.SPR (4.8 Кб, 12 просмотров)
Богдан86 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 16:04
1 | #3129
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Богдан86 Посмотреть сообщение
...Qz отсутствует...
Присутствует:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечка.png
Просмотров: 180
Размер:	77.8 Кб
ID:	210766  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 16:20
#3130
Богдан86


 
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 22


Спасибо большое!
Богдан86 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 11:56 Импульсная нагрузка
#3131
Мах79


 
Регистрация: 20.11.2015
Сообщений: 23


Здравствуйте. Я рассчитываю стальную конструкцию под ваш выключатель ВГТ-110. В буклете на выключатель есть пункт (Максимальное вертикальное усилие на одну фундаментную опору (переднюю и заднюю), возникающее при срабатывании выключателя (импульсно, длительность импульса 0,02 с), без учета массы выключателя, Н, вверх 17300, вниз 18400). Подскажите какое значение импульса (т*сек) прикладывать к верху стоек стальной конструкции для их расчёта на прочность?
Мах79 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 14:01
#3132
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Мах79 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Я рассчитываю стальную конструкцию под ваш выключатель ВГТ-110. В буклете на выключатель есть пункт (Максимальное вертикальное усилие на одну фундаментную опору (переднюю и заднюю), возникающее при срабатывании выключателя (импульсно, длительность импульса 0,02 с), без учета массы выключателя, Н, вверх 17300, вниз 18400). Подскажите какое значение импульса (т*сек) прикладывать к верху стоек стальной конструкции для их расчёта на прочность?
Почему под наш? У нас тут нет ВГТ-110.
Импульс - это скорость на массу (кг-сек). Что такое 17300 Н (18400 Н) - непонятно. Понятно только что это две нагрузки - при выключении и при выключении.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 18:31 Поиск максимальной горизонтальной реакции в опоре
#3133
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


Доброго времени суток, господа Инженеры!
Есть сомнения в вероятности наихудшего сочетания нагрузок. короче, нагрузил его людьми до отказа и замкнул через трансмиттеры (после предполагаемого сейсмотолчка) и получил 6 неподвижных шарниров на опорах)
распор (по Х) мне дал до 600 тонн реакции в жб опоре (в обход подвижного шарнира)
убрал людей - замкнул - получил - до 300 тонн поперечная реакция от полного веса строения.
Динамику пока не считал.

Что я делаю не так (понятное дело что всЁ), просьба отпинать посильнее или дать добрый совет (можно два и более)
Вложения
Тип файла: spr ПМСТ333.SPR (55.2 Кб, 19 просмотров)
eugeny17 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 16:04
#3134
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Здравствуйте, не хочет считать сейсмику методом Ланцоша, в чем могут быть проблемы? SCAD лицензионный
Вложения
Тип файла: spr Здание.SPR (46.8 Кб, 16 просмотров)
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 19:09 Погибь в расчётной схеме!
#3135
M.A.V_93

Проектирование
 
Регистрация: 09.10.2018
Донецк
Сообщений: 14


Добрый вечер, Уважаемые коллеги! Два вопроса на обсуждение:
1) При обследовании несущих металлических ферм (двускатных), в одной из стоек (ближе к пролётной части) обнаружена погибь (фактически потеря устойичвости по полуволне синусоиды). Подскажите, друзья, можно ли такой дефект учесть в расчётной схеме?
2) Также выявлены погиби в нижних поясах ферм (фермы из уголков - погиби как на обушке, так и на перьях). Вопрос тот же.

С Уважением, Александр!
M.A.V_93 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2019, 21:16
#3136
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от M.A.V_93 Посмотреть сообщение
1) При обследовании несущих металлических ферм (двускатных), в одной из стоек (ближе к пролётной части) обнаружена погибь (фактически потеря устойичвости по полуволне синусоиды). Подскажите, друзья, можно ли такой дефект учесть в расчётной схеме?
2) Также выявлены погиби в нижних поясах ферм (фермы из уголков - погиби как на обушке, так и на перьях). Вопрос тот же.
Можно в конструкторе сечений приблизительно отстроить поврежденный участок и установить его длину на стержневом конечном элементе задав через произвольные сечения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 11:40
#3137
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно в конструкторе сечений приблизительно отстроить поврежденный участок и установить его длину на стержневом конечном элементе задав через произвольные сечения.
Это предположение или личный опыт?
M.A.V_93, ДСТУ Б В.2.6-210:2016, раздел 7 -- ручной расчёт.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 11:30
#3138
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 584


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, не хочет считать сейсмику методом Ланцоша, в чем могут быть проблемы? SCAD лицензионный
Да, там много чего для такой малой схемы.
Совет - сделайте Линейный расчет сначала только от статических нагрузок.
Всё исправьте и только затем динамику назначайте.
По делу замечания - у вас зачем эти палки с потолка висят ???? 90 см хлысты. От них формы гляньте - они то ваш расчет и усугубляют. Нужен от них с.вес - задайте отдельно, а палки не рисуйте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВЖ_квер18.jpg
Просмотров: 49
Размер:	228.1 Кб
ID:	211545  

Последний раз редактировалось DENver_M7, 04.03.2019 в 11:41.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2019, 15:23
#3139
Богдан86


 
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 22


Добрый день! Дали просчитать опору под воздухопровод. Раньше не делал таких конструкций (пространственных), максимум фермы и балки считал. Можете, пожалуйста, посмотреть (опоры шарниры и т. д.) не напутал ли чего? Воздухопровод крепиться на боковой кронштейн (расположен в направлении "у" от нас), изгибается и переходить на левую часть (похожа на "клюв"). Справа опора крепиться к колонне через связи (правая часть). Версия SCAD 11.5.
Вложения
Тип файла: spr Опора.SPR (10.3 Кб, 10 просмотров)
Богдан86 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2019, 23:48
#3140
Игорь Ломтев


 
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48


Доброй ночи всем! нуна помощь и совет! Создал расчетную схему здания котельной. посчитал устойчивость, получил три коэффициента, какой брать именно? И еще такой вопрос, как для данного каркаса задать коэффициент расчетной длины для колонн, и какой. Всем спасибо, кто откликнется.
Вложения
Тип файла: spr Котельная каркас.SPR (66.5 Кб, 17 просмотров)
Игорь Ломтев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58