| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется совет для защиты бетонных конструкций от большой степени агрессивности

Требуется совет для защиты бетонных конструкций от большой степени агрессивности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2021, 10:43 #1
Требуется совет для защиты бетонных конструкций от большой степени агрессивности
pelich1985
 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420

Добрый день. Возникла проблема в первичной защите от коррозии для ж.б. конструкций здания, а именно свай, так как для них я не представляю вторичной защиты. Кто ни будь сталкивался с такой агрессивностью? (см. приложение.). Сваи с конструкцией здания будут находится в зоне попеременного замачивания грунтовой водой. Помогите с выбором вариантов защиты.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: На сайт 1.PNG
Просмотров: 49
Размер:	158.8 Кб
ID:	234036  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На сайт 2.PNG
Просмотров: 47
Размер:	38.2 Кб
ID:	234037  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На сайт 3.PNG
Просмотров: 49
Размер:	21.5 Кб
ID:	234038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На сайт 4.PNG
Просмотров: 52
Размер:	115.3 Кб
ID:	234039  

Просмотров: 1189
 
Непрочитано 05.02.2021, 18:24
#2
мар-ка

начинающий конструктор кж
 
Регистрация: 19.05.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 59


Здравствуйте. А вам точно надо защищать сваи тоже? Обычно агрессивные среды находятся в пределах глубины котлована. Если все таки на всю глубину агрессивные, то сульфатостойкий бетон в сваи (или какой-нибудь еще специфический) ну и наверно обратиться на завод, что они могут вам порекомендовать для данной степени агрессии.
мар-ка вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 19:16
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Предполагаю, что можно защитный слой увеличить. Вот только в нормах максимум 50 мм. Нужно какие-нибудь пособия про сваи в морской воде почитать.
Ну или по трещиностойкости подобрать арматуру. Если нет отрыва, то может там трещин и не будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ну и хлориды 75000 Я такого ещё не видел.
Тут бы ещё посмотреть по скважинам в каких местах такие концентрации вылезли. Может если это только в каком-нибудь одном месте, то ничего страшного.
Может там геологи, что-то не то написали.

Последний раз редактировалось Akim_1989, 05.02.2021 в 19:23.
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется совет для защиты бетонных конструкций от большой степени агрессивности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Требуется выполнить расчет огнестойкости железобетонных конструкций по потере несущей способности (СПб) John1986 Поиск исполнителей 0 05.09.2019 17:40
Требуется совет по усилению существующей конструкции Patriot27 Обследование зданий и сооружений 41 04.07.2016 22:20
Требуется совет касательно выделения объектов рамкой bananoff AutoCAD 4 23.06.2010 14:38
Единые нормы времени на изготовление железобетонных и бетонных изделий и конструкций. fredda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.05.2009 21:19