Приопорный момент в безбалочном перекрытие. Можно ли верить?
583012
 
Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235

День добрый. Подскажите пожалуйста по приопорному моменту в безбалочном перекрытие. Лира выдает момент 9,1тс*м (с учетом АЖТ-тело колонны)
Шаг колонн 7,1х6,7м, колонна 400х400мм, плита 220мм, расчетная на 1,3т/м2
Просмотров: 9415
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 10:16
#41
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да ни в коем случае!
Спасибо за ответ.

А задачку в посте 31 Вы считали на бетон В25 и арматуру А400?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 10:25
#42
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
А задачку в посте 31 Вы считали на бетон В25 и арматуру А400?
Да, это параметры по умолчанию в Старке.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 10:28
#43
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да, это параметры по умолчанию в Старке.
понятно, у меня немного другие параметры, В30 и А500. С ними суммарная у меня получается около 62см2

----- добавлено через ~5 ч. -----

Если есть возможность пересчитайте пожалуйста на В30 и А500 для сверки результатов с Лирой

Последний раз редактировалось 583012, 05.02.2021 в 18:20.
583012 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2021, 14:48
1 | #44
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Если есть возможность пересчитайте пожалуйста на В30 и А500 для сверки результатов с Лирой
Реализация подбора арматуры может отличаться в разных программах. Например, в тестах поста #40 можно задать вопрос: "Почему при подборе нижней арматуры не учитывается наличие верхней и наоборот?". Так что сверяться с другими интересно, но можно долго искать причины отличий. А можно и без посторонних обойтись. Легко вручную на отдельном элементе проверить правильность подбора арматуры в принципе, а на вырезанном куске - сверить моменты с теоретическими. Если оба раза ответы верны, то и в сложной схеме арматура будет верной.

Конкретно у Лиры (и у Скада) из-за подбора арматуры в центре тяжести будет теряться часть момента. При грубой сетке - огромная часть. Вот этот глюк и надо компенсировать (видимо, измельчением сетки). Если в программе при генерации сетки нельзя задавать сгущение возле колонн, придется делать нарезку плиты на участки с разным размером КЭ. Я так и в Старке делаю - разные части плиты с разными пролетами и участки возле колонн выделяю в разные позиции с разными параметрами: JavaScript. nanoCAD 5. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES. Пост #13. Приходится повозиться, зато схема получается относительно легкая, но усилия при этом не теряются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Параметры.png
Просмотров: 221
Размер:	26.3 Кб
ID:	234230  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Надопорная.png
Просмотров: 229
Размер:	34.1 Кб
ID:	234231  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пролетная.png
Просмотров: 227
Размер:	34.3 Кб
ID:	234232  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 16:19
#45
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Спасибо. Как я понимаю это Вы показали суммарную площадь арматуру на нагрузку 1,0т/м2; 1,15т/м2 и 1,3т/м2.
И главный вопрос это с учётом Мху и Мх?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2021, 17:11
#46
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
на нагрузку 1,0т/м2; 1,15т/м2 и 1,3т/м2.
Да.
Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
это с учётом Мху и Мх?
Да. В справке сказано, что "по СП 63", но самих формул нет. Про Mxy можно догадаться по бабочкам на изополях в некоторых задачах. Ну, и по сверке с ручным счетом, конечно. Хотя ручной счет не всегда возможен - например, нелинейные прогибы так просто и не сверить.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 21:21
#47
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Попробуйте физнелин в лире, заданное армирование задайте, чтобы трещины перекрыло из линейной задачи, и используйте диаграмму с расчетными характеристиками без трещин.
35й закон и смотреть на армирование по прочности без учета расчета по 2ГПС?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2021, 18:15
#48
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да ни в коем случае! Вуд - агент госдепа!
А в нагруженных пилонах, тоже не используете теорию Вуда?)
Там просто по "адаптированной" Лировской реализации теории Карпенко - программа стремится минимизировать расход арматуры в одном направлении так, что перекидывает площадь арматуры в другое направление.
На цифрах: Пилон 25-ти этажного здания "НЕ ВУД": вертикальная d22s150, горизонтальная d20s150. "ВУД" вертикальная d25s150, горизонтальная d10s150, так что сомнительная экономия и результаты)). В СКАДе, кстати, таких приколов нету у него один алгоритм армирования. Получается формальная теория Карпенко по разному зашита в алгоритмы программ.
Так что при использовании "Лира-САПР" нужно использовать и теорию Вуда

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
35й закон и смотреть на армирование по прочности без учета расчета по 2ГПС
Я опирался на материал Каманина. И использовал 14 закон.
https://vk.com/@lirasaprtraining-ins...s-uchetom-fizi
Но я сам в процессе изучения еще. Похоже, что разобраться бы хорошенько с диаграммами бетона и физ. нелин. можно запускать в рабочую практику, потому что в СП нет послаблений для того, чтобы не учитывать физнел, просто все на первом приближении останавливаются.
В СКАДовском обучении Теплых для того, чтобы посчитать прогиб ЖБ балки(или плиты) и для того, чтобы он совпал с расчетом по СП на прогиб, предлагает провести 4 отдельных расчетных задачи в скаде с физнел. =) Такую трудоемкость пока не считаю оправданной)
Rane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2021, 20:10
#49
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Лично мы триангулируем с 0.4м шагом, потому что дома высокие, и при сетке 0.3 и меньше, время расчета не радует.
Да и много где же советуют пиковые моменты не учитывать, на околоопорную армируют шкалу
Кстати, тут проверил сетку 0.4х0,4м и сетку 0,2х0,2м с ручным расчетом. Моменты с сеткой 0,2х0,2 наиболее сходятся с руками (разница около 2-5%). Соответственно и арматура разная.
583012 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 04:45
#50
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
А в нагруженных пилонах, тоже не используете теорию Вуда?
Нет такой теории в моей программе, только голый СП. А голый СП не стыдно и эксперту показать. Голым СП вообще смело можно перед кем хочешь размахивать.
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Пилон 25-ти этажного здания "НЕ ВУД": вертикальная d22s150, горизонтальная d20s150. "ВУД" вертикальная d25s150, горизонтальная d10s150
По СП формулы 8.101-8.103 и 8.111 - 8.113 требуют независимых проверок по отдельным направлениям, и только 8.100 и 8.110 подмешивают кручение и сдвиг к проверкам на изгиб и растяжение. То есть они могут потребовать добавить армирования, а не разрешить убавить. Не получится в плите на двух опорах арматуру вдоль пролета положить поперек для удобства конструирования. Вот дополнительное армирование можно раскидать на два направления по-разному, но это и по СП так: в одно уравнение входят два основных направления одновременно, и в какой пропорции их распределять, не сказано. Если в программе есть настройка, позволяющая предпочесть одно направление - это фишка программы. Старк, видимо, раскидывает поровну. Возможно, исходя из того, что если произведение Asx * Asy задано, то минимум суммы будет при их равенстве.

У меня большие значения горизонтального армирования получаются:
  • В концентраторах. Обычно это стык пилона с наружной стеной подземной части. Для меня вопрос концентраторов не решенный.
  • В местах включения в работу перемычек, когда нет явной широкой диафрагмы, а есть ряд пилонов, воспринимающих ветровую нагрузку. Тут под перемычками возникает растяжение, которое требует поставить под них дополнительные хомуты в стену.
  • В стенах подземных этажей от изгиба при расчетах на упругом основании.
Во всех трех случаях сказать "да это просто показалось, арматура не нужна" никак не могу. А вот по всему пилону d20-150 получать никогда не удавалось. Что там за усилия такие?
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
предлагает провести 4 отдельных расчетных задачи в скаде с физнел.
А можно ссылку? Интересно, кто там четвертый?
Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Моменты с сеткой 0,2х0,2 наиболее сходятся с руками
Тест размеров КЭ:
  • 900x800. 8 элементов на пролет. Меньше можно брать только на участках с небольшими пролетами, где армирование все равно получится конструктивное.
  • 600x600. 10 элементов на пролет.
  • 400x400. 15 элементов на пролет.
  • 200x200. 30 элементов на пролет.
После 8 элементов в пролете уже нет никакой разницы в размерах элемента. Но только если брать сечение по оси колонны, а для этого программа должна вычислять результаты в узлах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты.png
Просмотров: 145
Размер:	26.5 Кб
ID:	234265  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арматура.png
Просмотров: 146
Размер:	26.1 Кб
ID:	234266  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2021, 15:22
#51
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
После 8 элементов в пролете уже нет никакой разницы в размерах элемента. Но только если брать сечение по оси колонны, а для этого программа должна вычислять результаты в узлах
Именно об этом, что Лира косячит
583012 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Приопорный момент в безбалочном перекрытие. Можно ли верить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Момент затяжки контргайки Guterfreund Машиностроение 10 03.11.2016 05:26
Можно ли верить проекту? Роман65 Основания и фундаменты 29 23.07.2016 06:02
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
экспертиза в Арбат SCAD - можно верить? Шмидт SCAD 4 28.04.2009 18:48
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51