Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
понятно, у меня немного другие параметры, В30 и А500. С ними суммарная у меня получается около 62см2
----- добавлено через ~5 ч. ----- Если есть возможность пересчитайте пожалуйста на В30 и А500 для сверки результатов с Лирой Последний раз редактировалось 583012, 05.02.2021 в 18:20. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
Цитата:
Конкретно у Лиры (и у Скада) из-за подбора арматуры в центре тяжести будет теряться часть момента. При грубой сетке - огромная часть. Вот этот глюк и надо компенсировать (видимо, измельчением сетки). Если в программе при генерации сетки нельзя задавать сгущение возле колонн, придется делать нарезку плиты на участки с разным размером КЭ. Я так и в Старке делаю - разные части плиты с разными пролетами и участки возле колонн выделяю в разные позиции с разными параметрами: JavaScript. nanoCAD 5. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES. Пост #13. Приходится повозиться, зато схема получается относительно легкая, но усилия при этом не теряются. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
Да.
Да. В справке сказано, что "по СП 63", но самих формул нет. Про Mxy можно догадаться по бабочкам на изополях в некоторых задачах. Ну, и по сверке с ручным счетом, конечно. Хотя ручной счет не всегда возможен - например, нелинейные прогибы так просто и не сверить. |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
А в нагруженных пилонах, тоже не используете теорию Вуда?)
Там просто по "адаптированной" Лировской реализации теории Карпенко - программа стремится минимизировать расход арматуры в одном направлении так, что перекидывает площадь арматуры в другое направление. На цифрах: Пилон 25-ти этажного здания "НЕ ВУД": вертикальная d22s150, горизонтальная d20s150. "ВУД" вертикальная d25s150, горизонтальная d10s150, так что сомнительная экономия и результаты)). В СКАДе, кстати, таких приколов нету у него один алгоритм армирования. Получается формальная теория Карпенко по разному зашита в алгоритмы программ. Так что при использовании "Лира-САПР" нужно использовать и теорию Вуда ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
https://vk.com/@lirasaprtraining-ins...s-uchetom-fizi Но я сам в процессе изучения еще. Похоже, что разобраться бы хорошенько с диаграммами бетона и физ. нелин. можно запускать в рабочую практику, потому что в СП нет послаблений для того, чтобы не учитывать физнел, просто все на первом приближении останавливаются. В СКАДовском обучении Теплых для того, чтобы посчитать прогиб ЖБ балки(или плиты) и для того, чтобы он совпал с расчетом по СП на прогиб, предлагает провести 4 отдельных расчетных задачи в скаде с физнел. =) Такую трудоемкость пока не считаю оправданной) |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Кстати, тут проверил сетку 0.4х0,4м и сетку 0,2х0,2м с ручным расчетом. Моменты с сеткой 0,2х0,2 наиболее сходятся с руками (разница около 2-5%). Соответственно и арматура разная.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
Нет такой теории в моей программе, только голый СП. А голый СП не стыдно и эксперту показать. Голым СП вообще смело можно перед кем хочешь размахивать.
Цитата:
У меня большие значения горизонтального армирования получаются:
А можно ссылку? Интересно, кто там четвертый? Тест размеров КЭ:
|
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Момент затяжки контргайки | Guterfreund | Машиностроение | 10 | 03.11.2016 05:26 |
Можно ли верить проекту? | Роман65 | Основания и фундаменты | 29 | 23.07.2016 06:02 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
экспертиза в Арбат SCAD - можно верить? | Шмидт | SCAD | 4 | 28.04.2009 18:48 |
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |