| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли сделать полы склада(зернохранилища) из плит перекрытия.

Возможно ли сделать полы склада(зернохранилища) из плит перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2021, 12:48 #1
Возможно ли сделать полы склада(зернохранилища) из плит перекрытия.
Дмитрий-1982
 
Регистрация: 29.01.2021
Сообщений: 5

Здравствуйте.
Планируется постройка ангара 12,0мх18,0м. Высота складирования зерна(800кг/м.куб.) по центру ангара 4,0м, по краям 2,0м. В складу при загрузке постоянно будет работать ГАЗ-4301, максимальная нагрузка от заднего колеса 3,0т(пятно контакта 110ммх460мм). Во время выгрузки по складу будет ездить зерновоз с нагрузкой от колеса 6,5т(пятно контакта 120ммх720мм). Возможно работать в складе будет погрузчик Балканкар грузоподъемностью 3,5т(общий вес с грузом будет не более 7.0т).
Подскажите возможно ли пол склада сделать из б/у круглопустотных плит перекрытия ПК 60-12, основание будет щебеночное толщиной 200мм, по верху выравненное песком. Возможно ли ездить вдоль и поперек ребер(пустот).
Просмотров: 3159
 
Непрочитано 29.01.2021, 19:26
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Асфальтовое в таких здания делают.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2021, 08:47
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Дмитрий-1982, разве что как подготовку, но это нецелесообразно....
Если хочется сборное - то плиты ПДН, а лучше ПАГи. Еще лучше - монолитный жб
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2021, 13:29
#4
Дмитрий-1982


 
Регистрация: 29.01.2021
Сообщений: 5


Хотелось бы быстро и с минимальными затратами. Дорожные плиты 2-2.5 раза дороже. Асфальт 50ми тоже будет дороже. Монолитный сделать думал с нижним армированием толщиной 80-100мм.Подскпжите при монолитном как лучше крепить поверхность, чтобы через 1-2 года не делать стяжку.
Дмитрий-1982 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2021, 15:01
#5
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Автотранспорт имеет отрицательный вес?
Наш стройбат тоже возмущается, когда ему даёшь нагрузки больше 1 г на 1 км2.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2021, 15:26
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Дмитрий-1982 Посмотреть сообщение
Хотелось бы быстро и с минимальными затратами. Дорожные плиты 2-2.5 раза дороже. Асфальт 50ми тоже будет дороже. Монолитный сделать думал с нижним армированием толщиной 80-100мм.Подскпжите при монолитном как лучше крепить поверхность, чтобы через 1-2 года не делать стяжку.
Хорошо бы вам обратиться к проектировщикам.
Ну а какое-то время просуществует без дефектов почти всякое решение.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2021, 03:00
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Дмитрий-1982 Посмотреть сообщение
Хотелось бы быстро и с минимальными затратами. Дорожные плиты 2-2.5 раза дороже. Асфальт 50ми тоже будет дороже. Монолитный сделать думал с нижним армированием толщиной 80-100мм.Подскпжите при монолитном как лучше крепить поверхность, чтобы через 1-2 года не делать стяжку.
А то, что бетонные поверхности "пылят", для хранения (перемещения) зерна допускается?
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2021, 09:10
#8
Дмитрий-1982


 
Регистрация: 29.01.2021
Сообщений: 5


Под зерно подлаживаем пленку. Заодно и от влаги помогает.

----- добавлено через ~31 мин. -----
Подскажите литературу или программу в которой можно рассчитать сечение арочного и шатрового ангара. Как ферму считать я понимаю, а если в сечении один двутавр или швеллер.
Дмитрий-1982 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2021, 10:20
1 | #9
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Идея с круглопустотными плитами очень плохая.
1. Через некоторое время начнут расходиться стыки
2. При движении транспорта продавятся пустоты
В общем плита не проживет более 3-4 циклов загрузки выгрузки зерна.
Я проектировал склады напольного хранения зерна, делали так:
1. подземная галерея с ленточным транспортером на выгрузку
2. пол 150 мм., армированный одной сеткой в нижней зоне
3. пол и стены имеют уклон 3-5град. в сторону нижней галереи
4. загрузка через верхнею галерею с невысокой пристроенной норией.

В общем сделайте лучше З/Б пол и спите спокойно а то в пустотах еще 100 % мыши заведутся.
Letul вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2021, 10:56
#10
Дмитрий-1982


 
Регистрация: 29.01.2021
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Идея с круглопустотными плитами очень плохая.
1. Через некоторое время начнут расходиться стыки
2. При движении транспорта продавятся пустоты
В общем плита не проживет более 3-4 циклов загрузки выгрузки зерна.
Я проектировал склады напольного хранения зерна, делали так:
1. подземная галерея с ленточным транспортером на выгрузку
2. пол 150 мм., армированный одной сеткой в нижней зоне
3. пол и стены имеют уклон 3-5град. в сторону нижней галереи
4. загрузка через верхнею галерею с невысокой пристроенной норией.

В общем сделайте лучше З/Б пол и спите спокойно а то в пустотах еще 100 % мыши заведутся.
Спасибо за содержательный ответ. Подскажите какой конструктив стен выбрали и какая высота хранения зерна?
Дмитрий-1982 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2021, 11:23
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Дмитрий-1982, зерно на стену опираться будет?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2021, 11:34
#12
Дмитрий-1982


 
Регистрация: 29.01.2021
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Дмитрий-1982, зерно на стену опираться будет?
Да. На высоту 2м.
Дмитрий-1982 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2021, 11:53
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Дмитрий-1982 Посмотреть сообщение
На высоту 2м
- ну так лёгинькими воздушными каркасиками Вы не обойдётесь. Там будут серьёзные сечения каркаса и ограждающих конструкций. Давление зерна снизу на ограждение будет порядка 1,5-2 т/м2.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2021, 11:55
#14
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Высота хранения проектная 6 метров по факту 4 метра на стену + конус по середине, конструктив по памяти прикрепил в файле, фундамент нужно считать на горизонтальные усилия все равно несмотря на затяжки без них совсем туго было

----- добавлено через ~10 мин. -----
Если высота хранения всего 2 метра то я бы делал монолитные ограждающие стены толщиной 250 мм., каркас обычный легкий профлист выше бетона.
Монолитная стена поднимается из монолитного пола, П образная перевернутая конструкция, перед воротами ставим короб из досок чтобы при открытии зерно не высыпалось, ворота с открытием наружу.
Вложения
Тип файла: pdf Scetch.pdf (14.6 Кб, 72 просмотров)
Letul вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2021, 12:10
#15
MQ-1 Predator


 
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Дмитрий-1982 Посмотреть сообщение
Под зерно подлаживаем пленку. Заодно и от влаги помогает.
А как потом зернопогрузчик работать будет? Он всю эту пленку соскребет вместе с зерном.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: zps-100.jpg
Просмотров: 38
Размер:	44.1 Кб
ID:	234041  
MQ-1 Predator вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2021, 12:19
#16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


В сети полно "монтаж, проектирование, строительство" в части ангаров, складов любых типов. Дороже - дешевле лучше во времени рассматривать. Дешевые решения из абстрактных рассуждений долго не живут, как вон те плиты, о которых уже рассказали. Ну масса ведь примеров пирожков от сапожника.
Зернохранилище это ведь не просто насыпал все в кучу...
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли сделать полы склада(зернохранилища) из плит перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) Tolmachev.I.R Архитектура 5 16.11.2020 09:50
Помогите разобраться с назначением предела огнестойкости для плит перекрытия Jenero Железобетонные конструкции 24 26.04.2019 09:12
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16