Непрочитано 30.11.2005, 11:30
Обрезка плит перекрытия
Om81
 
Хочу быть фотографом :)
 
Москва, Кисловодск
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 2,538

Уважаемые коллеги!
Что вы думаете по вопросу обрезки плит ПК на разную величину, для укладки их на кривые или ломаные в плане стены? Насколько я понимаю, плиты (в моем случае 3ПК) - преднапряженные.. Тем не менее строители часто подрезают плиты на стройке, иногда без проекта. Насколько это плохо и возможно ли вообще? Может быть, у кого-нибудь есть серии по плитам марок ПК..?
Просмотров: 34511
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 15:37 Re: Привет
#21
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM
Хм правильно у вас собственный добавляет около 550 кг /м^2. Попробуйте корыто образный монолитный участок с высотой ребер 250 мм, Я думаю 30 мм вам архитекторы простят
(чистые полы минимум у них 50 мм).
Или установите стальные балки а по ним уже монолитное перекрытие (хотя сечение проката будет не маленькое)
К сожалению или к счастью я сам себе архитектор в настоящий момент) На полы там оставлено 8 см, но я не знаю, как в них впихнуть еще звукоизоляцию.. и из чего ее сделать. Нужна ведь стяжка и еще одна арм. стяжка и покрытие))
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 12:05
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


нашел брошюрку по вышеоговоренным плитам.
резать можно - образуя острый угол градусов до 30-ти (на глаз)
плиты предварительно напряженные. серия ИЖ 568. Режут на заводе.
пролет до 9 м. телефон ооо эко (0852)467265 если вопросы
сертификат ниижб № ru.мсс. 136.514.зпр.3.6876
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 13:50
#23
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


p_sh
Большое спасибо!
Правда, как уже говорил, заказчик вряд-ли на такое пойдет, уж слишком объект "недорогой")) Я нашел себе Арбат, тоже буду теперь считать монолитные участки.. Мой вопрос про применение замоноличенных прокатных профилей остается в силе..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 16:04 Привет
#24
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Подобные моноитные участки с прокатными профилями проектировал, но они больше подходят при пролете до 6 м дальше идут большие прогибы. Не забывайте что из эстетических соображений прогиб балок должен быть не более прогиба плит перекрытия, иначе на потолке будет странный выступ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 16:55
#25
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от om81
p_sh
Большое спасибо!
Правда, как уже говорил, заказчик вряд-ли на такое пойдет, уж слишком объект "недорогой")) ..
в таком случае я выбрал бы МУ с низ-10D32 верх-10D20
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 17:29
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


в таком случае я выбрал бы МУ с низ-10D32 верх-10D20[/quote]
Куда %%c 32 вы, что собираетесь делать сплошную бетонную плиту с армированием сеткой :shock:
Это явный перебор уж лучше корытообразный МУ, при пролете 7,2 м с ребрами 250(h) мм и шириной 350, по расчету должна получиться примерно 3 %%c25 А III (нижняя арматура в каждом ребре), а если можно сделать двух пролетным то и того меньше. (правда добавиться надопорная арматура)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 17:54
#27
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


p_sh, DEM
Огромное вам спасибо! Когда дойду до расчета и схемы сечения - не обижайтесь - могу еще что-нибудь спросить :-)
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 18:07 Привет
#28
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Всегда пожалуйста [sm2008] ответ найдем по расчету подскажем
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 17:45
#29
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Добрый день.
А под каким углом можно резать плиту ПБ?
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2021, 18:09
1 | 1 #30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
А под каким углом можно резать плиту ПБ?
Если аккуратно - под любым
Старый Дилетант вне форума  