Непрочитано 22.04.2012, 22:00
Проектирование торговых центров
baaba
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 644

Есть ряд вопросов, который хотелось бы обсудить с людьми, проектирующими торговые центры:
1. Я не нашёл норм площади, при учёте количества посетителей (это нужно для определения количества санузлов). Есть норма на 3м2 площади зала 1 человек, но это при расчёте эвакуации. Может быть, смутно помнится, в снипах есть положение, что норма площади определяется технологией, техническим заданием, внутренними нормами или что то вроде того?
2. Так и не нашёл сколько каких сантехприборов принимать для торгового центра. В МГСН берётся от нормы площади - получается мало. В СНиП "Общественные здания" на 50-60 мужчин и 25-30 женщин по одному унитазу, получается очень много. Поиск по форуму окончательно запутал.
3. Походил по торговому центру. Все санузлы делаются с тамбурами. В тамбурах помещаются умывальники. Это логично. Есть пункт в СНиП "Административные и бытовые здания", 2.18*, предусматривающий вход в уборную через тамбур. Но санузел для инвалидов, как правило, делают без тамбура. Разве так можно?
4. Должен ли быть холл у лифтов? Не могу ничего толком найти.
5. Максимальная площадь этажа между противопожарными стенами ограничена 7000 м2, при одноэтажном здании, наличии АУПТ. Тогда как же удаётся согласовать торговые комплексы где площади за 10 000 м2?.
6. Везде используются карусельные двери-тамбуры. Понимаю что это сильно сберегает энергию. Но отвечает ли это требованиям по эвакуации?
8. Обязателен ли отдельный вход (служебный вход) для персонала? В предложенных мне проектировщиками планировках он не наблюдается.
9. Посоветуйте современную методическую литературу, где обобщён проектирования действительно современных торговых центров, вроде строящихся повсеместно Мег, Ашанов и прочих. Эти комплексы сильно отличаются от того что строили в прежние времена, когда формировалась нормативная база по общественным зданиям.
Просмотров: 62578
 
Непрочитано 22.06.2012, 21:41
#21
мультя


 
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 2


1. и 2. Верное кол-во с/у можно определить, имея опыт эксплуатации торгового центра. Мы построили первый торговый цент по СНиПам, по факту оказалось, что недостаточно санузлов. Пришлось позже поставить ещё. Поэтому, наверное, правильно будет ориентироваться не на СНиПы, а именно на внутренние нормы. Мы обычно ориентируемся при проектировании не на кол-во посетителей, а на площадь торгового центра или арендуемую площадь.
3. Размещение тамбуров в саунзлах более чем логично. Прежде всего проектируя торговые центры, необходимо заботится о комфорте посетителей. Если открывая дверь в туалет буду видны кабинки (или тем более писуары ) - это будет доставлять ужасный дискомфорт посетителям.
4. Смотря про какие лифты Вы говорите. Если это загрузочные лифты, то конечно нужен для удобства и по пожарным нормам. Если речь о лифтах для посетителей - тогда не нужен, чтобы создавать как можно меньше препятствий на пути гостей торгового центра.
5. Не совсем понятен вопрос. Делятся на два противопожарных отсека. Там где арендуемые площади - там и есть противопожарные стены, в коридорах и атриумах - вместо стены дренчерная завеса.
6. Карусельные двери вещь удобная в плане сохранения температурного режима. Если поставить рядом двери обычные, то карусельная дверь не рассматривается как эвакуационная дверь. Обычно везде так и делают.
7. Ну служебный вход просто необходим. Хотя бы потому, что продавцы и весь персонал приходит в торговый центр гораздо раньше, чем он открывается для посетителей.
8. Очень полезная книга - «Проектирование магазинов и торговых центров» (авторы семейство Канаян )
мультя вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 12:14
#22
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от мультя Посмотреть сообщение
вместо стены дренчерная завеса
А как пункт СП 2.13130 "6.8.1 Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа..." .Именно между стенами. Если раньше (во времена СНиП) дренчерная завеса спасала, то теперь не проходит.
PS. Не надо напоминать про пожарные риски. С экспертизой можно договорится, но не доказать с нашей методикой расчета.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 12:24
#23
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


5. Разрабатывают спец. тех. условия.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 13:11
#24
мультя


 
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 2


именно так и есть: если не проходит по нормам - разрабатывайте спец.тех.условия. Просто дороже выйдет
Может мы друг друга недопонимаем - может скинете планировку этажа и покажите места, где невозможно поставить стенку?
мультя вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 08:25
#25
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от мультя Посмотреть сообщение
Просто дороже выйдет
Вот здесь собака то и зарыта. Как доказать заказчику, что ему надо еще 3-6 миллионов заплатить за "ящик с песком"?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 18:49
#26
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 679
<phrase 1=


Экономикой.
Как правило, если не делать спецтехусловия, то объект получается менее рациональный, "выхлоп" драгоценной площади с участка падает.
И не так уж трудно подсчитать и обосновать, что бОльшие затраты на проектирование и строительство вполне окупятся бОльшими реализуемыми площадями и в конечном итоге ВЫГОДОЙ
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 10:40
#27
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


СП 4.13130.2009

Цитата:
5.5.4.2 Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 встраивать в здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается.
При встраивании указанных объектов в здания классов функциональной пожарной опасности Ф3.1 и Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5) их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
При встраивании объектов класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 с расчетным числом персонала 50 человек и более в жилые и общественные здания иного назначения их следует выделять противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается выделять противопожарными перегородками 1-го типа.
делаем торговый центр и у него будут административные помещения. их надо выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 12:29
#28
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


В классификации функциональной пожарной опасности нет административных помещений.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 13:07
#29
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
В классификации функциональной пожарной опасности нет административных помещений.
ээм.
Статья 32 123-ФЗ

Цитата:
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 13:20
#30
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
делаем торговый центр и у него будут административные помещения. их надо выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа?
Если административные помещения только для функционирования торгового центра - то не надо, по моему мнению, так как они непосредственно функционально связаны между собой и не могут функционировать раздельно. Но в других монастырях в экспертизах могут быть другие уставы мнения...
Цитата:
1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 13:41
#31
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


в СП 2.13130.2012
есть определение
Цитата:
3.4. пожарная секция: Часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
т.е. пожарный отсек один, а часть его все равно надо выгораживать
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 13:47
#32
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если административные помещения только для функционирования торгового центра - то не надо
Согласен. Это не отдельный объект (офисное здание), а функциональная группа помещений, необходимая для работы торгового центра. Без них он не сможет работать. Возможно, придётся с пожарниками пободаться немного, но доказать легко. Надо только проследить, чтобы в разделе по мероприятиям обеспечения пож.безопасности было написано то же, что и в архитектуре.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 20.02.2013, 13:58
#33
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
ээм.
Статья 32 123-ФЗ
И где здесь про административные помещения?
Раза 3-4 проходил экспертизу по торговле (Ф3,1), но такого вопроса не возникало.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 14:08
#34
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
И где здесь про административные помещения?
Мы говорим: "Партия!", подрузумеваем - Ленин!
Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
т.е. пожарный отсек один, а часть его все равно надо выгораживать
Я ж и говорю - надо узнать устав монастыря проконсультироваться в экспертизе, чтоб решить этот вопрос еретиком не прослыть
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 09:39
#35
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Мы говорим: "Депутат!", подрузумеваем - слуга народа!
Эксперты и без нас "домыслят" такого, что даже понять сложно. Но если включить логику, то административные помещения я могу разбросать по всему торговому центру
(а кто запрещает?). И что, я должен бухгалтерию в отсек выделять? С обособленным, кстати, эвакуационным выходом?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 17:21
#36
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Максимальная площадь этажа между противопожарными стенами ограничена 7000 м2
рулонные жалюзи/нежалюзи/шторы из противопожарной ткани
с автоматическим опусканием в случае пожара
разделяют большие помещения на требуемые по пож нормам отсеки
(само собой из каждого отсека есть своя эвакуация)
__________________
BIM for SIPs construction

Последний раз редактировалось BoogeyMan, 21.02.2013 в 17:29.
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 15:28
#37
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


вообще, очень жесткую часть 9 статьи 89 123-ФЗ отменили
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:02
#38
FreeKadelka


 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 1


где можно посмотреть отмену данного пункта?
FreeKadelka вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 17:59
#39
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


9. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 25.03.2016, 20:26
#40
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
9. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
Это философский вопрос. На одном объекте пож.эксперт достал письмо о переходном периоде и стал трясти им, мол в СНиПе тоже нельзя через смежный отсек эвакуироваться. И даже устная беседа с представителем ВНИИПО его не вразумила
fadeaway вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проектирование торговых центров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
СНиП 2.08.02-89 Проектирование учебных комплексов и центров Tootitoo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 17.02.2010 17:44
Проектирование торговых предприятий. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 22:21
Фермы для торговых центров, гипермаркетов, IKEA и т.д. sasch Конструкции зданий и сооружений 5 02.06.2009 22:10
Ищу чертежи торговых центров Ust Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.01.2008 13:11