Помогите с расчетами потерь КЛ-0.4 кВ.
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 32483
|
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
|
||||
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Москва
Сообщений: 90
|
Господа, вы что, прикалываетесь? Какие утвержденные методики, какие книжки? Все, что электрику нужно знать - это закон Ома. По нему делаются все расчеты.
dU=корень(3)*I*Z (где dU - потеря напряжения в Вольтах, I - ток в кабеле/проводе в Амперах, Z - полное сопротивление кабеля/провода в Омах). Дальше расписываем I и Z: I=S/(корень(3)*U) (где S - полная мощность в ВольтАмперах, U=380 В - напряжение сети); Z=R*cosf+X*sinf (где R, X - активное и реактивное сопротивление кабеля/провода в Омах); R=r*L; X=x*L (r, x - удельные сопротивления кабеля/провода в Омах на километр (берутся из справочников), L - длина кабеля/провода в километрах). Собрав все в одну формулу, получим: dU=S*L*(r*cosf+x*sinf)/U чтобы получить потерю напряжения в процентах, надо поделить все на U и умножить на 100% dU[%]=100*S*L*(r*cosf+x*sinf)/(U*U) Самое сложное - не запутаться в размерностях: мощность брать в ВА, а не в привычных всем кВА. И какая может быть разница в расчете для КЛ и ВЛ? Закон Ома для кабелей и проводов один и тот же. Далее, что касается расчета потерь напряжения в разветвленной сети (где нагрузка сидит не на конце линии, а распределена по всей длине линии), его надо делать по участкам. Первый участок - от подстанции до первого ответвления к потребителю (или нескольким потребителям). По этому участку передается вся мощность S. Считаем потерю напряжения в нем. Второй участок - от первого ответвления до второго. По нему передается мощность S минус мощность потребителей, сидящих на первом ответвлении. Считаем потерю напряжения в нем. И так далее. Потеря напряжения в линии до самого удаленного потребителя будет суммой потерь в каждом участке линии. Последний раз редактировалось Shish, 13.09.2011 в 12:51. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 31.03.2011
Киев
Сообщений: 2
|
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
У Вас размерность икснулевое и эрнулевое в миллиомах на метр, для расчета надо бы перевести в омы на метр.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2009
Сообщений: 7
|
Спасибо за подсказку, но все равно мне не понятно почему мой расчет не сходится с расчетом по программе, разница почти в 2%, формула ведь одинаковая, где ошибка - не пойму?
Shish пишет Z=R*cosf+X*sinf (где R, X - активное и реактивное сопротивление кабеля/провода в Омах); R=r*L; X=x*L (r, x - удельные сопротивления кабеля/провода в Омах на километр (берутся из справочников). Так вот у меня как раз, как я разобралась, все дело в активном и реактивном сопротивлениях. В каких справочниках их берут. Я просмотрела Карпова, Голубева, Шаповаленко, Беляева и др. - у них прекрасные примеры и справочные таблицы, но все выполнено по внутрянке. А у меня прокладка кабеля четырехжильного в земле, я не могу правильно найти эти r и х, в своих расчетах я брала сопротивления из своих расчетов по КЗ, они выбраны из СОУ-Н Украина (практически аналог ГОСТ 28249-93). В программе (вариант 3 моих расчетов) стоит сопротивление 0,039..., такое же сопротивление получилось по программе, указанной в посту12 данной темы. Что это за сопротивление, может z, как оно считается в программе или откуда берется (узнать бы источник). Где взять коэффициенты к сопротивлениям в зависимости от температуры (в помещении +25, в земле +15, по воздуху +25-30 и т.д.), подскажите нормативы. Хочу обрести уверенность и раз и навсегда разобраться в данном вопросе. Есть ПУЭ, есть ГОСТ и т.д., т.е. утвержденные нормативы, если ты их используешь, то ты 100% защищен, а если в работе используешь справочники или подобные книги, как доказать, что твои расчеты правильные. Последний раз редактировалось MARY10, 16.07.2012 в 15:21. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Понятия не имею. Есть в справочнике Неклепаеваи здесь. Хотя самая точная информация может быть только у производителя кабеля.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2009
Сообщений: 7
|
Спасибо большое! Буду читать и разбираться. В онлайн-электрике я смотрела, там сопротивления такие же, как и у меня.
Сейчас у нас на часах 21.32 - это время практически моего харакири. Нашла каталог производителя Южкабель, у которого покупаем кабель, что собственно меня и "убило" - весь мой проект практически на мусор. У меня данные заказчика мощность по ТУ 140 кВт от ТП к прачечной 9есть копия ТУ), а по установленному оборудованию, которое будет в прачечной и режим его работы данных нет (заказчик сам еще не знает до конца об этом, просто при дефиците мощностей получил ТУ на максимальную мощность - сколько была возможность выхватить). Т.е. коэффициент спроса (использования) мне неизвестен, поэтому расчеты производила по заявленной мощности. А теперь, глядя в каталог производителя кабеля, заказчику на длину 170 м нужно проложить кабель сечением 185 кв.мм - это по допустимому току, что очень отличается от таблицы 1.3.7 ПУЭ. Может придумать заказчику коэф. Ки=0,8 или 0,9, и с учетом этого подкорректировать расчеты (кто-нибудь так выкручивался или это полный "капец", кабель уже практически куплен заказчиком), ведь все равно 100% загрузки на КЛ явно не будет. Еще вопрос по тем же сопротивлениям, у производителя указано сопротивление фазной жилы и нулевой 0,253/0,443 Ом/км - это какое сопротивление r , а как узнать индуктивное, чтобы уже точно рассчитать потери. Еще нашла неплохой справочник для электриков, но по-моему он больше для проектирования. Вообще у меня набралась уже довольно таки приличная библиотека по электрике и эл.монтажу и по ремонту и эксплуатации, не знаю надо ли ее выкладывать и как, объем довольно таки большой (и для сметчиков, и для проектирования, и для эксплуатации, и для монтажа, но все по электрике). Последний раз редактировалось MARY10, 16.07.2012 в 23:11. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста | faust999 | Программирование | 2 | 16.05.2009 09:09 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |