| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии?

Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2012, 16:45 #1
Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии?
sbar
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 3

Руководство "попросило" подготовить эскизный проект системы электроснабжения коттеджного посёлка в двух вариантах - в воздушном и кабельном исполнении.

Предлагаю обсудить основные достоинства и недостатки обоих вариантов, так как опыта в реализации подобных проектов нет.

Основные параметры поселка: площадь 10 га, форма практически квадратная, 49 участков, 15 кВт на участок, ввод питания 10 кВ с опоры.

Один из вопросов, который возник -можно ли разместить подстанцию в центре поселка, чтобы уменьшить потери?
Просмотров: 15571
 
Непрочитано 01.03.2012, 16:50
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от sbar Посмотреть сообщение
Предлагаю обсудить основные достоинства и недостатки обоих вариантов, так как опыта в реализации подобных проектов нет.
А чего тут обсуждать? Есть два параметра
1. Цена реализации
2. Хотелки заказчика

Соответственно считается оба варианта и предлагается заказчику. А он уже выбирает что ему лучше: подешевле или чтоб столбы не мешали.

Цитата:
Сообщение от sbar Посмотреть сообщение
Один из вопросов, который возник -можно ли разместить подстанцию в центре поселка, чтобы уменьшить потери?
И тащить 10к в центр поселка?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 17:11
#3
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


если посёлок с нуля выгоднее кабелем в земле ( в дороге) параллельно с остальными коммуникациями, ТП на углу посёлка и магистраль 0,4кВ закольцевать
Dym вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 21:29
#4
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


49*15=735кВт потребляемой мощности в какую магистраль кольцевать будете? какие фидеры отходящие на ТП будут? ответвления по улицам как делать? а к домам? колодцы кабельные? а потом копать, если чо?
не дороже ли, чем ВЛИ обойдется?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 23:35
#5
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


коэффициент спроса не забываем даже в час пик. если всё с нуля в землю не дороже и гораздо эстетичнее. коэффициент использования кабеля в земле выше (в случае воздушки сечение жил по любому не уменьшится). магистральную петлю нормально разомкнутую в середине никто не заставляет делать одну, ответвление реализовать в сборке на несколько абонентов разом несложно (можно сразу в учётной). а если чо это чо? газ, вода и канализация лежат и ни чо и сильно подозреваю что техусловия не выбранны, запросто всплывёт требование запитать посёлок от двух разных линий среднего напряжения, то есть сделать ТП проходной при такой мощности. повторюсь , этот вариант выгоднее когда весь посёлок делается с нуля разом со всей сопутствующей инженеркой.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 12:06
#6
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


ну, сечение магистрали все равно на получасовой максимум рассчитывать, т.е. близко к потребляемой будет(ибо и потребляемая на коттедж не есть установленная, так ведь?)
а в остальном, да, без ситуации и техусловий сфероконина все равно
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 12:31
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


вопрос же как задать мощность для расчета. Может у заказчика требования 15 кВт для всех выдать в любое время, т.е принять Кс=1
На краю эстетичнее но дальние линии получатся с пароход из за потерь напряжения. Дальше 250 м тащить уже нецелесообразно.
Мы всегда предлагаем в земле. а какая проблема кстати 10 кВ в центр поселка завести?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 09:38
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Из своего линчного опыта: ТП на углу (на окраине) и кабель вести в земле. Разбить нагрузку например по 10 домов, и возле них ставить распределительные щиты (типа ПР-11 или аналоги) на 10 отходящих линий (+ резерв). Получится с ТП 10 линий до этих щитов.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 19:07
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


всегда лучше кабельные подземные линии...
другие хуже...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 08:19
#10
angel-fear

инженер-электрик
 
Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Сообщений: 134


Делали такой проект. ТП-10/0,4 примерно по углам участка, от них (тут уже зависит от конфигурации деления участков, вобщем топарь смотреть надо) кабельными линиями поперли по участкам. Причем у нас по ТЗ требовалось резервирование, то бишь в параллель прокладывалось два кабеля изначально. Рядом с каждыми двумя домами ставим ВРУ с перекидным рубильником на каждый дом. Таким образом, один дом запитан от одной КЛ, второй - от другой, но и в любой момент любой из домов, в случае чего, можно перекинуть на другую ветку. Этим убивается куча зайцев - никакого холодного резерва, потери вдвое меньше и надежность ЭС.
Да и доступность учета опять же...
angel-fear вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 16:42
#11
Petrov-Vodkin


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
кабельными линиями поперли по участкам
Ой ёй ёюшки ёй ёй!
Хоть линию застройки домов и не зря придумали - в нашем городе такие участки никто бы покупать не стал.
Этот же драгоценный клок земли на кадастровый учет ставится и оформляется в собственность. А потенциальному собственнику нафик не нужны всякие там чужие коммуникации на участке.

И еще: подстанцию надо пытаться ставить в центре нагрузок, а не на окраине. Об этом говорит здравый смысл и любой учебник. 10кВ к ней кабелем дотянете без особых проблем.

Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 03.04.2012 в 16:49.
Petrov-Vodkin вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 11:09
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
И еще: подстанцию надо пытаться ставить в центре нагрузок, а не на окраине. Об этом говорит здравый смысл и любой учебник. 10кВ к ней кабелем дотянете без особых проблем.
как правило середина самая дорогая и никто там подстанцию воткнуть не даст, вот и плодятся маразмы 400м линии по стороне 0,4 кВ
kifa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 11:33
#13
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
И еще: подстанцию надо пытаться ставить в центре нагрузок, а не на окраине. Об этом говорит здравый смысл и любой учебник.
Какое счастье, что ты у нас за градостроительную политику не отвечаешь, а у тех кто отвечает и "здравый смысл" другой и учебники другие.
А то ты бы точно воткнул ТЭЦ на красную площадь: А чо? Как раз центр нагрузок...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 13:56
#14
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Вопрос меньшего масштаба: А от столба кабель под землей можно проложить? По воздуху - на пути деревья. Как то можно на столбе его защитить?
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 15:22
#15
Petrov-Vodkin


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
И еще: подстанцию надо пытаться ставить в центре нагрузок
Этим я хотел сказать, что место установки подстанции является результатом множества компромиссов (соблюдение норм, расчеты, красивости, денюжки...), а sbar как проектировщик ЭС должен направить свои хотелки в сторону центра нагрузок. Но предвидеть, что туда она никогда не попадет

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
как правило середина самая дорогая и никто там подстанцию воткнуть не даст
Середина разная бывает. Например, в прошлом году делали поселок, так у него в центре: АБК, школа с бассейном, детский сад и еще куча всего по мелочи.
Уважаемй наш Main Urod со своим альтернативным здравым смыслом и боязнью тащить 10 кВ по поселку испытал бы некислые трудности в такой ситуации. Хотя каждый день ходит по улицам города, топчет ногами высоковольтные кабели и ничего...
Petrov-Vodkin вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 16:47
#16
4yk


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Какое счастье, что ты у нас за градостроительную политику не отвечаешь, а у тех кто отвечает и "здравый смысл" другой и учебники другие.
А то ты бы точно воткнул ТЭЦ на красную площадь: А чо? Как раз центр нагрузок...
Какое несчастье, что подобные люди за градостроительную политику зачастую отвечают. Не путайте божий дар с яичницей. КТП отнюдь не ТЭЦ. И по АР и по ГП можно(и нужно) здание ТП обыграть как единое целое с коттеджами (в случае комплексной однотипной застройки) или нейтрально и гармонично (в случае индивидуальной). Кстати, на Красной площади есть ТП, встроенные.
ИМХО ТП надо ставить в центре. Там и магазины, и общепит, другие обществ. здания. Не центр, а эпицентр нагрузок. Площадь отводимого под ТП участка мизерная и может быть расположена в неприменимой для коттеджа месте, напр. треугольные участки (у Вас же не квадратно-гнездовые планировки посёлка).
Теперь про тип прокладки. Что-то все стали исключительно творческими личностями. А про цену и удобство обслуживания никто уже не думает? А-У-У! Инженеры! Какие кабели централизовано? Какие такие ВРУ наружной установки? (кстати, какое Вы конкретно оборудование для ВРУ использовали? У1?) Кабельные колодцы применять? Отвод драгоценной землицы под ТП. Ой-ой! А отвод под КЛ сколько будет? Есть нормальное, проверенное и никому не мешающее решение-ВЛ. Естественно ВЛЗ/ВЛИ. С установкой опор в углах участков. Одна линия совмещенная 10/0,4кВ. ВЛЗ или типа мульти-виски. И кстати, намного лучше, чем ВРУ каждые 2 участка даже с точки зрения наших дорогих архитекторов. Абонентские отводы по желанию-СИП или кабель в трубе в землю. Совсем упоротые архитекторы - применяйте деревянные столбы.
Всё больше впечатление складывается, что даже инженерией у нас заниматься начали архитекторы. Даже не так. Нормальный инженер-архитектор такой ... не занимается. Это дизайнеры какие-то. Рука поневоле тянется к пистолету.

З.Ы. А вот учебники, да и "здравый смысл", на них основанный на всю страну одни были. Только кто-то до сих пор Идельчика на полке держит, а кто-то как купил диплом, так на бытовом уровне и строит проектные решения.
4yk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 18:58
#17
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от 4yk Посмотреть сообщение
Есть нормальное, проверенное и никому не мешающее решение-ВЛ.
Многи заказчики принципиально не хотят ВЛ...
kifa вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 08:37
#18
4yk


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Многи заказчики принципиально не хотят ВЛ...
Хозяин-барин. Хотя когда показываешь им ТЭСВ, взгляды часто меняются. Здесь же благородные доны обсуждали техрешения без привязки к мнению заказчика. То есть основываясь на собственных инженерных взглядах.
С уважением.
4yk вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 11:50
#19
Petrov-Vodkin


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от 4yk Посмотреть сообщение
Есть нормальное, проверенное и никому не мешающее решение-ВЛ. Естественно ВЛЗ/ВЛИ.
Мешающее, еще как мешающее (я про ВЛЗ-10 кВ).
Задача заказчика - из поляны под застройку нарезать максимальное количество участков, это деньги. Соответственно, ширину улицы сделать ну самой минимальной.

А теперь открываем ПУЭ:
Цитата:
2.5.217.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, ..... или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
Многовато будет....
Есть допущение конечно - 2 м до забора. Но для вновь строящегося коттеджного поселка - жидковатое решение.
Да и подкосы от этой ВЛЗ куда-то ставить надо, не всегда ж она будет прямая как стрела.
Так что ИМХО - я за кабели 10 кВ.

Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 05.04.2012 в 14:47.
Petrov-Vodkin вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 17:45
#20
4yk


 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10


Ну, если ИМХО...
Я же не возражаю категорически против кабеля 10кВ. Но считаю, что это должно быть обосновано. В данном случае ненормальным кажется подземка 0,4кВ(как ни странно). Отсюда следует, что при имеющейся ВЛИ сделать одну ветку совмещённой ВЛИ/ВЛЗ - идеальный со всех точек зрения вариант.

Цитата:
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
Рядом с каждыми двумя домами ставим ВРУ
И совершенно без иронии. Очень прошу - дайте информацию по таким ВРУ. Тип, наполнение, установка. Заранее благодарен.
4yk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Ищу книгу Барг И.Г., Эдельман В.И. Воздушные линии электропередачи: Вопросы эксплуатации и надежности. KonGo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.09.2009 21:15