Что лучше для коттеджного посёлка - кабельные или воздушные линии?
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 15571
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
1. Цена реализации 2. Хотелки заказчика Соответственно считается оба варианта и предлагается заказчику. А он уже выбирает что ему лучше: подешевле или чтоб столбы не мешали. И тащить 10к в центр поселка? |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
49*15=735кВт потребляемой мощности в какую магистраль кольцевать будете? какие фидеры отходящие на ТП будут? ответвления по улицам как делать? а к домам? колодцы кабельные? а потом копать, если чо?
не дороже ли, чем ВЛИ обойдется?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
коэффициент спроса не забываем даже в час пик. если всё с нуля в землю не дороже и гораздо эстетичнее. коэффициент использования кабеля в земле выше (в случае воздушки сечение жил по любому не уменьшится). магистральную петлю нормально разомкнутую в середине никто не заставляет делать одну, ответвление реализовать в сборке на несколько абонентов разом несложно (можно сразу в учётной). а если чо это чо? газ, вода и канализация лежат и ни чо и сильно подозреваю что техусловия не выбранны, запросто всплывёт требование запитать посёлок от двух разных линий среднего напряжения, то есть сделать ТП проходной при такой мощности. повторюсь , этот вариант выгоднее когда весь посёлок делается с нуля разом со всей сопутствующей инженеркой.
|
||||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
ну, сечение магистрали все равно на получасовой максимум рассчитывать, т.е. близко к потребляемой будет(ибо и потребляемая на коттедж не есть установленная, так ведь?)
а в остальном, да, без ситуации и техусловий сфероконина все равно
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
вопрос же как задать мощность для расчета. Может у заказчика требования 15 кВт для всех выдать в любое время, т.е принять Кс=1
На краю эстетичнее но дальние линии получатся с пароход из за потерь напряжения. Дальше 250 м тащить уже нецелесообразно. Мы всегда предлагаем в земле. а какая проблема кстати 10 кВ в центр поселка завести? |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Из своего линчного опыта: ТП на углу (на окраине) и кабель вести в земле. Разбить нагрузку например по 10 домов, и возле них ставить распределительные щиты (типа ПР-11 или аналоги) на 10 отходящих линий (+ резерв). Получится с ТП 10 линий до этих щитов.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Сообщений: 134
|
Делали такой проект. ТП-10/0,4 примерно по углам участка, от них (тут уже зависит от конфигурации деления участков, вобщем топарь смотреть надо) кабельными линиями поперли по участкам. Причем у нас по ТЗ требовалось резервирование, то бишь в параллель прокладывалось два кабеля изначально. Рядом с каждыми двумя домами ставим ВРУ с перекидным рубильником на каждый дом. Таким образом, один дом запитан от одной КЛ, второй - от другой, но и в любой момент любой из домов, в случае чего, можно перекинуть на другую ветку. Этим убивается куча зайцев - никакого холодного резерва, потери вдвое меньше и надежность ЭС.
Да и доступность учета опять же... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123
|
Ой ёй ёюшки ёй ёй!
Хоть линию застройки домов и не зря придумали - в нашем городе такие участки никто бы покупать не стал. Этот же драгоценный клок земли на кадастровый учет ставится и оформляется в собственность. А потенциальному собственнику нафик не нужны всякие там чужие коммуникации на участке. И еще: подстанцию надо пытаться ставить в центре нагрузок, а не на окраине. Об этом говорит здравый смысл и любой учебник. 10кВ к ней кабелем дотянете без особых проблем. Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 03.04.2012 в 16:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
как правило середина самая дорогая и никто там подстанцию воткнуть не даст, вот и плодятся маразмы 400м линии по стороне 0,4 кВ
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
А то ты бы точно воткнул ТЭЦ на красную площадь: А чо? Как раз центр нагрузок... |
|||
|
||||
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740
|
Вопрос меньшего масштаба: А от столба кабель под землей можно проложить? По воздуху - на пути деревья. Как то можно на столбе его защитить?
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123
|
Этим я хотел сказать, что место установки подстанции является результатом множества компромиссов (соблюдение норм, расчеты, красивости, денюжки...), а sbar как проектировщик ЭС должен направить свои хотелки в сторону центра нагрузок. Но предвидеть, что туда она никогда не попадет
Цитата:
Уважаемй наш Main Urod со своим альтернативным здравым смыслом и боязнью тащить 10 кВ по поселку испытал бы некислые трудности в такой ситуации. Хотя каждый день ходит по улицам города, топчет ногами высоковольтные кабели и ничего... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10
|
Цитата:
ИМХО ТП надо ставить в центре. Там и магазины, и общепит, другие обществ. здания. Не центр, а эпицентр нагрузок. Площадь отводимого под ТП участка мизерная и может быть расположена в неприменимой для коттеджа месте, напр. треугольные участки (у Вас же не квадратно-гнездовые планировки посёлка). Теперь про тип прокладки. Что-то все стали исключительно творческими личностями. А про цену и удобство обслуживания никто уже не думает? А-У-У! Инженеры! Какие кабели централизовано? Какие такие ВРУ наружной установки? (кстати, какое Вы конкретно оборудование для ВРУ использовали? У1?) Кабельные колодцы применять? Отвод драгоценной землицы под ТП. Ой-ой! А отвод под КЛ сколько будет? Есть нормальное, проверенное и никому не мешающее решение-ВЛ. Естественно ВЛЗ/ВЛИ. С установкой опор в углах участков. Одна линия совмещенная 10/0,4кВ. ВЛЗ или типа мульти-виски. И кстати, намного лучше, чем ВРУ каждые 2 участка даже с точки зрения наших дорогих архитекторов. Абонентские отводы по желанию-СИП или кабель в трубе в землю. Совсем упоротые архитекторы - применяйте деревянные столбы. Всё больше впечатление складывается, что даже инженерией у нас заниматься начали архитекторы. Даже не так. Нормальный инженер-архитектор такой ... не занимается. Это дизайнеры какие-то. Рука поневоле тянется к пистолету. З.Ы. А вот учебники, да и "здравый смысл", на них основанный на всю страну одни были. Только кто-то до сих пор Идельчика на полке держит, а кто-то как купил диплом, так на бытовом уровне и строит проектные решения. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 123
|
Цитата:
Задача заказчика - из поляны под застройку нарезать максимальное количество участков, это деньги. Соответственно, ширину улицы сделать ну самой минимальной. А теперь открываем ПУЭ: Цитата:
Есть допущение конечно - 2 м до забора. Но для вновь строящегося коттеджного поселка - жидковатое решение. Да и подкосы от этой ВЛЗ куда-то ставить надо, не всегда ж она будет прямая как стрела. Так что ИМХО - я за кабели 10 кВ. Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 05.04.2012 в 14:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 10
|
Ну, если ИМХО...
Я же не возражаю категорически против кабеля 10кВ. Но считаю, что это должно быть обосновано. В данном случае ненормальным кажется подземка 0,4кВ(как ни странно). Отсюда следует, что при имеющейся ВЛИ сделать одну ветку совмещённой ВЛИ/ВЛЗ - идеальный со всех точек зрения вариант. И совершенно без иронии. Очень прошу - дайте информацию по таким ВРУ. Тип, наполнение, установка. Заранее благодарен. |
|||
|
|