Коробки КПЛ во взрывоопасных помещениях
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239
|
||
Просмотров: 2201
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Во взрывоопасных помещениях необходимо применять взрывозащищенное оборудование в соответствии с главой 7.3 ПУЭ.
Следовательно, если коробки КСРВ имеют стерень защиты соответсотвующий классу взрывоопасной зоны, то их применять можно, если нет - то нельзя.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
проектировщик эл.сетей Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239
|
Вот и я про то же. А мне один практик по взрывоопасным объектам со стажем утверждает, что он никогда не сталкивался
с коробками проходными КПЛ. Дело в том, что КПЛ для кабелей в трубах, а трубы прокладывать сложней. Не знаю, что делать, м.б. пусть будет КСРВ и кабель в метал.гофре или бронированный. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967
|
Вы бы написали чего вообще проектируете, проход кабеля с улицы в здание, или из помещения в помещение? Если на улицу, то можно без коробок, если кабель потом идет по улице открыто по лоткам. А так, я только в книжках их видал эти КПЛ
|
|||
|