| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли деформационный шов в мон. фундаментной плите?

Нужен ли деформационный шов в мон. фундаментной плите?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2014, 16:38 #1
Нужен ли деформационный шов в мон. фундаментной плите?
Galchona
 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82

Металлический каркас. Одноэтажное здание, односкатное. Необходимо ли устраивать деформационный шов между осями 3-4, 10-11? Файл во вложении. Спасибо!

Последний раз редактировалось Galchona, 15.04.2014 в 07:48.
Просмотров: 18439
 
Непрочитано 10.04.2014, 18:22
1 | #2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Температурно-усадочные швы не нужны (http://dwg.ru/dnl/10237, таблица 3), деформационные - смотрите сами, если нагрузка между осями 1-3 и 11-13 существенно отличается от 4-10 и лучше сделать три отдельных плиты (и три отдельных части здания), чем одну общую, то можно и разрезать.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 20:01
1 | #3
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Вряд ли стоит резать плиту на части, смысла не видно.
troja вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 11:46
2 | #4
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
если нагрузка между осями 1-3 и 11-13 существенно отличается от 4-10
Дополню: так же если на указанных границах возможны грунты с разными характеристиками, вертикальный или под углом срез пластов
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 23:03
#5
maratovich-r


 
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 97


Ангар на металическом каркасе 31х15, необходимо забетонировать площадь.
Два вопроса:
1 - обязательно разбивать на секции 3х6м?
2 - из чего изготовить деформационные швы? из доски очень позорные получаются и со временем скалывается угол бетона на стыке доска-бетон

Высота жб покрытия 200мм

----- добавлено через ~2 мин. -----
До этого так делали, но швы получаются позорные, особенно в процессе эксплуатации
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема армирования(1).jpg
Просмотров: 1926
Размер:	193.3 Кб
ID:	177486  

Последний раз редактировалось maratovich-r, 10.10.2016 в 23:15.
maratovich-r вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 05:57
#6
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
необходимо забетонировать площадь
Ну вообще-то у Вас другая тема. У Вас не деформационный шов в фундаментной плите, а у Вас деформационные или температурно-усадочные швы в подстилающем слое пола.
Поэтому, если деформационные швы, то серия 2.444-5.93, там есть узлы. Если температурно-усадочные, то СП 29.13330.2011, раздел 9 "Подстилающие слои", раздел 5 "Покрытия полов"

Судя же по Вашей картинке, Вы решаете деформационные швы пола так, как делается деформационный шов именно фундаментной плиты, с помощью доски. Действительно, бессмысленно и беспощадно

Последний раз редактировалось kobza, 11.10.2016 в 06:07.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 21:56
#7
maratovich-r


 
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 97


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=prWTSQrZJUsприслали с hcjoints.ru
maratovich-r вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2016, 12:26
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
Ангар на металическом каркасе 31х15, необходимо забетонировать площадь.
Два вопроса:
1 - обязательно разбивать на секции 3х6м?
2 - из чего изготовить деформационные швы? из доски очень позорные получаются и со временем скалывается угол бетона на стыке доска-бетон

Высота жб покрытия 200мм

----- добавлено через ~2 мин. -----
До этого так делали, но швы получаются позорные, особенно в процессе эксплуатации


В полах устраиваются швы примерно по тем же правилам что и для всего бетона/железобетона. Т.е. в холодном складе - температурные швы на расстоянии не более 40м при армировании пола и 20 (кажется) - при бетонном поле. Да, они должны устраиваться с возможностью линейного расширения. Если имеется сильный перепад нагрузок - также бывает целесообразно сделать осадочные швы (также встречал рекомендации делать их на границе столбчатых фундаментов). И дополнительно в полах устраивают усадочные швы, которые нарезаются в готовой плите на треть толщины фрезой - те самые секции 3х6 (хотя обычно 6х6)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 12.10.2016 в 12:31.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 07:42
#9
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 366
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В полах устраиваются швы примерно по тем же правилам что и для всего бетона/железобетона. Т.е. в холодном складе - температурные швы на расстоянии не более 40м при армировании пола и 20 (кажется) - при бетонном поле. Да, они должны устраиваться с возможностью линейного расширения. Если имеется сильный перепад нагрузок - также бывает целесообразно сделать осадочные швы (также встречал рекомендации делать их на границе столбчатых фундаментов). И дополнительно в полах устраивают усадочные швы, которые нарезаются в готовой плите на треть толщины фрезой - те самые секции 3х6 (хотя обычно 6х6)
Подыму тему.
А если здание отапливаемое, каркасное зд. металл, на столбчатых фундаментах, 72х24 м. 1-й блок, слева второй аналогичный блок. Столбчатые ф-ты под колонны 1 и второго блоков едины.
На -0,05 ж/б плита пола (или правильнее ее назвать жестким подстилающим слоем полов?) Как в моем случае, нужно ли делать температурные швы в этой плите и если надо, то на каком расстоянии? Плита, по сути, армирована одной сеткой из 14 арматуры.

Читал СП "Полы", но ясности не прибавило:
Цитата:
9.9 В жестких подстилающих слоях должны быть предусмотрены температурно-усадочные и деформационные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях. Размеры участков, ограниченных осями температурно-усадочных и деформационных швов, должны устанавливаться в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации полов, с учетом технологии производства строительных работ и принятых конструктивных решений. Расстояние между деформационными швами следует принимать не более 90 м - для отапливаемых зданий и не более 72 м для неотапливаемых зданий.

Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. Увеличение расстояния между деформационными швами следует обосновывать расчетом на температурные воздействия с учетом конструктивных особенностей и материалов подстилающего слоя. Деформационные швы следует совмещать с технологическими.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 07:49
#10
maratovich-r


 
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 97


Другой норматив надо смотреть, железобетонные работы, в нем виды и определение швов, там же и расстояния между. Деформационный, он же антисейсмический через 31м, по памяти. Сетку 3х3м режут (или полосами 3х30) на треть глубины режут температурные швы швонарезчиком, с их последующей заделкой.
maratovich-r вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 10:04
#11
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 366
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
Другой норматив надо смотреть, железобетонные работы, в нем виды и определение швов, там же и расстояния между. Деформационный, он же антисейсмический через 31м, по памяти. Сетку 3х3м режут (или полосами 3х30) на треть глубины режут температурные швы швонарезчиком, с их последующей заделкой.
Что за норматив такой "железобетонные работы"?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 11:34
#12
maratovich-r


 
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 97


Я не помню как снип называется, давно искал и читал об этом, ищи про швы и он сам найдется.
На тот момент впервые пришлось строить ж/б площадку для контейнерного терминала, без проекта, поэтому пришлось искать, читать, вникать.

https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6657
https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2026/

еще есть про дорожные одежды, там тоже есть в картинках
maratovich-r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли деформационный шов в мон. фундаментной плите?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Как правильно задавать связи в фундаментной плите? rus8585 SCAD 2 14.10.2013 15:58
Холодный шов в фундаментной плите Alfa7 Основания и фундаменты 1 06.08.2013 13:06
каркасы в фундаментной плите FINE Основания и фундаменты 18 15.07.2010 19:59
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите Разработчик Основания и фундаменты 6 27.01.2005 18:17