Непрочитано 24.12.2019, 22:52 #1
Совместный узел базы угловой стойки фахверка и колонны из двутавров
Heckfy15
 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88

Добрый вечер. Вопрос в принципе в заголовке. Проектируем завод: стальной каркас, столбчатые фундаменты. Мне дали делать фундаменты (ну и базу сказали самому разработать). На обрез углового фундамента устанавливается колонна основная из двутавра 30К2 и впритык, поперек стойка фахверка 25К2 с привязкой 275мм. Базу и фундамент рядовой колонны я уже посчитал и спроектировал. Что делают с угловым в таких в случаях?
Может просто общая опорная плита без траверса для стойки фахверки и крепить стойку по всей длине к колонне с каким то шагом? Я где-то видел такое с ж/б колоннами.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 376
Размер:	37.8 Кб
ID:	221548  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 341
Размер:	73.9 Кб
ID:	221549  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Завод АР11.12.19.dwg (286.7 Кб, 13 просмотров)

Просмотров: 3596
 
Непрочитано 25.12.2019, 06:08
#2
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Что делают с угловым в таких в случаях?
Угловые стойки фахверка делают из гораздо меньшего профиля. В итоге узел получается аккуратный, без излишней дичи
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 07:37
1 | #3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Что делают с угловым в таких в случаях?
делают либо привязку минимум 500мм к основной колонне, отдельную шарнирную базу на общем фундаменте, либо цепляют конструкции фахверка на основные колонны.

вот ещё из ТП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 365
Размер:	160.6 Кб
ID:	221551  

Последний раз редактировалось wvovanw, 25.12.2019 в 07:42.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2019, 22:27
#4
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
делают либо привязку минимум 500мм к основной колонне, отдельную шарнирную базу на общем фундаменте, либо цепляют конструкции фахверка на основные колонны.

вот ещё из ТП
Спасибо за серию. Вроде разобрались. КМщики поменяют стойку, более облегченную
Heckfy15 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2019, 23:46
#5
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


Там фахверковые стойки мощные вышли с жесткой базой, так как одну пришлось убрать из-за зоны загрузки широкой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.jpg
Просмотров: 154
Размер:	177.7 Кб
ID:	221650  
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2019, 00:23
#6
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Там фахверковые стойки мощные вышли с жесткой базой, так как одну пришлось убрать из-за зоны загрузки широкой
ну так, а к чему будет крепиться сандвич выше нижнего пояса?(

тут уже писалось о привязке, т.к. надо еще "воткнуть" пластинчатый шарнир
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2019, 00:27
#7
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ну так, а к чему будет крепиться сандвич выше нижнего пояса?(

тут уже писалось о привязке, т.к. надо еще "воткнуть" пластинчатый шарнир
Не в курсе, мне фундаменты сказали делать. Узнаю. А где надо "воткнуть" пластинчатый шарнир?
Так то 3dмодель еще не всю прорисовали...
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2019, 00:34
#8
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
А где надо "воткнуть" пластинчатый шарнир?
между стойкой фахверка и поясом фермы (нижним/верхним)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2019, 00:44
#9
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


да точно, видел такое в серии
Heckfy15 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2019, 00:50
#10
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
да точно, видел такое в серии
не забудьте учесть при привязке фундамента стойки фахверка, а потом уж отсюда - и приколонные стойки с их креплением к колонне и т.д.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2019, 00:52
#11
Heckfy15


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88


Спасибо, учтём
Heckfy15 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Совместный узел базы угловой стойки фахверка и колонны из двутавров

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне V.Las Металлические конструкции 34 08.08.2016 16:15
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Узел усиления фундамента, базы колонны. игорёк Основания и фундаменты 2 22.04.2012 21:25
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24