| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.02.2018, 16:37 | #1 | |
Какие есть нормы по проектированию жд эстакад для кислот?
Регистрация: 21.02.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 12719
|
|
||||
Инженер-проектировщик(мостовик) Регистрация: 03.06.2005
Барнаул
Сообщений: 58
|
Конечно нужен, с отбортовкой и аварийной емкостью для слива и нейтрализацией
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199
|
ВУП СНЭ пункт 1.1. Настоящие указания являются обязательными при разработке проектов вновь проектируемых и реконструируемых сливо-наливных железнодорожных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов, предназначенных для слива сырья и отправки (налива) товарной продукции на предприятиях Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
А у нас кислота вроде!?! |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 2
|
Цитата:
ГОСТ 2184-2013 Кислота серная техническая. Технические условия 5 Требования охраны окружающей среды ... 5.2 Защита окружающей среды должна быть обеспечена герметизацией технологического оборудования, устройством вытяжной вентиляционной системы, очистными сооружениями в местах возможного поступления в окружающую среду аэрозоля серной кислоты. 5.3 Охрана атмосферного воздуха при производстве серной кислоты должна осуществляться согласно ГОСТ 17.2.3.02. 5.4 Не следует допускать попадания серной кислоты в канализацию, водоемы и почву. Места пролива (разлива) серной кислоты должны быть обвалованы и нейтрализованы известью или содой, продукты нейтрализации должны быть отправлены на утилизацию. 5.5 Кислые сточные воды после промывки коммуникаций и оборудования и твердые отходы должны подвергаться утилизации в технологическом процессе производства серной кислоты или нейтрализации на очистных сооружениях предприятия. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 2
|
Андрей 37, здравствуйте! тоже интересует данный вопрос. ищу нормы для ж/д эстакады приема кислоты. Делаем экспертизу , многое не соответствует. Но всё нормы то, для нефтепродуктов, то для жидкого аммиака. В конце концов на что ссылались при проектировании, поделитесь)
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 2
|
kamikoto, Ну мы немного выкрутились. Взяли требования из ГОСТ 2184-2013 - "Не следует допускать попадания серной кислоты в канализацию, водо-емы и почву. Места пролива (разлива) серной кислоты должны быть обвалованы и нейтрализованы известью или содой, продукты нейтра-лизации должны быть отправлены на утилизацию."
и из 384-ФЗ -"Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуа-тации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям – пользователям здани-ями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва." Написали по этим пунктам не соответствие. есть нормативка по которой может вы найдете подходящие вам пункты: 1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 7 декабря 2020 года N 500 - п. 267, 643, 1246-1251, 1293 2.СП-43.13330.2012 СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - п. 8.5 3.ГОСТ 2184-2013 Кислота серная техническая. Технические условия (с Поправками) 4.ПБ 09-579-03 «Правила безопасности для наземных складов жидкого аммиака» 5.ПБ 09-596-03 «Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей» 6.СП 343.1325800.2017 СВОД ПРАВИЛ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - п.9.5 Изучайте! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Есть ли нормы по проектированию дверных проемов для выхода на балкон из кухни? | SRV | Архитектура | 14 | 06.07.2015 10:22 |
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 24.03.2015 11:45 |
Какие конкретно нормы нарушены при эксплуатации в случае обрушения декоративной конструкции? | Алексей54 | Обследование зданий и сооружений | 10 | 05.09.2012 07:32 |
Какие есть типовые проекты общеобразовательных школ? | kest | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.10.2009 16:18 |