| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться?

Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.07.2011, 10:14 #1
Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться?
Shavlak
 
И то и другое
 
Ukraine
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 8

Ув. инженера, я впервые столкнулся с таким вопрос в проектировании, и хотел бы найти литературу по расчетам и проектированию различного пожаротушения, СНип 2.04.01-85, бесспорно хорош, вот к примеру из одной темы цитата Влада:
"А ... так Ексель тут особо и не причем. Берете СНиП 2.04.01-85 и по нему считаете...

Глава 6. Таблица 1
Определяете минимальный расхо воды на внутренее пожаротушение
при данном объеме - одна струя с расходом 2,5л/с. Но с учетом п.п. 6.4 (наличие сгораемой отделки) принимает на одну струю больше.

По п.п. 6.8 прим. 2 принимаем диаметр крана и рукава - 50мм. Задаемся по тому же пункту компактной частью пожарной струи - 6м. Далее проверяем все по табл. 3 и видим, что для такие данные пожно получить при длинне пожарного рукава 20м, насадке 16мм, расходе 2,6 л/с напоре 10м.в.ст.

Считаем все в обратную сторону от диктующего крана - положим как в примере длинна 30м.

Далее берете таблицы Шевелева или же считаете по форм. Павловского сами и определяете гидравлический уклон. В нашем случае для не новых стальных труб без внутреннего покрытия это будет

1000i=368,717

Потери напора по длинне будут: 30*368,717/1000=11,062м.в.ст.

Делаем выводы, что бы все получилось и работало, нужно в трубу дунуть на одном крае 11,062+10=21м.в.ст. а на другом получим струю в 6м при пожарном рукаве 20м.

Правда, если учтем перепад высот, пусть это будет метров 6 и местные потери, то это будет уже 32,5м. Что уже не утешительно - обычный гарантированный напор 25м, стало быть нужно ставить повысительные насосы. Учитываем потери на задвижке, потери на всасывающем патрубке, принимаем во внимание существующий напор и подбираем насос. Один рабочий, второй резервный. Добавляем всякие там обратные крапаны, обводную задвижку и получаем искомую систему."
Но меня интересует такие примитивные понятия радиус охвата струей(при той же высоте компактной струи в 6м) в горизонтальном направлении и по сплинкерам и тд и тп
Конечно желательно советского издания или на крайняк Рус или Укр.
__________________
ИМХО!
Просмотров: 4483
 
Непрочитано 21.07.2011, 10:32
1 | #2
Дмитрий01

Пожарная Безопасность, ГИП
 
Регистрация: 07.04.2007
Москва
Сообщений: 186


не знаю как в Укр. пойдут нормы из России, но все же есть такие как: СП 5.13130.2009 по пожаротушению (советую его почитать), так же есть книжка Мешмана Л.М. по проектированию автоматических установок пожаротушения. Это основа по АПТ. я уже молчу про СНиПы, ГОСТы, всякие региональные стандарты, и т.п.
Дмитрий01 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 10:39
#3
Shavlak

И то и другое
 
Регистрация: 10.12.2010
Ukraine
Сообщений: 8
Отправить сообщение для Shavlak с помощью Skype™


А что то по конкретнее по ГОСТам назвать можешь? А Мешмана как раз нашел и штудирую)
__________________
ИМХО!
Shavlak вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 15:40
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


да пожалуйста:
Альтшуль. Примеры расчетов по гидравлике 1977 - это для общего развития
Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий. Кузнецова
Противопожарное водоснабжение. Иванов 1986
Противопожарное водоснабжение. Качалов. Кузнецова. Богданова

а Мешмана книжка, что в сети валяется распознанная - "не айс" ... очень коряво распознанная
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 15:55
#5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Собурь
Nike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 12:34
#6
Дмитрий01

Пожарная Безопасность, ГИП
 
Регистрация: 07.04.2007
Москва
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Shavlak Посмотреть сообщение
А что то по конкретнее по ГОСТам назвать можешь? А Мешмана как раз нашел и штудирую)
берешь СП 5. там в конце ссылка на ГОСТы ))) есть всякие, если все их прочитаешь то будет СУПЕР! ))) потом берешь другую норму, и опять по кругу, с вписке литературы перечитываешь все что там встречается )))
Дмитрий01 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ДСТУ Б В.2.6-2:2009 кто может поделиться? bushmen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.12.2015 15:53
Кто нить может разъяснить пример из Байкова-Сигалова Макс_ Конструкции зданий и сооружений 13 21.12.2010 10:01
Кто может поделиться Russian Content Pack for Autodesk Revit MEP 2010 Kirzaa Revit 5 05.04.2010 17:49
Расчет конструкций дорожных одежд на 30 бетоновозов - кто может помочь? Фоса Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.07.2009 13:45
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44