| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей

В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2011, 12:36 #1
В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей
taurusol
 
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 1

В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия, проходы, штрабы для инженерных сетей или достаточно электромонтажной схемы (схемы прохода воздуховодов). Возможно все зависит от размера отверстий.
В частности интересует вопрос: трубы (металлические или пластиковые) для инженерных сетей лежат в толще фундамента под станок, в спецификации каких комплектов чертежей нужно заказывать эти трубы.
Очень надеюсь на Вашу помощь
Просмотров: 10024
 
Непрочитано 21.01.2011, 13:09
#2
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


В кж все отверстия ОВ ВК, ЭО, иначе никак, когда делают монолит никто не смотрит инженерию. Дает "задание на отверстие" проектировщик соответствующих разделов конструктору КЖ он их показывает и усиляет если надо. Не свой раздел дает смежник, а именно "задание для АС и КЖ".

Только гофры лучше поставить электриков на стройке, чтобы по проекту ЭО прокладывали вместе с монолитчиками.

По второму вопросу это головная боль, можно дать в КЖ, но проверить, чтобы не учитывались в другом разделе. Как правило перерасход или забыли поставить.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 16:32
#3
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627


Масса проектных организаций выполняет в комплекте АР "Спецификацию отверстий для инженерных коммуникаций" (её нет в ГОСТе), которую размещают на плане этажа.
Но в соответствии с п.2.4.2 (т.е. в АР) ГОСТ 21.501: "На разрезы и фасады наносят:
....
3) размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегородках, изображенных в разрезах".
И согласно этому же ГОСТу, если перегородки монолитные, то всё это показывается в комплекте КЖ.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 21:49
#4
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Все зависит от уровня технолога.
Основной технолог устанавливает станок и выдает задание строителям, электрикам, сантехникам с нагрузками, мощностями, расходами и сбросами. Дальше электрики и сантехники выступают технологами своих коммуникаций и выдают свои задания строителям на их прокладку.
Строители выполняют все задания и согласовывают у основного технолога.
Трубы заказывает технолог, который отвечает за их расчет (пневмотранспорт, кабельно-проводники, вода, канализация)

Последний раз редактировалось 7Александр, 21.01.2011 в 21:55.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 12:34
#5
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Привязка и размеры отверстий в зависимости от конструкций - в КЖ, КР или АС по заданиям смежников с последующим согласованием в соответствующем штампе. Для исключения двойного расхода те же смежники в своих разделах на чертежах делают запись о том, что изделия и материалы см. раздел такой-то. А монолитчики, кладочники и пр. действительно чертежи спецразделов не смотрят по одной простой причине - не предоставил заказчик, генподрядчик, да и вообще - ОНО ИМ НАДО?! (хотя не редко вопли по отсутствующим или неправильно выполненным отверстиям раздаются от монтажников оборудования практически по уходу поезда...).
RFL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В каких чертежах (марки КЖ или ЭО с ОВ) указываются технологические отверстия и проходы для инженерных сетей

Размещение рекламы