| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Что должен содержать проект охранно-пожарной сигнализации.

Что должен содержать проект охранно-пожарной сигнализации.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2012, 04:58 #1
Что должен содержать проект охранно-пожарной сигнализации.
vladimirr_b
 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83

Подскажите пож-та в каком нормативном документе и его пункте, можно посмотреть каким должен быть состав рабочего проекта охранно-пожарной сигнализации.
Просмотров: 39012
 
Непрочитано 27.11.2012, 12:51
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Постановление №87 регламентирует состав ПД.
Проектная документация и заказчик регламентируют состав РД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 13:02
#3
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Постановление №87 регламентирует состав ПД.
Не, ОПС это один из разделов по ПП 87, не путай народ
 
 
Непрочитано 27.11.2012, 22:44
#4
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
каким должен быть состав рабочего проекта охранно-пожарной сигнализации.
Как сказано выше, для ОПС делается только проектная документация, а рабочая документация (по вашему "рабочий проект") выполняет спецорганизация, выполняющая монтаж ОПС, те для своих нужд.
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 22:47
1 | #5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Цитата:
Сообщение от Tyhig
Проектная документация и заказчик регламентируют состав РД.
Брехня.
Цитата:
Сообщение от ГеКИР
Как сказано выше, для ОПС делается только проектная документация, а рабочая документация (по вашему "рабочий проект") выполняет спецорганизация, выполняющая монтаж ОПС, те для своих нужд.
Вообще бред.

vladimirr_b, можно этому верить - http://secpro.narod.ru/05oformlenie/sostav.html
Только сначала разберись, что такое "рабочий проект".

Последний раз редактировалось Nike, 27.11.2012 в 23:37.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 16:47
1 | #6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
Цитата:
10.4.11 Состав и объем проектной документации по охранной/охранно-пожарной сигнализации, а также видеонаблюдения определяются проектом в соответствии с Техническим заданием на проектирование.
Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации
Цитата:
6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
В состав проектной документации обычно входят:
- пояснительная записка;
- схемы закладных (по требованию заказчика или монтажной организации);
- план сети ОПС (совмещенный или раздельный по каждому виду сигнализации);
- схема соединений структурная общая (совмещенная или раздельная по каждому виду сигнализации);
- электрическая схема соединений (совмещенная или раздельная по каждому виду сигнализации);
- схема (таблица) разводки электропитания;
- спецификация оборудования.
В зависимости от назначения объекта, архитектурно-планировочных решений, требований заказчика и монтажных организаций состав проектной документации может быть изменен и дополнен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 17:03
1 | #7
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации
Выкинь это, в канализацию, овошникам


РД 78. 36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств":
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
4.3. Проектно-сметная документация должна содержать следующий комплект документации:
техническое задание на разработку проекта, выполненное в соответствии с требованиями РД 25.952-90;
пояснительную записку;
общие данные;
планы разводок (схемы закладных) трубопроводов, кабелей, проводов и мест установки технических средств охраны на объекте (по требованию заказчика или монтажной организации);
планы разводок шлейфов сигнализации и линий связи технических средств охраны (совмещенный или раздельный по каждому виду сигнализации);
схему соединений структурную общую (совмещенная или раздельная по каждому виду сигнализации);
схемы электрические подключения технических средств охраны;
схемы установки технических средств охраны в охраняемых помещениях;
схемы блокировки отдельных конструкций (окон, дверей, воздуховодов, стен и других конструкций);
схему установки оборудования в помещении охраны,
схему (таблицу) разводки электропитания;
расчет постоянного тока потребления технических средств охраны в режиме тревоги (выбор резервного источника питания);
кабельный журнал (по требованию заказчика или монтажной организации);
спецификацию оборудования;
таблицу исходных данных дли программирования технических средств охраны;
чертежи общих видов нетиповых решений, конструкций и оборудования.
Примечания:
1. В зависимости от назначения объекта, архитектурных и планировочных решений, требований заказчика и монтажных организаций, состав проектной документации может изменяться и дополняться.
2. В пояснительной записке к проекту должны быть отражены все требования технического задания.
3. Кабельный журнал не составляется, если вся информация о кабелях и проводах (начало, конец, марка, сечение и длина) приведена в других документах проекта.
4. Примеры оформления документации проекта приведены в ГОСТ 21.101-97, СНиП 11-01-95, Р 78.36.007-99.

Но это тоже не более, чем справочный материал.

Последний раз редактировалось Nike, 28.11.2012 в 17:08.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 14:11
#8
Jnas

Проектировшик АСУТП слаботочных систем
 
Регистрация: 25.06.2008
Набережные Челны, Нижнекамск
Сообщений: 20


Не нашел в РД 78. 36.003-2002 указанные требования для какой стадии проекта выдвигаются ?
Jnas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Что должен содержать проект охранно-пожарной сигнализации.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ППР по монтажу пожарной сигнализации. Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.06.2012 20:57
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... Qwas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.10.2007 13:30