Непрочитано 20.02.2020, 09:10
Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.
pmk46
 
строительство
 
Железногорск
Регистрация: 20.02.2020
Сообщений: 10

Здравствуйте уважаемые эксперты!
Просьба помочь. После 4 лет эксплуатации одноэтажного коттеджа, летом, на уровне выше плит покрытия появились трещины. Фундамент: часть здания с подвалом на ленточном фундаменте, а другая на "бурках". По верху фундаментов и под плиты перекрытия выполнен ж.б.пояс 400х400мм и 200х200мм. Стяжка на кровле цементно-песчаная толщиной 50мм армированная без температурных швов. Из-за чего могли возникнуть трещины?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200210_130858.jpg
Просмотров: 325
Размер:	183.4 Кб
ID:	223315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200210_130948.jpg
Просмотров: 288
Размер:	175.4 Кб
ID:	223316  

Вложения
Тип файла: pdf разр.pdf (115.6 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: pdf кровля.pdf (64.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: pdf фунд.pdf (74.8 Кб, 56 просмотров)

Просмотров: 4849
 
Непрочитано 20.02.2020, 16:46
#21
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
это мы попытались посмотреть на каком уровне идет трещина, выше плиты.
Может утеплитель "распух" и выталкивает блоки.
Lombardin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 16:55
#22
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Если после жарких дней, то логично.
Логично из-за чего: температурное расширение керамоблоков, прогиба плиты, стяжки?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lombardin Посмотреть сообщение
Может утеплитель "распух" и выталкивает блоки.
утеплитель минплита полужесткая, но минплита
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 19:05
1 | 2 #23
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Логично из-за чего: температурное расширение керамоблоков, прогиба плиты, стяжки?
Коэф. линейного расширения керамических блоков и ж.б. плит разный. Нужно скорей всего кровлю долбить и шов делать между ж.б. плитами и кирпичной кладкой.

Трещины, судя по фото идут по верху и низу плит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото.jpg
Просмотров: 175
Размер:	89.9 Кб
ID:	223336  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 22:12
1 | 1 #24
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Стяжка на кровле цементно-песчаная толщиной 50мм
Стяжка выполнена по утеплителю, и в узле кровли по оси «Г» опирается на керамический камень?
Если так, то предположу, что температурное расширение стяжки летом (2-4 мм деформации), в узле её опирания на керамический камень толкала стену наружу.
Ближе к центру стены (ось «2») её жесткости хватило, чтобы отклониться без трещин, но ближе к углам, стены по осям «1» и «3» удерживали стену по оси «Г», и стяжка выдавила верхние два блока.
(Доп: с другой стороны, плиты покрытия не должны были дать стене у оси «2» отклониться даже на столь малое расстояние, и там тоже бы появилась трещина. А судя по фотографиям ближе к центру трещина затухает.)

Почему в таком случае в других местах не появилось трещит от расширения? Предположу, что между парапетом и стяжкой был выполнен дефшов или прокладка из упругого материала.

Последний раз редактировалось Leporello, 20.02.2020 в 22:18.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 04:59
#25
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Коэф. линейного расширения керамических блоков и ж.б. плит разный. Нужно скорей всего кровлю долбить и шов делать между ж.б. плитами и кирпичной кладкой.
В посте №11 автор темы приводит узел, где есть упругая прокладка.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 06:07
1 | 1 #26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В посте №11 автор темы приводит узел, где есть упругая прокладка.
Каким образом вертикальная прокладка поможет блокам, лежащим на плите сверху и, в отличие от нижней кладки и плит, не имеющих термостабилизации за счёт контакта с внутренним воздухом? Если трещины появились в жаркий день, то верхний ряд блоков перегрелся относительно плиты и нижней кладки (в том числе из-за покрытия гидроизоляцинным ковром, сильнее нагревающимся из-за цвета).
Хотя я полагаю, что тут так же работает непродуманная пароизоляция - пар проходит сквозь стыки плит или просто скапливается в пустотах, вероятно, упирается в пароизоляционную плёнку под утеплителем и выходит в торец, где намачивает раствор между блоками и даёт трещины.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 21.02.2020, 08:12
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Komplanar, вы почитайте, что я в предыдущих постах писал.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, пожалуйсти, серию ребристых плит для покрытия типа "вафли". Есть фото talaevaplina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.11.2022 11:46
Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м) shkiller Обследование зданий и сооружений 9 17.02.2017 07:00
Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли. 13Rossoneri Железобетонные конструкции 3 03.10.2016 08:30
Продольные трещины пустотных плит перекрытий Regby Конструкции зданий и сооружений 23 26.11.2010 12:00