Непрочитано 14.05.2019, 13:05 #1
Помогите с правильным решением опиранем балки под несущию стену длиной 6,7м на газобетон
gavrilkin89
 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 2

Сам по образованию инженер ПГС, но уже 3 года не занимаюсь проектированием. и начал забывать.
Сейчас строю дом для своей семьи и всвязи с недавним пополнением в виде двойни, нужно было изменить планировку и добавить детскую.
Дом строю из газобетона D500 В2,5
Детскую добавил над гаражом, но чтобы обеспечить опирание стен было решено бросить балку Б1 длиной 6,7м и перпендикулярно Балку Б2.
Колонну ставить проблематично т.к. основной фундамент готов и идет стадия кладки. (Сейчас это уже надо заливать в нутри стен гаража. и плюс новый фундамент даст какую-то осадку)
Собрал нагрузку (руками) загнал в SCAD иполучил сечения балка Б1 40б1, балка Б2 25б1.
40Б1 проиб составлял 20мм, заменил на два 35б1 прогиб получил 16мм.
Задал вопрос заводу "СИБИТ" производитель газобетона при балки 40б1, они ответили следующие:

По рекомендациям БелНИИСа прогиб должен быть не больше 1/400 пролета. 6700/400=16,75 мм. У вас же 20 мм, что может вызвать трещинообразование. Мы бы рекомендовали уменьшить прогиб балки (подобрать другую). Руководитель мой говорит, что лучший вариант - это колонна. Не хочется рисковать с углом дома.

В любом случае стену второго этажа над балкой ставьте на «скользящий» растворный шов. Для этого раскатывайте слой рубероида или другой пленочной изоляции, далее наносите раствор марки М100 толщиной 10-12 мм и устанавливайте первый ряд блоков. Первый и второй ряд блоков обязательно армируйте. Это тоже рекомендации БелНИИСа

Отсюда вопрос могут ли опытные проектеровщики подсказать стоит ли мне переживать по поводу прогиба и возможных трещин. или же вроде все сделал правильно.
Или все таки сделать колонну под балку и решить этот вопрос кординально?

Чертежи и сбор нагрузок прилагаю, если нужны еще каки-то вводный с радостью дам.
Зарание спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж схема.jpg
Просмотров: 129
Размер:	184.4 Кб
ID:	214128  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж.jpg
Просмотров: 113
Размер:	180.7 Кб
ID:	214129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этаж.jpg
Просмотров: 117
Размер:	158.3 Кб
ID:	214130  Нажмите на изображение для увеличения
Название: общий вид.jpg
Просмотров: 131
Размер:	56.3 Кб
ID:	214131  

Вложения
Тип файла: spr расчет балки.SPR (24.2 Кб, 9 просмотров)

Просмотров: 2148
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 07:16
#2
gavrilkin89


 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 2


Добавил сбор нагрузок, Что неужели нет ни укого подобного опыта?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок 1.jpg
Просмотров: 93
Размер:	102.8 Кб
ID:	214155  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок 2.jpg
Просмотров: 58
Размер:	87.6 Кб
ID:	214156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок 3.jpg
Просмотров: 62
Размер:	112.4 Кб
ID:	214157  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок 4.jpg
Просмотров: 79
Размер:	56.1 Кб
ID:	214158  
gavrilkin89 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 09:31
#3
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Сделать колонну. Уменьшится сечение балок, уменьшатся опорные реакции, да и ж/б изделия может какие-нибудь подберутся вместо металла.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 09:40
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Согласен.
Что за фундамент?
Желательно бы в основании колонны такой же тип.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 10:10
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Не рассматривали более радикальный вариант: сделать полностью второй этаж над гаражом? Проблемы с балками исчезнут.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 15.05.2019, 11:51
#6
Dmitry_Z


 
Регистрация: 02.01.2019
Сообщений: 15


Балку Б1 продлить в проем по оси Б - получится неразрезная двухпролетная балка, прогиб должен уменьшится.

Последний раз редактировалось Dmitry_Z, 15.05.2019 в 14:15. Причина: русский язык
Dmitry_Z вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 11:55
#7
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 46


Тоже голосую за колонну. ИМХО проект не очень продуман для средней полосы России: сан узлы и стояки у наружных стен, скорее всего, потребуют дополнительного утепления; непонятно где пройдет вентиляция; плоская кровля без выходов и стоков....
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 14:03
#8
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


Доброго дня. мои 5 копеек в копилку...
1. Не увидел в сборе нагрузок полезную нагрузку от людей на перекрытие
2. Проверьте кладку на опорную реакцию от балки на местное сжатие и устойчивость. М.б. сделать в месте опирания балки пилястру? А еще лучше простенок с пилястрой из кирпича......
Владимир из Магнитки вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помогите с правильным решением опиранем балки под несущию стену длиной 6,7м на газобетон

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Деформационный шов, балки заходят в стену. gello Прочее. Архитектура и строительство 11 18.01.2013 16:13
Узел опирания балки на многослойную стену Michail Конструкции зданий и сооружений 5 04.06.2008 21:43
Подкран. балки длиной 36,48 метров ursula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 08:54
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58