Непрочитано 19.04.2019, 08:35 #1
Нужен ли второй выход?
Закащщик
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49

Поискал в форуме, но подходящего ответа не нашел. Понимаю, что тема вечная.
Ситуевина - Склад оборудования для сцены -звук, свет, фермы и пр. 1000м2, при нем магазин того же товара 100м2 и офис 350м2.
Здание кирпичное (51см) с сборными бет. перекрытиями, но над магазином встроен второй этаж - металлоконструкция с перекрытием по профнастилу. Офис и магазин частично над складом. Реально в здании работает 25 чел +10 посетителей, в магазине 10 чел за рабочий день. Заказчик хочет только один центральный вход и один служебный к которому посетители доступ не имеют (авт. система контроля доступа), не считая ворот под погрузку-разгрузку. Прокатит такое решение?

Последний раз редактировалось Закащщик, 19.04.2019 в 08:51.
Просмотров: 2064
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:11
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


7.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
7.1.12. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными
стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с
численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.
(п. 7.1.12 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
7.2.5. Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом зале,
следует принимать из расчета на одного человека:
для магазинов - 3 кв. м площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием;
для рынков - 1,6 кв. м торгового зала рыночной торговли.
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 11:44
#3
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Цитата:
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
и один служебный к которому посетители доступ не имеют (авт. система контроля доступа)
При пожаре или другом бедствии СКУД должна автоматически разблокироваться по сигналу системы пожарной сигнализации или по команде с центрального поста охраны. Кроме того, должна быть возможность возможность механического аварийного открывания при экстренной ситуации. ГОСТ Р 51241-2008, п. 5.2.17, 5.3.1, 5.3.3. Другие нормативы по СКУД говорят примерно то же самое, поищите.

Это я напоминаю прописную истину, что выход, оборудованный СКУД по всем правилам, вполне может быть эвакуационным, если нет других ограничений (планировочных и т.д.).
И вторую прописную истину - если СКУД сделана без учета всех требований по эвакуации, строгое выполнение которых может стоить недешево, то такой выход может стать ловушкой. См., например, грустную историю пожара на ювелирной фабрике в Харькове.
Поэтому, IMHO, Вам как Закащщику, стоит уговорить реального Заказчика сделать второй общедоступный эвакуационный выход.

Последний раз редактировалось kp+, 19.04.2019 в 12:21.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 17:13
#4
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Один выход — это один выход общий для офиса, магазина и склада? Или один, свой собственный, для магазина; один свой для офиса и один свой для склада? Скорее всего, даже второй вариант не Ваш, ввиду расположения офиса и магазина на втором этаже. Пункты СП Вам уже указали. Первый даже обсуждать смысла нет.
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужен ли второй выход?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли второй выход из цокольного помещения предназначенного для 10 человек? Елена арх Пожарная безопасность 3 20.04.2018 17:49
Эвакуационный выход или ... коридор? Бурильщик Архитектура 12 13.07.2017 12:45
Можно ли делать эвакуационный выход на улицу в детском саду из спальни Slonik777 Архитектура 5 28.04.2017 15:56
Нужен ли участку покраски на втором этаже промздания свой отдельный выход на улицу? alshum Пожарная безопасность 4 24.02.2016 18:22
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18