Непрочитано 19.05.2019, 20:21 #1
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона
Zeliboba555
 
Екатеринбург
Регистрация: 29.07.2018
Сообщений: 183

По весне я обнаружил под некоторыми оконными проемами вертикальные трещины (во вложении на фото план помещения с отметками окон). Под одним проемом (приложил рулетку к трещине (окно 2) трещина была больше остальных и по ощущениям была сквозная через весь блок, т. к. на наружной части стены в этом же месте также проходила трещинка. Фото трещин прилагаю.
Фото трещин под окном №1 https://yadi.sk/d/EaLmaMy6toLkew
Фото трещин под окном №2 https://yadi.sk/d/xxESB1qJ8aQS8g
Фото трещин под окном №3 https://yadi.sk/d/iUNuE8Aq2MhMOw
Фото трещин под окном №4 https://yadi.sk/d/GbOAtaSjz1-vig
Фото трещин под окном №5 https://yadi.sk/d/7_yH2eyIHiVsZg
Видео трещин https://yadi.sk/d/p5JzSHwPYh6r9g

Помимо трещин на стенах были обнаружены маленькие волосяные трещины на монолитной плите перекрытия. Трещины идут перпендикулярно несущим стенам с раскрытием вверх.
https://yadi.sk/d/9uFW1wbzpAihzw

Конструктив дома:
забивные сваи под ростверк сделана щебеночная подготовка и подбетонка, залит ростверк 600х600 мм после чего залита монолитная плита перекрытия (толщиной 100 мм) и на нее положены газоблоки 300мм d400, кладка армировалась базальтовой сеткой. Перемычки заливались совместно с заливкой армопояса между первым и вторым этажом. Перекрытие между первым и вторым этажом-пустотные плиты перекрытия перекрытие второго этажа деревянное, крыша вальмовая. Дом построен прошлым летом.

В зиму дом уходил с утепленным ростверком эппс 100 мм и постоянной плюсовой температурой в доме (+18 +22 градуса). Отмоску сделать не успели.

Геология пятна застройки https://yadi.sk/i/vNlxHy12Zhp4Xw
планировка
план ростверка со сваями
армирование ростверка прилагаю
наложив план этажа на план свайного поля оказалось, что некоторые сваи попадают в оконные проемы, примерно в этих местах и возникли трещины.

Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны данные трещины, опасны ли они для дальнейшей эксплуатации здания и какие дальнейшие действия можете посоветовать для исправления ситуации?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: окна.jpg
Просмотров: 982
Размер:	200.4 Кб
ID:	214269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование.jpg
Просмотров: 1074
Размер:	82.3 Кб
ID:	214270  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181014_151406_IMG_4393.jpg
Просмотров: 2139
Размер:	361.7 Кб
ID:	214271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: свайное поле21.jpg
Просмотров: 1094
Размер:	185.5 Кб
ID:	214272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-05-13.png
Просмотров: 823
Размер:	37.8 Кб
ID:	214273  



Последний раз редактировалось Zeliboba555, 19.05.2019 в 20:30.
Просмотров: 56545
 
Непрочитано 19.05.2019, 20:35
1 | 1 #2
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


это разве трещины?
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2019, 20:38
#3
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


svg, под окном №2 крупная трещина, разве я не прав?
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2019, 23:03
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны данные трещины
С морозными деформациями фундамента.
Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
опасны ли они для дальнейшей эксплуатации здания
С таким ростверком и поясом прочности стен ничего не грозит, тепло- и пароизоляция - по состоянию стен.
Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
какие дальнейшие действия можете посоветовать для исправления ситуации
Продолжить наблюдения, проводить измерения, установить маяки. Перед наступлением зимы отремонтировать стены.

А какая длина свай? Какое армирование плиты и монолитного пояса?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2019, 23:09
#5
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
С морозными деформациями фундамента.
в доме постоянно тепло, ростверк утеплен
утепленная отмостка поможет или необходимо провести дополнительные мероприятия? Отмостку хотел делать на ширину 1,5 м 100 мм Эппс

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
С таким ростверком и поясом прочности стен ничего не грозит, тепло- и пароизоляция - по состоянию стен.
думал в этом году утеплять стены (базальтовая вата 150 мм) делать облицовку из кирпича. как думаете, пропустить сезон и посмотреть, как дальше себя вести будут трещины? Или без проблем можно продолжать строительство?


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А какая длина свай?
на чертеже свайного поля указывал глубину забивки свай, рядом с каждой сваей указал насколько она была забита. все сваи были забиты до отказа



А как Вы считаете, могли ли такие трещины пойти из-за того, что не совсем верно расставлены сваи? Сваи попадают в оконные проемы. Именно в этом месте где образовалась самая крупная трещина стоит свая. Эту трещину расшили, внутри тоненькая волосяная идет. Или потому что армирование неправильно выполнили? Я так понимаю необходимо было армировать подоконные зоны арматурой?
Кроме как под окнами на стенах в других местах трещин нет
С ростверка в местах трещин и по 50 см от них снимали эппс, на ростверке трещин не обнаружено.


Разговаривал с одним проектировщиком он объясняет эти трещины так:

Понимаете, ваш ростверк - это называется рандбалкой. Проектирование рандбалки очень зависит как от ее жесткости (высоты и материала), так и от материала вышележащих стен и их высоты. Для мелких зданий высоту рандбалки всегда принимали конструктивно. Для панельных стен хватало высоты 30 см, для с/х сараев хватало 50 см, но при этом обязательно оговаривалось что балка выполнялась из полнотелого кирпича с небольшим армированием, а стены рубленные Ну и т. д. долго объяснять и этому учат в институте, Жесткость самой стены переменная, так как ее высота в проёмах одна, а в простенках другая. У вас материал стены "слабенький", значит надо внимательно относится к концентрации напряжений над опорами рандбалки (сваями). Это влияние можно уменьшить тремя способами
- уменьшить шаг свай (экономически ооочень не эффективно)
- увеличить жесткость рандбалки за счёт ее высоты (менее затратно). Ну для газобетона, например, высота при шаге 2.5 м, должна быть 1.2 м.
- грамотно разместить сваи, чтобы выровнять (смягчить) напряжения в стенах (тут требуются усилия от проектировщика).

Я же про ваш ростверк не говорю, что всё развалится. Я просто объясняю, что иногда народ начинает бегать и рвать волосы, увидев волосные трещинки по стенам. И они появились и у вас. но это не опасно...
Опасно, если грунт под таким, как ваш ростверк промёрзнет. Но это устраняется простыми мероприятиями.

Расположение трещин под окном 1 напоминает расположение трещин под окном 3

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
установить маяки
поставил гипсовые маяки на все трещины. сколько по времени наблюдать, чтобы принять решение о дальнейшем строительстве?

Последний раз редактировалось Zeliboba555, 20.05.2019 в 10:13.
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 12:00
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Я так понимаю необходимо было армировать подоконные зоны арматурой?
конечно. Обязательно нужно. Похоже в этом проблема, но страшного ничего нет.
Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Ну для газобетона, например, высота при шаге 2.5 м, должна быть 1.2 м.
это перебор
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 12:03
#7
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


v.psk, спасибо за помощь!
А могло ли морозное пучение повлиять?
И как быть теперь? Лучше подождать и понаблюдать или можно продолжить стройку?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Фото ростверка под окном №2 https://yadi.sk/d/fwJQh-4nkSjycw

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
конечно. Обязательно нужно. Похоже в этом проблема, но страшного ничего нет.
смущает только то, что эти трещины начинаются с первого ряда блоков и раскрываются кверху
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 12:25
| 1 #8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Думаю пучение тут не при чем.
Ну если трещины будут скрываться под навесным фасадом то можно продолжать
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 12:52
#9
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


v.psk, понял. Огромное спасибо за помощь!
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 16:34
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Разговаривал с одним проектировщиком он объясняет эти трещины так:

Понимаете, ваш ростверк - это называется рандбалкой. Проектирование рандбалки очень зависит как от ее жесткости (высоты и материала), так и от
Вам правильно объяснили.
Но за трещины не бойтесь. Снаружи закроете фасадом..
Изнутри, если будет штукатурка, сложнее. Они сильно расширяться не будут, но сезонно их ширина будет меняться. И по штукатурке они как волосные будут проявляться.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 21:09
#11
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Большое спасибо всем откликнувшимся!

Но проблема усугубляется вот еще чем.
На ростверке лежит плита 12 см на которой лежат стены и по ней изначально пошли трещины раскрытием вверх под плитой засыпан грунт (крупная скала, глина и тд). Одна из трещин идет через весь зал (фото прилагаю) в аккурат между сваями и как раз эта трещина попадает под стену под окно №2. Получается трещина на плите связана с трещиной под окном?
Плита неразрезная заливалась в один раз под весь дом. Дом построили прошлым летом.
Армирование плиты также прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-05-21 (1).png
Просмотров: 252
Размер:	21.4 Кб
ID:	214304  Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование исправленное.jpg
Просмотров: 314
Размер:	73.2 Кб
ID:	214305  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3034.jpg
Просмотров: 517
Размер:	232.6 Кб
ID:	214306  
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 21:44
1 | #12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Получается трещина на плите связана с трещиной под окном?
Очень на то похоже.

Если не считать причиной неравномерных деформаций фундамента морозное пучение, то можно предположить, что сваи под простенками дали бóльшую осадку, чем сваи под окнами. В результате, из-за малой жёсткости ригеля (армирование достаточно, но высота действительно не очень велика) в надземной части возникли видимый по трещинам деформации. На распределительной арматуре плиты - d6 - сэкономили, но пол точно так же, как и фасад, скроет трещину в плите, можно залить армированную стяжку.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 21:45
#13
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


SetQ, Вы считаете ничего страшного не произошло?
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 21:54
1 | 1 #14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


По фотографиям трудно достоверно судить, но мелкие трещины - обычное дело в начале строительства. В худшем случае придётся заменить газобетонный блок под окном № 2, разобрать и заново забетонировать часть плиты пола, отрегулировать механизм оконного блока. Как окно, кстати, открывается, нет перекосов?

А что за сетка лежит на фотографиях второго окна? Была бы она в слое раствора, да между рядами кладки, как в кирпичных стенах...
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 22:04
#15
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
мелкие трещины - обычное дело в начале строительства
по сути абсолютно согласен с Вами. Меня очень волнует только окно №2. там самая крупная трещина

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
разобрать и заново забетонировать часть плиты пола
хочу сделать набетонку, чтобы увеличить толщину плиты


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А что за сетка лежит на фотографиях второго окна
это базальтовая сетка которой армировали стены.
Снова Вы правы! рядом аналогичное окно только базальтовая сетка в растворе. Трещин на том окне нет

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Как окно,
его еще нет

----- добавлено через ~2 мин. -----
SetQ, изначально с плитой случилась проблема я создавал на форуме отдельную тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=152263

----- добавлено через ~38 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В худшем случае придётся заменить газобетонный блок
а то что трещины идут с первого ряда блоков это тоже ничего страшного?
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 22:44
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Обширное обсуждение плиты!

Если новых этажей больше не будет надстраиваться, то можно считать развитие деформаций законченным, но сколько-то месяцев ещё надо, чтобы в этом убедиться.

Offtop: В названии города у Вас опечатка.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 22:47
#17
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Обширное обсуждение плиты!
не то слово
А как Вы считаете набетонка поможет? (фото прилагаю)

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если новых этажей больше не будет надстраиваться
нет, на этом все.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
но сколько-то месяцев ещё надо, чтобы в этом убедиться.
а каким образом убедиться в этом можно будет?

----- добавлено через ~3 мин. -----
SetQ, если честно, то склоняюсь в этом году залить набетонку сделать отмостку разуклонку, дренаж. и на этом все в этом сезоне. А на следующий год думаю начать облицовку чтобы уж наверняка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.png
Просмотров: 204
Размер:	5.6 Кб
ID:	214311  
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 22:52
#18
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Шпильки не так нужны, как сила сцепления нового бетона со старым, что можно обеспечить подготовкой старого бетона под бетонирование, а сеточку лучше заменить на сетку.

Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
а каким образом убедиться в этом можно будет?
По отсутствию новых трещин и раскрытию в маяках старых.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2019, 22:54
#19
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
можно обеспечить подготовкой старого бетона под бетонирование
сделать насечки?

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
сеточку лучше заменить на сетку
посоветуете?
слой бетона планировался 5 см, тоже наверное мало?
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2019, 22:55
#20
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Может, временно заложить окно № 2 или заполнить каркасом, чтобы "додавить" сваю?
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение mishagess Архитектура 8 04.10.2019 21:06
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки Слава Инженер Обследование зданий и сооружений 1 03.06.2014 17:25
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет shhapow Каменные и армокаменные конструкции 6 12.11.2010 23:16
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06