| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение нормативного коэффициента устойчивости ограждения котлована

Определение нормативного коэффициента устойчивости ограждения котлована

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2021, 20:45 #1
Определение нормативного коэффициента устойчивости ограждения котлована
Garsiello
 
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 5

Доброго времени суток!

Вопрос: как принимается нормативное значение коэффициента устойчивости ограждения котлована?

п.6.1.22 СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования гласит: "Расчетный коэффициент устойчивости kst должен быть более или равен нормированному допустимому значению [kst], определяемому согласно СП 116.13330."

п.5.2.3 СП 116.13330.2012:

"...В общем случае расчеты устойчивости выполняются при произвольных формах поверхности скольжения. При этом условие 5.1 принимает вид kst<=[kst]..."

"...где [kst] = γn*Ψ/γd"

ранее сказано, что "γn - коэффициент надежности по ответственности сооружения", "γd - коэффициент условий работы, учитывающий характер воздействий, возможность изменения свойств материалов со временем, степень точности исходных данных, приближенность расчетных схем, тип сооружения, конструкции или основания, вид материала и другие факторы; устанавливается в диапазоне 0,75-1 нормами проектирования отдельных видов сооружений."

Если я правильно понимаю, в данном случае мы должны использовать коэффициент надёжности по ответственности, принятый по защищаемым объектам - по зданиям существующей застройки вблизи котлована.
В СП 381.1325800.2018 имеется коэффициент условий работы для устойчивости на сдвиг, но я подозреваю, что он не подходит.
Какой коэффициент условий работы мы должны брать в данном случае?

Заранее спасибо за ответы!

Последний раз редактировалось Garsiello, 30.01.2021 в 06:20.
Просмотров: 1589
 
Непрочитано 12.01.2021, 05:12
#2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Не понятно, вы какую проверку выполняете? Устойчивость против сдвига?
По какому нормативу считаете?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 09:27
#3
Garsiello


 
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 5


Выполняю проверку консольной гибкой стенки на общий сдвиг, т.е. на достаточность глубины заделки.
Вы имеете в виду по какой методике я определяю фактический коэффициент устойчивости?
Garsiello вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение нормативного коэффициента устойчивости ограждения котлована

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Определение аэродинамического коэффициента по СП 20.13330.2016 bartus Конструкции зданий и сооружений 0 30.03.2018 09:49
Определение коэффициента постели с помощью программы "КРОСС" Инженр Трепаццо SCAD 29 10.10.2017 13:42
ППО. Определение нормы отвода земли под строительство ограждения. ivanrostov1357 Технология и организация строительства 4 09.10.2012 15:45
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30