Непрочитано 29.11.2021, 14:07 1 |
Куда пропадают усилия от обжатия поясов?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

СП 16:
15.4.12 При применении крестовой решётки связей покрытий, за исключением уникальных зданий и сооружений, расчёт производится по условной схеме в предположении, что раскосы решётки связей воспринимают только растягивающие усилия.
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует.


Вопросы:
  1. По какой причине указанные усилия учитывать не следует? Куда пропадают эти усилия?
  2. Второй абзац пункта относится только к крестовым связям? (Пост 9 свидетельствует о влиянии обжатия в некрестовых связях).
  3. Если связи приварены к поясам, указанные усилия учитывать так же не следует? (Не связан ли неучёт усилий с податливостью болтовых соединений связей).
  4. Есть ли аналогичный пункт (про неучёт обжатия) в еврокодах?

Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2022 в 19:47.
Просмотров: 22186
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2022, 19:44
#61
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Кто что думает по этому поводу ?
- в повышенном уровне всё должно быть ясно без всяких условных (которые специально не обосновывают расчётом) допущений. Хотя в обоих случаях ущерб от аварии велик и недопустим. Само допущение, хотя и не обосновывается расчётом, но скорее всего хорошо обосновано теоретически. Обоснования расчётного нет, т. к. это требует нелинейного расчёта с начальными несовершенствами, что для рядовых конструкций неприемлемо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2022, 17:53
#62
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
как то так
Вложения
Тип файла: docx расчет.docx (321.9 Кб, 28 просмотров)
А в кокой программе составлена расчетная схема? Так понимаю ни СКАД и не Лира Сапр? А не могли бы вы сделать скрин этого места, чтобы посмотреть как у вас смодеированы прогоны и подстропильная ферма.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 10:19
1 | #63
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А в кокой программе составлена расчетная схема?
Это Stark. Подстропильных ферм у автора этого скрина нет. Есть только стропильные фермы. Уверяю, такую же картину вы получите и в Лире, и в Скаде при учете обжатия поясов данной схемы.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2022, 10:30
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
.. в обоих случаях ущерб от аварии велик и недопустим...
Не совсем так:
1. Ущерб разный - от этого все и пляшет. АЭС лопнул - ущерб 1 млн жизней и 50 лет пустыни на 1 млн га. Склад мануфактуры сгорел - 3 жизни и через полгода новый склад за 3 коп.
2. Степень "недопустимости" соответственно разная - на одном сильно недопустимо, на втором - так себе недопустимо.
3. Из п.1 и п.2 и следует, что в одни и те же формулы вставляются РАЗНЫЕ коэффициенты для разных "не знающих об этом" объектов.
4. ОК?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2022, 12:23
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Это Stark. Подстропильных ферм у автора этого скрина нет. Есть только стропильные фермы. Уверяю, такую же картину вы получите и в Лире, и в Скаде при учете обжатия поясов данной схемы.
- эффект от обжатия проявляется во всех случаях когда в кровле больше одного ряда поперечных горизонтальных связей и не важно крестовые они или нет. Связевой блок при обжатии поясов расширяется и все элементы стесняющие это обжатие включаются в работу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 12:47
#66
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Уверяю, такую же картину вы получите и в Лире, и в Скаде
Да, именно такую картину и получал. Прогоны включались в работу и разгружали подстропильные фермы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2022, 15:13
#67
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да, именно такую картину и получал. Прогоны включались в работу и разгружали подстропильные фермы.
Да. Это характерно для пространственной расчетной схемы. Когда пояса ферм, прогоны, распорки, связи включаются в совместную работу и усилия с одних элементов переходят в другие.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 00:28
#68
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
можно задать односторонние шарниры(я так делаю), не знаю в Скаде можно или нет, чтобы элемент в принципе не работал на сжатие, т.е. усилие в нем будет 0,если появилось сжатие
Покурил справку Старка, так эти шарниры только при нелинейном расчете работают. А я уж было подумал...

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Подстропильных ферм у автора этого скрина нет.
Почему нет, если они там есть? (пост 46)
bartus вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 12:13
#69
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Покурил справку Старка, так эти шарниры только при нелинейном расчете работают.
и что это меняет? считайте в нелинейном расчете
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 19:54
#70
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Это характерно для пространственной расчетной схемы. Когда пояса ферм, прогоны, распорки, связи включаются в совместную работу и усилия с одних элементов переходят в другие.
Есть у кого-то предложения, как учитывать снижение усилий в поясах ферм в пространственном расчёте относительно плоского расчета?
С прогонами ситуация ясна. Со связевой системой как поступать?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2022, 20:58
#71
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
С прогонами ситуация ясна
- что ясно?
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
как учитывать снижение усилий в поясах ферм в пространственном расчёте относительно плоского расчета?
- не следует учитывать, из плоской схемы усилия брать.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Со связевой системой как поступать?
- что конкретно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 22:57
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не следует учитывать, из плоской схемы усилия брать
Плоская схема сейчас мало кому нужна. В экспертизе требуют пространственную схему. Ещё и совместно с фундаментами.
-----
Разницу в усилиях между расчётом по пространственной схеме и плоской схеме можно учесть:
- Процентом использования сечения несущей способности, например, не более 90%;
- Введением пониженных коэффициентов в расчёт, например, 0,9 при расчёте на устойчивость/прочность.
Это всё шаманство
Хотелось бы "чистых" решений
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2022, 23:33
#73
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Со связевой системой как поступать?
Если вы про покрытие, то пункт из шапки.
Если про вертикальные связи по колоннам, в зависимости от конструктивного исполнения решетки этих связей, они берут на себя ту или иную часть вертикальной нагрузки, приходящуюся на колонны.
Я вот не видел, чтобы нормы просили это не учитывать (и является ли это обжатием в понимании норм?).
Может я не в теме совсем, разъясните кто разобрался.
bartus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2022, 23:35
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В экспертизе требуют пространственную схему.
- надурить «экспертов» легко.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это всё шаманство
- именно! На каком-то этапе Вы пропустите эти 10-20 % и Ваше угождение «экспертам» даст аварийное решение. Надеяться на реализацию обжатия можно только при обварке всех стыков прогонов и ГС, т. к. эти усилия полностью гаснут при подвижках в узлах в доли миллиметра.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
"чистых" решений
- не ставить более 1 ряда поперечных ГС в моделях, не использовать в модели крестовые ГС.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Плоская схема сейчас мало кому нужна.
- 100 %. Кнопкодавы для надувания щёк и красивой картинки моделят «как есть» и пропускают эффект обжатия.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
является ли это обжатием в понимании норм?
- буквоеды усомнятся.

----- добавлено через ~37 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Картина для меня, увы, не прояснилась . Почему, например, в верхнем поясе ферм присутствует кручение, пусть и не значительное или почему усилия в связях имеют один знак и растут от опор к центру? Пока увидел, что шарнир на верху колоннах введен только относительно оси Y1, при том, что из плоскости ферма на опоре должна поворачиваться свободно. Сомнительно, чтобы причина была в этом, но пока времени на дальнейший анализ нет. Может ещё подсказочку дадите? Да и ещё: почему-то не могу прочесть заданные жесткости - выдает ошибку что-то про память. Если не трудно, укажите профили.
- До сих пор не прояснилась? Просто удивительно, я думал для Вас загадок нет в сопроматах. Жёсткости замените на какие у Вас есть в скаде (скорее всего версия у Вас не последняя). Хотел бы всё же от Вас некую версию услышать - почему в некрестовых связях такие фокусы.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.02.2022 в 00:36.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 14:47
#75
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...почему в некрестовых связях такие фокусы.
Что за фокусы? Все же закономерно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Кнопкодавы для надувания щёк и красивой картинки моделят «как есть» и пропускают эффект обжатия.
Как можно пропустить эффект обжатия если модель "как есть", т.е. упругая, линейная, но в 3д?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 15:07
#76
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как можно пропустить
- т. к. на практике это не реализуемо, т. к. соединения ГС и прогонов не сварные.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 15:13
#77
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. к. на практике это не реализуемо, т. к. соединения ГС и прогонов не сварные.
А при чем здесь сварные соединения? С каких пор через болты не может передаваться усилие с поясов ферм на связи?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 15:57
#78
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Читайте всё, не охота повторяться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 16:01
#79
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Читайте всё, не охота повторяться.
Прочитал все и все равно не понял при чем здесь сварка и болты...
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2022, 17:21
#80
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Прочитал все и все равно не понял при чем здесь сварка и болты...
Насколько понимаю, предполагается следующая ситуация.
При креплении элементов горизонтальных связей по верхним поясам ферм с помощью срезных болтовых соединений, у соединений есть податливость вдоль оси прикреплямого элемента. Податливость обусловлена разностью диаметров отверстия и стержня болта, а также пластическими деформациями смятия металла возле отверстий. Эта податливость (1-3 мм) достаточно мала, чтобы элемент связей мог выполнять функции по передаче усилий от внешних нагрузок и удержанию пояса от потери устойчивости. При этом, податливость (1-3 мм) достаточно велика, чтобы компенсировать продольные смещения узлов сжатого пояса и избежать в них дополнительных усилий от обжатия поясов, а также избежать уменьшения продольных сил в поясах фермы от обжатия поясов.

Кстати, в приведенной в посте №9 расчетной схеме с раскосной решеткой горизонтальных связей по верхним поясам ферм не увидел значительного уменьшения усилий в поясах от обжатия. Для участка пояса в середине пролета: 882/886=0,995, разница в продольном усилии меньше 0,5%. Можно пренебречь. В связях усилия до 2,5 тс. Не так уж и много.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хотел бы всё же от Вас некую версию услышать - почему в некрестовых связях такие фокусы.
А чем версия от Старый Дилетант из поста № 41 не устраивает?
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Куда пропадают усилия от обжатия поясов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Advance Steel. Куда пропадают позиции при нумерации отдельных деталей? piratos Advance Steel 3 12.10.2015 08:08
Куда направлены усилия в утилите КОМЕТА ruslanius SCAD 22 20.07.2015 09:43
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. PGSnik SCAD 6 12.05.2012 18:35
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05