| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи по результатам статического зондирования

Расчет сваи по результатам статического зондирования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2011, 17:39 #1
Расчет сваи по результатам статического зондирования
kalgan
 
Structural Designer
 
Ukraine
Регистрация: 15.11.2006
Сообщений: 103

Здравствуйте господа проектировщики. У меня возникла трудность в определении трения по боковой поверхности по результатам статического зондирования.

Зонд І типа.
При определении fs:

fs - среднее значение сопротивления грунта на боковой поверхности зонда, кПа, определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления грунта на боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от поверхности грунта в точке зондирования до уровня расположения нижнего конца сваи в выбранном несущем слое;

Трудность заключается в том какую площадь боковой поверхности брать

Если только муфты то она длиной 72мм и площадь мизерная соответсвенно и усилие огромное (от деления)
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
Просмотров: 14188
 
Непрочитано 13.01.2011, 20:32
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


А вот тут звучит другое определение:
Цитата:
В случае применения зонда I типа сопротивление грунта по боковой поверхности Q3 пересчитывается для каждого инженерно-геологического элемента на удельное сопротивление грунта трению f3, где f3 - среднее значение сопротивления грунта по боковой поверхности зонда, кПа (тс/м2), определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления по боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от подошвы до кровли инженерно-геологического элемента в точке зондирования
Получается, что площадь должна равняться 3,14 * «диаметр кожуха» * «мощность ИГЭ». Правда, насколько я понимаю, в таком случае кохуж должен попадать только в 1 элемент, но если кожух большой длины (я вообще-то никогда не видел зонд I типа и не знаком со спецификой его применения), то данные могут быть отнесены сразу к нескольким элементам. Как в подобных случая вычисляется часть общего сопротивления одного элемента, не представляю.
 
 
Непрочитано 13.01.2011, 21:45
#3
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


У зонда І типа диаметр 36мм. Т.е. площадь поверхности 3,14*0,036*L
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 22:04
#4
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
площадь поверхности 3,14*0,036*L
А L тут чему равно?
 
 
Непрочитано 13.01.2011, 22:14
#5
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А L тут чему равно?
от поверхности грунта в точке зондирования до уровня расположения нижнего конца сваи в выбранном несущем слое.
Это конечно я так понимаю.
У зонда І типа нет муфты трения, поэтому нет информации о трении каждого слоя и берём всё скопом.
В своей правоте я не уверен.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 22:33
#6
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Попробую как то ответить:
1. Зонд I типа вообще не имеет муфты трения.
2. Хотелось бы определиться, что Вас конкретно интересует - если считаем несущую способность забивной сваи, то fs = Qбок / πdh, где d - диаметр зонда (36 мм), h - глубина погружения зонда; если мы хотим определить ФМХ по результатам статического зондирования с использованием зонда I типа, то h - мощность ИГЭ.
lukavladi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 01:51
#7
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Нужен расчет несущей способности сваи.
и трудность именно с трением по боковой поверхности.
по вашему:
Цитата:
если считаем несущую способность забивной сваи, то fs = Qбок / πdh, где d - диаметр зонда (36 мм), h - глубина погружения зонда;
а глубина погружения зонда от поверхности считается?
Вот нашел в ДСТУ б В.2.1-9-2002 картинки зондов:
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:

Последний раз редактировалось kalgan, 14.01.2011 в 02:30.
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 08:34
#8
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Да, картинки Гостовские. При расчете несущей способности по результатам зондирования h - глубина от поверхности.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2011, 11:48
#9
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Удалено

Последний раз редактировалось Sanyaf, 08.07.2011 в 18:22.
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:33
#10
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Кхм ...
По результатам статического зондирования установкой ПБУ-2 был получен график удельного сопротивления на участке боковой поверхности муфты трения. Кто-нибудь может объяснить что это за муфта трения такая? И как соотнести удельное сопротивление на боковой поверхности муфты трения с удельным сопротивлением на боковой поверхности сваи?

Чем отличается сопротивление на поверхности зонда с ним же на поверхности муфты трения?

Если есть какой-нибудь пример расчет сваи, опираясь на статическое зондирования, то прошу .. Или книжечка какая-нибудь. Спасибо.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:47
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может объяснить что это за муфта трения такая?
Это такая штучка, котрую можно посмотреть и в инете и в ГОСТе



Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
И как соотнести удельное сопротивление на боковой поверхности муфты трения с удельным сопротивлением на боковой поверхности сваи?
Ну это см в СНиПе......

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Чем отличается сопротивление на поверхности зонда с ним же на поверхности муфты трения?
Что значит зонда? Какой тип зонда?
Цитата:
установкой ПБУ-2
ПБУ - это буровая.... Да, ее гидравлика позволяет вдавливать с малым ходом легкие зонды, но это не зонд а машина....

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Если есть какой-нибудь пример расчет сваи, опираясь на статическое зондирования, то прошу
Руководство по проектированию свайных.......
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 19:11
#12
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
и в инете и в ГОСТе
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Руководство по проектированию свайных.......
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
см в СНиПе......
В ГОСТах/СНиПах я смотрел. Как я понял (согласно ГОСТ 20069-81), есть три типа зондов. Муфта - это боковая поверхность этих зондов. Ок, допустим ...

Привожу текст п. 7.3.12 СП 24.13330.2011: Для буровой сваи, устраиваемой в соответствии с 6.5 а и работающей на сжимающую нагрузку, несущую способность сваи в точке зондирования Fdu, кН, допускается оценивать без использования данных о сопротивлении грунта на муфте трения установки статического зондирования, на основании расчета по формуле такой-то ...

Вопрос: т.е., если я проектирую буровую (не забивную) сваю, то данные о боковом сопротивлении на поверхности муфты и не нужны вовсе? (согласно вышеприведенному пункту)
Еще вопрос: что значит "несущая способность сваи в точке зондирования"? Смущает словосочетание "в точке зондирования".
И еще: что такое "Частное значение предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования".

Интересует физический смысл выделенных жирным шрифтом слов
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 20:03
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Как я понял (согласно ГОСТ 20069-81)
в РФ уже есть ГОСТ 19912-2012
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Вопрос: т.е., если я проектирую буровую (не забивную) сваю, то данные о боковом сопротивлении на поверхности муфты и не нужны вовсе? (согласно вышеприведенному пункту)
По нашим нормам - нет.

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Еще вопрос: что значит "несущая способность сваи в точке зондирования"? Смущает словосочетание "в точке зондирования".
А это значит, что это только для именно этой точки и в 20 метрах несущая способность сваи будет другой.

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
что такое "Частное значение предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования".
Есть среднее.., а есть частное...
Ну среднее - это понятно, а частное - это не результат деления, а часть или подробность... (надо смотреть словарь..)
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи по результатам статического зондирования

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 18 24.10.2010 22:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Нелинейный расчет сваи в грунте СергейД Основания и фундаменты 45 21.03.2008 11:37
Расчет наконечника для винтовой сваи OlegM Основания и фундаменты 8 26.11.2007 22:27
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38