Непрочитано 22.04.2007, 03:39 #1
Трещина в кирпичной торцевой стене
GWA18
 
Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Черновцы
Регистрация: 23.12.2006
Сообщений: 2,933

Уважаемые форумчане!
Имеется 1-этажное кирпичное здание (бывший телятник). Лет 10 бездействует. На торцевой стене - трещина:
[ATTACH]1177198356.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 6413
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2007, 03:40
#2
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Та же трещина изнутри:
[ATTACH]1177198794.jpg[/ATTACH]
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2007, 03:42
#3
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Продольная стена явно "уходит" под давлением ригелей покрытия:
[ATTACH]1177198913.jpg[/ATTACH]
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2007, 04:04
#4
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Для лучшего представления о конструкции здания:
[ATTACH]1177199020.jpg[/ATTACH]
Толщина стен - 510 мм.

Причины появления трещины, динамика развития трещины, геология - мне не известны.
От меня требуют выдать рекомендации по предотвращению дальнейшего развития трещины (трещин). Опыта нет, но деваться некуда.

Вопросы:
1) Насколько это может быть серьезно - может, заштукатурить и забыть? (Сам понимаю, что вопрос некорректный: исходной информации - практически ноль).
2) Если нельзя забыть - достаточно ли будет подпереть контрфорсом?
3) Если контрфорс - то достаточно одного (в плоскости торцевой стены) или нужно подпирать продольную стену напротив каждого ригеля покрытия?
4) Что можно разумного почитать по данному вопросу?
5) Имею ли я вообще право принимать решения по данному вопросу, или требуется обязательное привлечение специализированных контор типа "НИИ СНАВР-реконструкция"?

Заранее благодарен за ответ!
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2007, 08:18
#5
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


Если есть только эта информация, то самое простое по опоре балки:
1.Прикинуть опорную реакцию балки.
2.Посчитать центрально сжатую металлическую стойку на эту нагрузку с к-том расчетной длины 1 и внецентренно загруженный массивный не армированный фундамент под нее исходя из R0=1кг/кв.см.
Правда, шурфить все равно придется, надо же найти существующую подошву.
3.Заделать в стену на расширяющемся цементе уголки через 500 мм по высоте в шахматном порядке на глубину в 1 кипич.Навесить на них стойку, уперев оголовок в балку.
4. Выполнив яму с вертикальными стенками до подошвы фудаментов
залить ее бетоном под базу стойки. При этом неплохо связать массив с существующим фундаментом арматурными коротышами.
5. Выполнить косметический ремонт стены с оштукатуриванием по сетке вместе со стойкой.
Работа под силу двум строительномым рабочим. 3 разряда.

Стоять будет. Я так думаю...

А если усиливать по культуре -обследование надо бы...

Что касается торцевой стены- или пучит в центре или просаживается угол. Разрыв идет по швам кладки. Мне кажется , что неплохо сделать горизонтальный пояс из швеллеров или монолита от ворот до угла, как можно ближе к фундаменту. В трещину иньецировать раствор, а саму стену стянуть сквозными арматурными скобами,ортогональными к линии трещины.

Успехов!
sawhorse вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2007, 13:13
#6
222

инженер-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 14.04.2007
Казахстан г. Уральск
Сообщений: 34


По всей вероятности произошло замачивания грунта (нарушена отмостка, или поднятие грунтовых вод). К выше перечисленому можно поставить с каждой стороны вертикально швеллеры и арматурой d=24-30мм 3 штуки по высоте с резьбой на концах и стянуть гайками. Также желательно сделать глинянный замок и отремонтировать отмостку.
222 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2007, 15:55
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Выпучивание середины вряд ли - характер трещины не тот(была бы сетка трещин, а не одна). А осадка продольной стены(фундаментов) на лицо. Причин же может быть много - пока не будет ТЗК это будет гадание на кофейной гуще.
Т.к. процесс обследования и реконструкции обычно довольно протяжен во времени - рекомендую поставить маяки и наблюдать за раскрытием/закрытием.
Так же в техзадание на ТЗК порекомендовал бы включить геодезию всего этого здания. Картинка может получиться очень интересная. :wink:
 
 
Непрочитано 22.04.2007, 18:39
#8
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


По всей видимости, это результат (неучтенной) неравномерной нагрузки на стены - продольную и торцововую.
Необходимо устройство пилонов под ребра плит перекрытий вдоль «больной» стены...
Beart вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2007, 19:58
#9
olum


 
Регистрация: 17.04.2007
Kiev
Сообщений: 19


Согласен с ЛИСом: необходимо инструментально обследовать здание вцелом (в том числе картину осадок по периметру);пару шурфов глянуть фундамент; понаблюдать трещину во времени (маяки, на худой конец просто раствором замазать).
Здание видимо достаточно долго не эксплуатировалось, поэтому
Цитата:
произошло замачивания грунта (нарушена отмостка
очень вероятно.
без геологии вам все равно в процессе усиления не обойтись, а без нее давать какие либо рекомендации, это "писями по воде виляно".
olum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 01:02
#10
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Спасибо всем откликнувшимся! Перевариваю информацию.

Все деликатно обошли молчанием мой вопрос о контрфорсах. :wink: Следует понимать, это глупейшая идея, пришедшая ко мне в голову? :? Пожалуйста, не стесняйтесь, говорите прямо: я не обижусь.

Кстати, этот сарай находится за 600 км от меня - в Киевской обл. Может, подскажете (на всякий случай), какая киевская фирма сможет грамотно и УБЕДИТЕЛЬНО решить этот вопрос?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2007, 01:26
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Все деликатно обошли молчанием мой вопрос о контрфорсах. :wink: Следует понимать, это глупейшая идея, пришедшая ко мне в голову? :? Пожалуйста, не стесняйтесь, говорите прямо: я не обижусь
Рановато об этом еще...
Чтобы лечить больного надо знать чем он болен...
 
 
Непрочитано 23.04.2007, 01:48
#12
olum


 
Регистрация: 17.04.2007
Kiev
Сообщений: 19


8) в плане обследования и решения по усилению могу свести с сектором НИИСП (они именно этим занимаются, приложили руку к одесскому оперному, зданию судоходства там же, корпус КПИ в Киеве, ну и многое другое). в плане подрядчика тоже могу посоветовать (но это после предварительного обследования) [email protected]
olum вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2007, 07:42
#13
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от GWA18
Для лучшего представления о конструкции здания:
[ATTACH]1177199020.jpg[/ATTACH]
Толщина стен - 510 мм.

Причины появления трещины, динамика развития трещины, геология - мне не известны.
От меня требуют выдать рекомендации по предотвращению дальнейшего развития трещины (трещин). Опыта нет, но деваться некуда.

Вопросы:
1) Насколько это может быть серьезно - может, заштукатурить и забыть? (Сам понимаю, что вопрос некорректный: исходной информации - практически ноль).
2) Если нельзя забыть - достаточно ли будет подпереть контрфорсом?
3) Если контрфорс - то достаточно одного (в плоскости торцевой стены) или нужно подпирать продольную стену напротив каждого ригеля покрытия?
4) Что можно разумного почитать по данному вопросу?
5) Имею ли я вообще право принимать решения по данному вопросу, или требуется обязательное привлечение специализированных контор типа "НИИ СНАВР-реконструкция"?

Заранее благодарен за ответ!
литература
http://dwg.ru/dnl/2112
http://dwg.ru/dnl/2198

По поводу вышеприведенных рекоммендаций - я бы не спешил.
Т.к. дело тут в основаниях и фундаментх, и усиления должны быть где-то в той области.

Без исходных данных, если бы преперло, порекоммендовал бы сваи задавливания где-то в районе опирания ригеля - угла здания.
Из остальных общеукрепляющих мероприятий: горизонтальный распределительный пояс из швеллеров, ремонт отмостки, ну и в заключении - инъекцию трещины.

ЗЫ. Все изложенное ИМХО.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2007, 08:13
#14
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от GWA18
Все деликатно обошли молчанием мой вопрос о контрфорсах. :wink: Следует понимать, это глупейшая идея, пришедшая ко мне в голову? :? Пожалуйста, не стесняйтесь, говорите прямо: я не обижусь.
Если есть распор то такое рашение тоже вариант ... Но распора нет судя по конструктиву.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 15:48
#15
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Признаться, мне сперва показалось, что продольная стена отклонилась от вертикального положения наружу под воздействием распорного воздействия ригелей. Поэтому первая мысль и была - контрфорсы.

Ваши советы заставили меня более внимательно присмотреться к фотографиям и обратить внимание на то, чего раньше мною не замечалось: есть горизонтальные зазоры (трещины) между нижними плоскостями ригелей и стеной, на которую, по идее, ригеля должны опираться. Такого же характера трещина и по торцевой стене. Т.е. продольная стена (на отдельных участках) и часть торцевой стены ушли вертикально вниз.
А вот по какой причине - это еще надо выяснять: то ли от замачивания основания фундамента, то ли, наоборот, от излишнего высыхания. Последнему варианту был свидетелем несколько лет назад: после хороших (даже очень) ливней стена здания поднялась, и трещины шириной порядка 15 мм закрылись.

Прихожу к выводу, что, т.к. пока-что обрушение стены здания не предвидится (тьфу-тьфу-тьфу!), нужно сделать следующее:
1. На трещины поставить гипсовые марки.
2. Обустроить отмостки с глиняным замком. Попутно сделать пару шурфов и обследовать фундамент и грунт под ним.
3. По поведению трещин принимать дальнейшие решения.

Кажется, разумно - ?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2007, 16:18
#16
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от GWA18
1. На трещины поставить гипсовые марки.
2. Обустроить отмостки с глиняным замком. Попутно сделать пару шурфов и обследовать фундамент и грунт под ним.
3. По поведению трещин принимать дальнейшие решения.
я бы еще засек характерные отметки углов здания от ближайшего репера и выяснил как деформации развиваются со временем (какой улог поднимается или опускается, а какой неподвижно сидит)
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2007, 16:32
#17
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от GWA18
Признаться, мне сперва показалось, что продольная стена отклонилась от вертикального положения наружу под воздействием распорного воздействия ригелей. Поэтому первая мысль и была - контрфорсы.

Ваши советы заставили меня более внимательно присмотреться к фотографиям и обратить внимание на то, чего раньше мною не замечалось: есть горизонтальные зазоры (трещины) между нижними плоскостями ригелей и стеной, на которую, по идее, ригеля должны опираться. Такого же характера трещина и по торцевой стене. Т.е. продольная стена (на отдельных участках) и часть торцевой стены ушли вертикально вниз.
А вот по какой причине - это еще надо выяснять: то ли от замачивания основания фундамента, то ли, наоборот, от излишнего высыхания. Последнему варианту был свидетелем несколько лет назад: после хороших (даже очень) ливней стена здания поднялась, и трещины шириной порядка 15 мм закрылись.

Прихожу к выводу, что, т.к. пока-что обрушение стены здания не предвидится (тьфу-тьфу-тьфу!), нужно сделать следующее:
1. На трещины поставить гипсовые марки.
2. Обустроить отмостки с глиняным замком. Попутно сделать пару шурфов и обследовать фундамент и грунт под ним.
3. По поведению трещин принимать дальнейшие решения.

Кажется, разумно - ?

Вполне, только с отмосткой спешить не надо - в краткосрочной перспективе здание и без нее постоит.
А вот инженерным изысканиям и возможному усилению фундаментов она определенно помешает.
Лучше все по порядку делать: обследование - проект - строительство.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 13:33
#18
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Выдал такие рекомендации:

1. На трещины поставить гипсовые марки. Наблюдать, записывать.
2. По углам здания внизу забить в стены металлические штыри. Выбрать пару реперов за пределами здания. Отслеживать периодически отметки высот штырей относительно реперов. Записывать.
3. Торопися нет!

Всем огромное спасибо за участие!
GWA18 вне форума  